Re: section et matiere cable electrique.

Message par juju42 »

Bonjour,

Merci pour votre réponse, je vais déjà commencer par comparer les versions cuivre et alu.
Et le coup du tirage, c'est ballot mais je n'y avait pas pensé. Je vais peut-être fractionner tout cela en effet.
Côté fournisseur, vous avez des pistes à conseiller ?
Avatar de l’utilisateur
moulino51
Membre
Messages : 3642
Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
Localisation : Région de Reims
Contact :

Re: section et matiere cable electrique.

Message par moulino51 »

Pense également que les cosses pour ton câble alu vont être plus grosses et donc certainement un peu plus cher.



"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
segretain
Membre
Messages : 171
Inscription : 02 août 2010, 13:58

Re: section et matiere cable electrique.

Message par segretain »

Bonsoir,

En câble Alu, il y a le type U1000-AR2V qui est monoconducteurs torsadés et qui existe en 2 x "section" . Pour la protection équipotentielle
une prise de terre local convient. Pour l'interconnexion des terres: pas nécessaire à moins d'avoir de grand bras et de pouvoir toucher
des masses métalliques distante de 500 m.
Pour la protection amont, faire le choix en fonction de la section et du type de disjoncteur.

Cordialement Frédéric.
Segrétain Frédéric, Vieux moulin de Pontivy
50 kW, turbine kaplan Camille Dumont
turbot
Membre
Messages : 103
Inscription : 20 mai 2016, 19:20
Localisation : Normandie

Re: section et matiere cable electrique.

Message par turbot »

Bonjour,

Dans cette configuration, prévoir une protection différentielle sur le départ.

Cdlt

Turbot
Yep
Membre
Messages : 39
Inscription : 09 sept. 2013, 20:36
Localisation : Tarn

Différence d'ampérage entre phase

Message par Yep »

Bonjour à tt le monde,

Suite à l'installation d'un analyseur réseau sur le compteur linky de ma jeune centrale, et je me rend compte que le courant sur les trois phases n'est pas identique. Ainsi j'arrive à avoir 44 amps sur une phase, 45 sur la deuxième et 50 sur la troisième. Sachant que pour le sous-tirage de la centrale j'utilise l'energie d'un autre compteur.
Est-ce que vous pensez que cela pourrait poser problème sur le court ou le long terme?

Merci d'avance pour vos réponses éclairées !!!
Yep
Moulin de la Rive 36kW en rénovation .
Avatar de l’utilisateur
PERRET
Membre
Messages : 951
Inscription : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: Différence d'ampérage entre phase

Message par PERRET »

Bonjour,

A priori, pas de problème, sauf défaut de la génératrice - improbable sur une machine neuve.
Vous n'indiquez pas les trois tensions entre phases ou entre phases et neutre. A priori, en tarif bleu, vous n'avez pas de condensateurs.
La différence d'intensité sur chaque phase doit provenir essentiellement du réseau EDF qui n'est pas parfaitement équilibré. D'où, probablement, tensions différentes entre phases et, de ce fait, intensités différentes sur chaque phase.
Claude PERRET
Yep
Membre
Messages : 39
Inscription : 09 sept. 2013, 20:36
Localisation : Tarn

Re: Différence d'ampérage entre phase

Message par Yep »

Merci pour cette réponse rapide :)
Je n'ai pas encore regarder les tensions des différentes phases, j'y jetterais un œil au plus vite. :cote:

Autre chose me parait bizarre, entre la puissance apparente qu'indique le contrôleur de mon installation (env : 35KVA) et la puissance donné par le linky (env: 32.5KVA), j'ai quelques KVA de différence....Le linky pourrait-il être mal configuré?

Merci
Yep
Moulin de la Rive 36kW en rénovation .
Avatar de l’utilisateur
PERRET
Membre
Messages : 951
Inscription : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Message par PERRET »

Bonjour,

Je penserai plutôt à incriminer votre contrôleur ou les transformateurs de mesure (T.I.).
Intègre-t-il les 3 intensités et les 3 tensions ? Parfois n'est pris en compte que 1 ou 2 T.I. sur les réseaux équilibrés, ce qui n'est pas votre cas.
Claude PERRET
jc012
Membre
Messages : 103
Inscription : 13 juin 2011, 19:52
Localisation : Ile de France

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Message par jc012 »

Bonjour,
Connaissez-vous la solution intégrée PCH1 de Schneider Electric? Tarif?
Avantages vs solution classique?
Ci dessous le lien vers la présentation de l armoire.

Merci pour vos commentaires.

Regardez "PCH1 Solution pour les petites centrales de production hydroélectrique" sur YouTube
https://youtu.be/trb2dxz_ujM
Avatar de l’utilisateur
MHEC
Membre
Messages : 1813
Inscription : 06 juin 2010, 00:58
Localisation : champagne-ardenne
Contact :

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Message par MHEC »

Bonjour,

Il y a beaucoup mieux et moins cher on en parle ici
Quelles solutions de supervision pour les PCH ?

PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
Répondre