Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : moulino51, MHEC

Répondre
Avatar du membre
dB-)
Site Admin
Messages : 3470
Enregistré le : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par dB-) »

Bonjour,

si les variations sont brutales et aléatoires, et si les différentes causes possibles évoquées dans les messages précédents ont été écartées, c'est peut-être tout simplement une défaillance du capteur :pleur1:

Le logiciel Ultra 3000 fonctionne, mais seulement sur certaines anciennes versions de Windows :

2020-06-03_071139.png

Si on essaie de l'installer sous W10 il "plante"

2020-06-03_070737.png

Il est peut être possible de le faire fonctionner quand même sous W10, moyennant moult recherches Web, lancement en mode administrateur, sélection d'un mode de compatibilité, plongée en apnée dans la base de registre pour modifier telle ou telle clé, voire émulation d'un environnement XP, etc etc ... autant dire des heures d'énervement ...

Sur un vieux PC sous XP ça tourne bien :

Photo écran XP.jpg

Bonne journée

dB-)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
d.Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Ancienne filature, turbine Goulut et Borne 1600 l/s @ 5 m, 104CV, multiplicateur Comelor, alternateur CGEN
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Image
Site Web DBH Sarl.eu

SHE du Collombat
Membre
Messages : 16
Enregistré le : 18 janv. 2017, 07:49
Localisation : Isère - Cours d'eau La Gresse

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par SHE du Collombat »

Bonjour à tous.

Je relance un sujet évoqué il y a quelques mois, relatif à une mesure de niveaux (haut et bas) qui commanderait l'ouverture et la fermeture d'une vanne pour maintenir un débit réservé à sa bonne valeur.

J'ai trouvé ce capteur, mais je me demande s'il fonctionne quand on fait passer de 12 V continu. La documentation est vraiment minimaliste.

Quelqu'un a-t-il une idée ?

Merci !

jan

https://fr.rs-online.com/web/p/capteurs ... r/4462597/

ericnoharet
Membre
Messages : 1166
Enregistré le : 13 juin 2011, 13:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par ericnoharet »

Bonjour,

La documentation est claire, en DC, c'est 120 Volts maximum et 0.6 Ampères maximum.

Et dans tout les cas 25VA

Donc ok pour du 12V mais 0.5A maximum

Ce type de capteur n'est pas très fiable pour nos application en eau pas très claire.

A la limite, une poire de niveau est bien plus fiable.

Eric