Re: section et matiere cable electrique.

Publié : 30 oct. 2018, 13:41
par juju42
Bonjour,

Merci pour votre réponse, je vais déjà commencer par comparer les versions cuivre et alu.
Et le coup du tirage, c'est ballot mais je n'y avait pas pensé. Je vais peut-être fractionner tout cela en effet.
Côté fournisseur, vous avez des pistes à conseiller ?

Re: section et matiere cable electrique.

Publié : 30 oct. 2018, 17:31
par moulino51
Pense également que les cosses pour ton câble alu vont être plus grosses et donc certainement un peu plus cher.




Re: section et matiere cable electrique.

Publié : 30 oct. 2018, 18:50
par segretain
Bonsoir,

En câble Alu, il y a le type U1000-AR2V qui est monoconducteurs torsadés et qui existe en 2 x "section" . Pour la protection équipotentielle
une prise de terre local convient. Pour l'interconnexion des terres: pas nécessaire à moins d'avoir de grand bras et de pouvoir toucher
des masses métalliques distante de 500 m.
Pour la protection amont, faire le choix en fonction de la section et du type de disjoncteur.

Cordialement Frédéric.

Re: section et matiere cable electrique.

Publié : 31 oct. 2018, 08:40
par turbot
Bonjour,

Dans cette configuration, prévoir une protection différentielle sur le départ.

Cdlt

Turbot

Différence d'ampérage entre phase

Publié : 16 févr. 2019, 09:51
par Yep
Bonjour à tt le monde,

Suite à l'installation d'un analyseur réseau sur le compteur linky de ma jeune centrale, et je me rend compte que le courant sur les trois phases n'est pas identique. Ainsi j'arrive à avoir 44 amps sur une phase, 45 sur la deuxième et 50 sur la troisième. Sachant que pour le sous-tirage de la centrale j'utilise l'energie d'un autre compteur.
Est-ce que vous pensez que cela pourrait poser problème sur le court ou le long terme?

Merci d'avance pour vos réponses éclairées !!!
Yep

Re: Différence d'ampérage entre phase

Publié : 16 févr. 2019, 15:24
par PERRET
Bonjour,

A priori, pas de problème, sauf défaut de la génératrice - improbable sur une machine neuve.
Vous n'indiquez pas les trois tensions entre phases ou entre phases et neutre. A priori, en tarif bleu, vous n'avez pas de condensateurs.
La différence d'intensité sur chaque phase doit provenir essentiellement du réseau EDF qui n'est pas parfaitement équilibré. D'où, probablement, tensions différentes entre phases et, de ce fait, intensités différentes sur chaque phase.

Re: Différence d'ampérage entre phase

Publié : 16 févr. 2019, 17:28
par Yep
Merci pour cette réponse rapide :)
Je n'ai pas encore regarder les tensions des différentes phases, j'y jetterais un œil au plus vite. :cote:

Autre chose me parait bizarre, entre la puissance apparente qu'indique le contrôleur de mon installation (env : 35KVA) et la puissance donné par le linky (env: 32.5KVA), j'ai quelques KVA de différence....Le linky pourrait-il être mal configuré?

Merci
Yep

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 16 févr. 2019, 17:39
par PERRET
Bonjour,

Je penserai plutôt à incriminer votre contrôleur ou les transformateurs de mesure (T.I.).
Intègre-t-il les 3 intensités et les 3 tensions ? Parfois n'est pris en compte que 1 ou 2 T.I. sur les réseaux équilibrés, ce qui n'est pas votre cas.

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 04 juil. 2019, 20:52
par jc012
Bonjour,
Connaissez-vous la solution intégrée PCH1 de Schneider Electric? Tarif?
Avantages vs solution classique?
Ci dessous le lien vers la présentation de l armoire.

Merci pour vos commentaires.

Regardez "PCH1 Solution pour les petites centrales de production hydroélectrique" sur YouTube
https://youtu.be/trb2dxz_ujM

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 05 juil. 2019, 10:03
par MHEC
Bonjour,

Il y a beaucoup mieux et moins cher on en parle ici
Quelles solutions de supervision pour les PCH ?

PV