Page 17 sur 26

Re: Câble et disjoncteur qui chauffent

Publié : 07 janv. 2018, 10:56
par nico31
Ok je vais plutôt me diriger sur une armoire automatique car je fais une fermeture des directrices toutes les 20min quand on est en période de feuilles et toutes les 3 heures le reste du temps pour le nettoyage de la roue ,mais automatiquement elle se découple du réseau avec la baisse de vitesses et se recouple quand elle reprend sont régime

Re: Câble et disjoncteur qui chauffent

Publié : 07 janv. 2018, 17:34
par pierre
Bonjour
En cas de découplage recouplages fréquents, y a t il un risque pour le contacteur principal?
En période de feuilles ou crue, j essaye de ne pas dépasser 3 ou 4 fois par jour. Chez moi, c est un découplage et attente de ralentissement, qui donne le meilleur résultat. Je n' ai pas essayer un programme qui laisse une certaine survitesse

Certains changent le contacteur par exemple tous les 10 ans?
Cordialement
Pierre

Re: Câble et disjoncteur qui chauffent

Publié : 07 janv. 2018, 22:31
par nico31
Oui il y’a un risque pour les contacts du contacteur,il y’a un kit de rechange qui existe pour éviter de le changer entièrement,
D’ailleurs j’ai prévu de le changer normalement ce week-end car il se peut aussi que ce soit lui qui m’embête un peu ,mais avant je vais vérifier là tension avant et après

Re: Câble et disjoncteur qui chauffent

Publié : 07 janv. 2018, 23:32
par PERRET
Bonsoir,

La durée de vie d'un contacteur, sauf accident, dépend essentiellement de ses conditions d'emploi.

Par exemple, dans les armoires de régulation de puissance réactive automatique commercialisées par SERMES, le varmètre "MULTICOMP-BASIC" enregistre le nombre de couplages des condensateurs.
C'est le régime de fonctionnement le plus dur pour les contacteurs.
L'utilisateur est prévenu lorsque qu'un contacteur atteint 80 000 commutations et d'en prévoir le remplacement à titre préventif.

Un contacteur moteur (génératrice), s'il est correctement dimensionné, à une durée de vie théorique de plusieurs centaines de milliers de couplages.
A raison de 12 couplages journaliers de votre génératrice, votre contacteur vous rendra de bons et loyaux services pendant plusieurs dizaines d'année.
Donc, pas de soucis.

Re: Câble et disjoncteur qui chauffent

Publié : 11 janv. 2018, 22:48
par nico31
Merci pour l’info mais il est temps que je le change c’est un vieux telemecanique de 1985 ,un collector,je le change ce vendredi

Re: Câble et disjoncteur qui chauffent

Publié : 13 janv. 2018, 10:14
par nico31
Voici mon bon vieux contacteur et mon thermique que je viens de remplacer hier après-midi,pour l’instant la machine est à pleine puissance et ça tient,mais je ne veux pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué ,je croise les doigts.
En 2016 ça ne disjonctait pas ,en 2017 ça commençait et la la elle disjonctait de plus en plus meme a 40amperes.
Si ça continue je mettrai une batterie de compensation automatique et si ça continue peut être que la gêne a un problème,car elle a chaud 10 secondes la main déçu mais pas plus quand elle est en pleine puissance,je me dis que le vernis a pu se détériorer avec la chaleur,mais ça reste que des suppositions
Affaire à suivre je vous tiens au courant
8622070E-93E3-4EAF-A33C-B2330776B25C.jpeg

Re: Câble et disjoncteur qui chauffent

Publié : 13 janv. 2018, 20:03
par nico31
Mauvaise nouvelle ça disjoncte toujours après 16 heures de fonctionnement

Re: Câble et disjoncteur qui chauffent

Publié : 23 févr. 2018, 12:09
par nico31
Je viens d’installer une batterie de condensateur,c’est impressionnant comment ça baisse l’amperage au compteur et pourtant toujours la même puissance avant 54amp pour 26kw et maintenant 35 Amp pour 26kw
La ca devrait plus chauffer
7C608ECE-A74B-4B5A-A377-5078081E10DE.jpeg

Re: Câble et disjoncteur qui chauffent

Publié : 24 févr. 2018, 20:03
par patrice
Bonsoir

P = U x I x 1.732(racine de 3) x cos phi (ou déphasage) (désolé pour les sigles du clavier...)
Si P et U sont constants, la variation du cos agit (algébriquement) sur l'intensité I.

Patrice

Transformateur 220v monophasé vers 12v 3000w

Publié : 16 mars 2018, 19:11
par Ponpon
bonjour tout est dans le titre je recherche un transformateur de forte puissance pour faire fonctionner des appareil en 12v (treuil de vanne ect) ceux ci on un maximum de conso de 2.9kw merci d'avance pour vos réponses .