Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Choix de l'emplacement du compteur ERDF
Bonjour,
Je ne sais pas si c'est pareil que pour le solaire photovoltaïque (je pense que oui il n'y a pas de raison)
Il est possible de ne mettre que l'interrupteur/sectionneur accessible. Etant sur un système dit à courant surveillé, le disjoncteur est seulement là pour la protection privée. (il n'est d'ailleurs pas plombé pour les réglages !)
Il n'est pas la pour limiter la puissance ni de sous-tirage ni d'injection.
Je vais présenter le dossier comme cela, je vous tiendrais au courant du retour.
Eric
Je ne sais pas si c'est pareil que pour le solaire photovoltaïque (je pense que oui il n'y a pas de raison)
Il est possible de ne mettre que l'interrupteur/sectionneur accessible. Etant sur un système dit à courant surveillé, le disjoncteur est seulement là pour la protection privée. (il n'est d'ailleurs pas plombé pour les réglages !)
Il n'est pas la pour limiter la puissance ni de sous-tirage ni d'injection.
Je vais présenter le dossier comme cela, je vous tiendrais au courant du retour.
Eric
compteur ice 4 q
Bonjour,
Je recherche une petite info concernant le compteur ice 4 q. En effet je voudrais savoir ou aller voir le réactif consommé et le réactif produit. A certaine puissance je suis consommateur de réactif et je voudrais pouvoir le rééquilibré en fin de mois, mai je ne sait pas ou aller voir sur le compteur ou je me situe.
Pouvez vous m'indiquer le numéro de la rubrique sur le compteur.
Par avance merci.
centralehydro
Je recherche une petite info concernant le compteur ice 4 q. En effet je voudrais savoir ou aller voir le réactif consommé et le réactif produit. A certaine puissance je suis consommateur de réactif et je voudrais pouvoir le rééquilibré en fin de mois, mai je ne sait pas ou aller voir sur le compteur ou je me situe.
Pouvez vous m'indiquer le numéro de la rubrique sur le compteur.
Par avance merci.
centralehydro
Re: compteur ice 4 q
Bonjour.
Sauf si je me trompe de compteur (mais je ne crois pas), les codes des index sont les suivants :
Réactif produit : 150 - 151 - 152 en hiver et 153 - 154 en été
Réactif consommé : 140 - 141 - 142 en hiver et 143 - 144 en été.
Pour trouver le chiffre exact de début de mois à 02h00, taper 250 - 251 etc...
Espérant avoir été utile,
jan
Sauf si je me trompe de compteur (mais je ne crois pas), les codes des index sont les suivants :
Réactif produit : 150 - 151 - 152 en hiver et 153 - 154 en été
Réactif consommé : 140 - 141 - 142 en hiver et 143 - 144 en été.
Pour trouver le chiffre exact de début de mois à 02h00, taper 250 - 251 etc...
Espérant avoir été utile,
jan
- PERRET
- Membre
- Messages : 951
- Inscription : 16 mars 2010, 17:12
- Localisation : Picardie - Thiérache
Re: compteur ice 4 q
Bonsoir,
Voici les paramètres des compteurs PME-PMI :
Bonne lecture . . .
Voici les paramètres des compteurs PME-PMI :
Bonne lecture . . .
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Claude PERRET
Re: compteur ice 4 q
Merci pour ces infos je regarde cela demains et j'active mes batterie si je suis en moins.
Merci pour votre réactivité
centalehydro
Merci pour votre réactivité
centalehydro
Re: compteur ice 4 q
Ci-joint la doc ERDF du ICE4Q
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
- Membre
- Messages : 42
- Inscription : 12 août 2013, 08:27
- Localisation : region de reims moulin en indre et loire
Re: Aide couplage réseau
je viens de parcourir ce fil qui semble s appliquer a moi.
en ouvrant la plaque a borne de mon alternateur, j ai découvert que la platine de régulation de l’excitation
était démontée. il me faut donc la remplacer.
ci dessous les caractéristiques de cet alternateur. dans un autre fil, Perret parle d'avoir remis une régulation "ebay" de type gavr15 b.
http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f ... =330#p6482
pourrais je avoir son commentaire sur le choix de cette solution. et est elle adaptée a mon alternateur?
qui a un courant d excitation max de 2.1A
que penser du GAVR8
http://www.ebay.fr/itm/Universal-Automa ... 27cafda9a4
dont les caractéristiques sont 3 A continu et 5 ampéres pic
par ailleurs, DB nous a fait un rapport sur la mise en place d'un synchrocoupleurs qui , selon mes souvenirs de vidéo se couplait au réseau en quelques secondes.
http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f ... leur#p9952
serait il possible de disposer de la configuration de l armoire de commande afin de servir de base a une installation avec injection reseau
encore merci a tous
jacques
en ouvrant la plaque a borne de mon alternateur, j ai découvert que la platine de régulation de l’excitation
était démontée. il me faut donc la remplacer.
ci dessous les caractéristiques de cet alternateur. dans un autre fil, Perret parle d'avoir remis une régulation "ebay" de type gavr15 b.
http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f ... =330#p6482
pourrais je avoir son commentaire sur le choix de cette solution. et est elle adaptée a mon alternateur?
qui a un courant d excitation max de 2.1A
que penser du GAVR8
http://www.ebay.fr/itm/Universal-Automa ... 27cafda9a4
dont les caractéristiques sont 3 A continu et 5 ampéres pic
par ailleurs, DB nous a fait un rapport sur la mise en place d'un synchrocoupleurs qui , selon mes souvenirs de vidéo se couplait au réseau en quelques secondes.
http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f ... leur#p9952
serait il possible de disposer de la configuration de l armoire de commande afin de servir de base a une installation avec injection reseau
encore merci a tous
jacques
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4352
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Aide couplage réseau
Bonjour,
à priori, le GAVR8 doit convenir (mais peut être qu'à posteriori il ne conviendra pas ) : vérifier bien sûr au préalable les isolations de bobinages, etc ...
Concernant le synchrocoupleur Enerdis dont voici la notice :
Je l'ai utilisé comme ci-dessous :
D est le module de découplage, S est le synchrocoupleur : le contact du synchrocoupleur est simplement en série avec le contact Kd du module de découplage, pour commander la bobine du contacteur de puissance KM1.
Les impulsions d'ouverture et fermeture délivrées par les contacts KS1 et KS2 du synchrocoupleur sont reprises par l'automate, lequel gère l'ouverture de la turbine. Le fait de passer par l'automate m'a permis de différencier l'ouverture et la fermeture.
La rapidité du couplage dépend essentiellement des différents réglages : largeur et espacement des impulsions d'ouverture et fermeture de la turbine.
L'installation en question utilise une très ancienne turbine (plus de 100 ans !), qui ne ferme pas complètement : pour ralentir la turbine à vide (alternateur non couplé), j'utilise le temps de la synchronisation un ballast R1 constitué de 3 radiateurs 2 kW branchés en étoile.
dB-)
à priori, le GAVR8 doit convenir (mais peut être qu'à posteriori il ne conviendra pas ) : vérifier bien sûr au préalable les isolations de bobinages, etc ...
Concernant le synchrocoupleur Enerdis dont voici la notice :
Je l'ai utilisé comme ci-dessous :
D est le module de découplage, S est le synchrocoupleur : le contact du synchrocoupleur est simplement en série avec le contact Kd du module de découplage, pour commander la bobine du contacteur de puissance KM1.
Les impulsions d'ouverture et fermeture délivrées par les contacts KS1 et KS2 du synchrocoupleur sont reprises par l'automate, lequel gère l'ouverture de la turbine. Le fait de passer par l'automate m'a permis de différencier l'ouverture et la fermeture.
La rapidité du couplage dépend essentiellement des différents réglages : largeur et espacement des impulsions d'ouverture et fermeture de la turbine.
L'installation en question utilise une très ancienne turbine (plus de 100 ans !), qui ne ferme pas complètement : pour ralentir la turbine à vide (alternateur non couplé), j'utilise le temps de la synchronisation un ballast R1 constitué de 3 radiateurs 2 kW branchés en étoile.
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 42
- Inscription : 12 août 2013, 08:27
- Localisation : region de reims moulin en indre et loire
Re: Aide couplage réseau
merci encore Didier
juste un complément
comment se fait le contrôle d isolement
faut il un matériel spécial ou existe t il une procédure ...maison ???
merci
juste un complément
comment se fait le contrôle d isolement
faut il un matériel spécial ou existe t il une procédure ...maison ???
merci
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4352
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Aide couplage réseau
Bonjour,
pour le contrôle d'isolement, j'utilise un Fluke 1507 qui permet de mesurer la résistance sous 50 V à 1000 V (donc à utiliser avec précautions en présence d'électronique)
Par curiosité, je compare souvent avec une mesure au multimètre classique, qui mesure sous quelques volts seulement, et à ce jour, je n'ai pas encore vu un isolement qui serait indiqué bon au multimètre classique, et mauvais au contrôleur d'isolement (mais je ne réalise que quelques mesures par an).
dB-)
pour le contrôle d'isolement, j'utilise un Fluke 1507 qui permet de mesurer la résistance sous 50 V à 1000 V (donc à utiliser avec précautions en présence d'électronique)
Par curiosité, je compare souvent avec une mesure au multimètre classique, qui mesure sous quelques volts seulement, et à ce jour, je n'ai pas encore vu un isolement qui serait indiqué bon au multimètre classique, et mauvais au contrôleur d'isolement (mais je ne réalise que quelques mesures par an).
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu