Alternateurs bobinés et à aimants permanents
Générateur à aimants permanent
Bonsoir,
pour le solaire il y a deux sorte de regulateur pwm et mppt ( effectivement meilleur rendement ) .
Vous parlez d'un pmg ; s'agit il d'un alternateur a aimants permanents ?
Dans ce cas , Victron Energy ( excelent par ailleurs ) ne propose pas de regulateur (solaire excusivement ) adapte a votre cas : en effet il vous faut pour ne pas surcharger vos batteries un regulateur de charge hybride (solaire et et eolien et hydroelectricite ) a diversion de charge qui votre alternateur debitant en permanence , une fois vos batteries chargees enverra le surplus vers une charge de diversion ( resistances ).
Regardez chez des fabricants tels que : SMA , Steca , Phocos et bien d'autres ; faites une recherche sur internet avec regulateur eolien et ou solaire hybride.
Cordialement et bon courage
A Dectot
pour le solaire il y a deux sorte de regulateur pwm et mppt ( effectivement meilleur rendement ) .
Vous parlez d'un pmg ; s'agit il d'un alternateur a aimants permanents ?
Dans ce cas , Victron Energy ( excelent par ailleurs ) ne propose pas de regulateur (solaire excusivement ) adapte a votre cas : en effet il vous faut pour ne pas surcharger vos batteries un regulateur de charge hybride (solaire et et eolien et hydroelectricite ) a diversion de charge qui votre alternateur debitant en permanence , une fois vos batteries chargees enverra le surplus vers une charge de diversion ( resistances ).
Regardez chez des fabricants tels que : SMA , Steca , Phocos et bien d'autres ; faites une recherche sur internet avec regulateur eolien et ou solaire hybride.
Cordialement et bon courage
A Dectot
- moulino51
- Membre
- Messages : 3642
- Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
- Localisation : Région de Reims
- Contact :
Re: Régulateur de charge
Attention !
Il faut savoir de quelles batteries on parle, si c'est du Pb, les courbes de charge ont généralement bien connues, mais si les accus sont en Lithium, NiCad, Lifpo4, ou autre, il y a risque d'endommager par une tension trop élevées sur chaque (ou une seule) cellule, dans ce cas il faut un BMS, sur chaque élément pour écrêter les surtensions.
Pour des NiCad, pas de soucis, il adorent les surcharges, a condition que la charge maximum soit effacée dans les 5 heures a cause du risque de métallisation dans les séparateurs.
Gé
Il faut savoir de quelles batteries on parle, si c'est du Pb, les courbes de charge ont généralement bien connues, mais si les accus sont en Lithium, NiCad, Lifpo4, ou autre, il y a risque d'endommager par une tension trop élevées sur chaque (ou une seule) cellule, dans ce cas il faut un BMS, sur chaque élément pour écrêter les surtensions.
Pour des NiCad, pas de soucis, il adorent les surcharges, a condition que la charge maximum soit effacée dans les 5 heures a cause du risque de métallisation dans les séparateurs.
Gé
"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Régulateur de charge
Bonsoir,
quand un panneau solaire recharge une batterie via un chargeur solaire "simple", et que la charge devient suffisante, le chargeur "coupe le courant" : le panneau ne débite plus, il est à vide mais cela ne l'endommage pas.
Si vous utilisez le même chargeur avec une turbine hydraulique ou une éolienne, vous risquez de les endommager car elles ne sont pas conçues pour tourner à vide (sans débiter de courant) : la vitesse d'emballement est la plupart du temps trop importante, et l'emballement doit être limité à quelques minutes.
Un chargeur pour turbine hydraulique ou pour éolienne est donc différent d'un chargeur photovoltaïque, car il comporte, soit en interne, soit en annexe, un "ballast" (simple résistance électrique refroidie par air ou par eau) sur lequel le chargeur envoie le courant du générateur quand la batterie est complètement chargée, afin que le générateur ne travaille jamais à vide.
Certains chargeurs sont spécifiques "solaire", d'autres sont mixtes "solaire / éolien", avec une turbine hydraulique, il faut prendre un chargeur type mixte ou type "éolien", par exemple le PowerMaster ou le FlexMax.
Ces petits engins sont de véritables ordinateurs, tout y est paramétrable, y compris la fonction MPPT évoquée ci-dessus (le PWM est juste une technique de modulation du courant qui n'est pas incompatible avec le MPPT), plus évidemment la possibilité de les connecter en TCP ou autre sur le réseau familial !
Par contre ils n'aiment pas la foudre, et j'en ai déjà eu deux à réparer, dont un complètement HS : donc bien que ce soit de la petite puissance et une faible tension, il faut soigner la conception et le câblage, voire installer un parafoudre, si la ligne qui va en plein air vers la turbine est longue.
dB-)
quand un panneau solaire recharge une batterie via un chargeur solaire "simple", et que la charge devient suffisante, le chargeur "coupe le courant" : le panneau ne débite plus, il est à vide mais cela ne l'endommage pas.
Si vous utilisez le même chargeur avec une turbine hydraulique ou une éolienne, vous risquez de les endommager car elles ne sont pas conçues pour tourner à vide (sans débiter de courant) : la vitesse d'emballement est la plupart du temps trop importante, et l'emballement doit être limité à quelques minutes.
Un chargeur pour turbine hydraulique ou pour éolienne est donc différent d'un chargeur photovoltaïque, car il comporte, soit en interne, soit en annexe, un "ballast" (simple résistance électrique refroidie par air ou par eau) sur lequel le chargeur envoie le courant du générateur quand la batterie est complètement chargée, afin que le générateur ne travaille jamais à vide.
Certains chargeurs sont spécifiques "solaire", d'autres sont mixtes "solaire / éolien", avec une turbine hydraulique, il faut prendre un chargeur type mixte ou type "éolien", par exemple le PowerMaster ou le FlexMax.
Ces petits engins sont de véritables ordinateurs, tout y est paramétrable, y compris la fonction MPPT évoquée ci-dessus (le PWM est juste une technique de modulation du courant qui n'est pas incompatible avec le MPPT), plus évidemment la possibilité de les connecter en TCP ou autre sur le réseau familial !
Par contre ils n'aiment pas la foudre, et j'en ai déjà eu deux à réparer, dont un complètement HS : donc bien que ce soit de la petite puissance et une faible tension, il faut soigner la conception et le câblage, voire installer un parafoudre, si la ligne qui va en plein air vers la turbine est longue.
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Re: Régulateur de charge
Bonsoir,merci de me guider.Effectivement, les régulateurs solaire, éolien et ibrides(mixte) possèdent une connection pour une charge en cas du déclanchement du régulateur;charge optimale de la batterie atteinte ,afin de protéger les générateurs à aimants permanents et autre alternateurs asyncrones d'atteindres des survitesse qui peuvent engendrer la vitesse d'emballement( située entre 1.5à 3.5 fois la vitesse nominale selon les turbines)
Cette charge sert aussi à obtenir une condition chimique optimale de la batterie en déchargeant la batterie lentement et/ou rapidement selon la programation du régulateur.Mes Batteries sont bien au plomb avec séparateur en fibre de verre imprégnié au phormophénolique
Mais, dites-moi si je me trompe, un régulateur solaire n'agit-il pas de la même manière q'un éolien? les mixte sonts bien entendu là pour réguler les deux sources d'énergies simultanément, il me semble d'un point de vue lucratique, qu'il est très intéressant d'inonder le marché de régulateur dit solaire, qui sonts en fait des régulateurs dignes de leurs noms, et tant qu'a faire peuvent aussi ,moyenant supléments, réguler de l'éolien nous les verronts peu être un jour étiquetés"hydrogénérateur".Merci pour vos liens, j'irai voir plus tard.
Cette charge sert aussi à obtenir une condition chimique optimale de la batterie en déchargeant la batterie lentement et/ou rapidement selon la programation du régulateur.Mes Batteries sont bien au plomb avec séparateur en fibre de verre imprégnié au phormophénolique
Mais, dites-moi si je me trompe, un régulateur solaire n'agit-il pas de la même manière q'un éolien? les mixte sonts bien entendu là pour réguler les deux sources d'énergies simultanément, il me semble d'un point de vue lucratique, qu'il est très intéressant d'inonder le marché de régulateur dit solaire, qui sonts en fait des régulateurs dignes de leurs noms, et tant qu'a faire peuvent aussi ,moyenant supléments, réguler de l'éolien nous les verronts peu être un jour étiquetés"hydrogénérateur".Merci pour vos liens, j'irai voir plus tard.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Re: Régulateur de charge
Bonsoir à tous, j'ai fait l'aquisition d'un régulateur SOLAIRE Victon Energie MPPT 75/15, pour réguler la charge de mes batteries 24v,le courant provenant d'une p.m.g , et bien, je peux vous dire que le solaire fonctionne aussi bien, voire mieux qu'un régulateur classique éolien :o .En effet, la recherche du point de charge maximal, fonctionne à merveille, la pmg prend plus où moins de tours minute selon le besoin de la charge.Et, comme ce régulateur possède 3 types de régulations, dont un algorytme baterie live qui pousse très loin la charge capacitive tout en dissipant l'énergie exédentaire via la résistance chauffante.Je compte d'ailleur utiliser cette énergie exédentaire pour un chauffe-eau( connaissez-vous des résistances 24v 300w ?)
Donc, les régulateurs solaires, à condition de rentrer avec du courant continu, fonctionnent parfaitement pour une application hydraulique avec alternateur à aimant permanent Sur ces bonne nouvelles je vous remercie pour toutes ces infos partagées par des pro et où des passionnéset vous salue. Gil
Donc, les régulateurs solaires, à condition de rentrer avec du courant continu, fonctionnent parfaitement pour une application hydraulique avec alternateur à aimant permanent Sur ces bonne nouvelles je vous remercie pour toutes ces infos partagées par des pro et où des passionnéset vous salue. Gil
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Régulateur de charge
Bonjour,
La documentation du Tristar montre bien les 3 modes d'un régulateur de charge :
- gestion de la charge de la batterie
- gestion de la décharge de la batterie
- gestion de la dérivation (ballast) dans le cas ou le générateur produit et qu'il n'y a pas de consommation dans l'habitation
Ci-dessous les recommandations du fabricant de micro-turbines PowerSpout en matière de régulateurs de charges :
dB-)
je ne vois pas pourquoi un MPPT solaire fonctionnerait mieux qu'un MPPT éolien avec une petite turbine hydroélectrique : pouvez-vous m'expliquer S.V.P. ?je peux vous dire que le solaire fonctionne aussi bien, voire mieux qu'un régulateur classique éolien
Non, le Victon Energie MPPT 75/15 comporte une sortie de charge, soit, mais il ne faut pas généraliser, nombre de régulateurs solaires ne conviennent pas en éolien ou hydroélectricité, car ils ne comportent pas cette sortie !Donc, les régulateurs solaires, à condition de rentrer avec du courant continu, fonctionnent parfaitement pour une application hydraulique avec alternateur à aimant permanent
La documentation du Tristar montre bien les 3 modes d'un régulateur de charge :
- gestion de la charge de la batterie
- gestion de la décharge de la batterie
- gestion de la dérivation (ballast) dans le cas ou le générateur produit et qu'il n'y a pas de consommation dans l'habitation
Ci-dessous les recommandations du fabricant de micro-turbines PowerSpout en matière de régulateurs de charges :
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Régulateur de charge
Bonjour,
Comment avez vous branché ce régulateur ?
Il s'agit d'un régulateur MPPT (assez performant d'ailleurs, j'en ai un sur le camping-car).
Il a une fonction de protection des batteries contre la décharge profonde qui coupe la charge en dessous d'une certaine tension batterie.
Mais il n'est pas capable de maintenir une charge sur l'entrée courant si la batterie et pleine et qu'il n'y a pas de consommateur !
Risque réel d'emballement. Bon sur cette puissance, si tout est bien dimensionné pas trop de soucis, mais les roulements risquent de mal vieillir.
Pour les résistances, je connais des résistances 240Volts 3000W sur certains chauffe eau. Donc 300W en 24 volt.
C'est le ballast que j'ai utilisé sur une petite installation en 24V.
Eric
Comment avez vous branché ce régulateur ?
Il s'agit d'un régulateur MPPT (assez performant d'ailleurs, j'en ai un sur le camping-car).
Il a une fonction de protection des batteries contre la décharge profonde qui coupe la charge en dessous d'une certaine tension batterie.
Mais il n'est pas capable de maintenir une charge sur l'entrée courant si la batterie et pleine et qu'il n'y a pas de consommateur !
Risque réel d'emballement. Bon sur cette puissance, si tout est bien dimensionné pas trop de soucis, mais les roulements risquent de mal vieillir.
Pour les résistances, je connais des résistances 240Volts 3000W sur certains chauffe eau. Donc 300W en 24 volt.
C'est le ballast que j'ai utilisé sur une petite installation en 24V.
Eric
Re: Régulateur de charge
Bonsoir, à DB, pas la peine de s'énerver :roll: , je reconnais j'ai fait une généralité sur les régulateurs solaire tous ne sont certainement pas adaptés à une instalation hydro.
à Eric, je l'ai branché comme indiqué par le constructeur, merci pour le tuyau de la résistance de chauffe-eau, l'aviez-vous testé en temps que tel, c'est à dire que l'énergie exédentaire de votre petite instalation chauffai votre eau.Avez vous des photos de cette petite instalation? Merci Gil
à Eric, je l'ai branché comme indiqué par le constructeur, merci pour le tuyau de la résistance de chauffe-eau, l'aviez-vous testé en temps que tel, c'est à dire que l'énergie exédentaire de votre petite instalation chauffai votre eau.Avez vous des photos de cette petite instalation? Merci Gil
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Régulateur de charge
Bonsoir,
pour fournir 300 W en 24 V, il faut qu'une résistance prévue pour 240 V ait une puissance de 300 * (240/24)² = 30 kW : ça risque d'être coûteux !
On peut plutôt utiliser une résistance de bouilloire pour camion, ou autre accessoire routier en 24 V : chauffage d'appoint, cafetière, etc ...
dB-)
pour fournir 300 W en 24 V, il faut qu'une résistance prévue pour 240 V ait une puissance de 300 * (240/24)² = 30 kW : ça risque d'être coûteux !
On peut plutôt utiliser une résistance de bouilloire pour camion, ou autre accessoire routier en 24 V : chauffage d'appoint, cafetière, etc ...
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Régulateur de charge
Bonjour,
Comme indiqué par le constructeur ? il n'y a donc pas de resistance "ballast"
Je n'ai pas fait de photos de cette installation, et je ne sais pas si elle tourne encore. (separation des propriétaires)
Elle a fonctionnée quelques mois avec des ampoules auto comme ballast.
J'avais fait une petite erreur de frappe et c'est bien 30KW sous 240V qu'il faut. C'est en fait des chauffe-eau dit "instantanées" qu'on trouve "couramment" en Allemagne.
Eric
Comme indiqué par le constructeur ? il n'y a donc pas de resistance "ballast"
Je n'ai pas fait de photos de cette installation, et je ne sais pas si elle tourne encore. (separation des propriétaires)
Elle a fonctionnée quelques mois avec des ampoules auto comme ballast.
J'avais fait une petite erreur de frappe et c'est bien 30KW sous 240V qu'il faut. C'est en fait des chauffe-eau dit "instantanées" qu'on trouve "couramment" en Allemagne.
Eric