Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par dB-) »

Bonjour,

pas étonnant, d'après la photo de la plaque signalétique quelques messages plus haut c'est une génératrice de 45 kW avec un courant nominal de 79.2 A en 400 Veff ! Donc sur un raccordement de 36 kVA (avec probablement un AGCP réglé à 60A) "ça va pas l'faire !'

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Avatar de l’utilisateur
moulino51
Membre
Messages : 3642
Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
Localisation : Région de Reims
Contact :

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par moulino51 »

Après quelques mois d’arrêt, j'ai eu également des soucis de disjonction, cela venait probablement d'un soucis d'humidité dans la géné (jusqu’à une dizaine de disjonction avant de coller au réseau) :oops:

J'ai eu une amélioration (sans faire de séchage de la génératrice sur une source extérieure) simplement en laissant tourner la turbine a vide pendant quelques heures.

Mon disjoncteur réseau était calibré sur 30 A.


"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
Avatar de l’utilisateur
From
Membre
Messages : 653
Inscription : 02 mars 2010, 10:59
Localisation : Région Rhône Alpes

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par From »

Bonjour,

J'ai ,lors du démarrage de ma centrale de 30 kW ( pour 36 kVa j'étais bon !) connu le même problème :
le disjoncteur Enedis est réglé trop bas pour supporter le couplage. La solution a été de faire démarrer en deux temps, en passant d'abord dans une résistance.
Ca marche bien, bien que ce dispositif ait été a l'origine de la seule et unique panne survenue sur cette installation en 11 ans ! Mais il n'y avait pas d'autre choix, Enedis restant bloqué sur la sainte Norme et ne voulant pas modifier son disjoncteur.

Bonne journée
Moulin équipé 30 kW hydro ( Francis C. Dumont en chambre d'eau)+ 21 kWc solaire dans l'Ain.
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4256
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par dB-) »

Re,

on peut aussi dans certains cas utiliser un démarreur statique, par exemple biphasé, c'est ce que j'ai fait il y a un an avec un moteur de 30 kW (57A en 400V) qui faisait sauter de temps en temps au couplage l'AGCP d'injection réglé à 60A (abonnement 36 kVA).

2019-04-01-17h04m52.JPG

Depuis plus aucun déclenchement :]

Mais en l'occurrence avec cette génératrice de 45 kW je pense que ce n'est pas gagné : même en limitant le courant de démarrage (résistances, couplage étoile-triangle, démarreur statique) + en limitant l'ouverture du distributeur de la turbine + en compensant le réactif, l'AGCP va probablement sauter fréquemment.

Solution : passer le raccordement en tarif jaune (mais travaux de raccordement + abonnement mensuel coûteux), ou garder le tarif bleu et remplacer la génératrice de 45 kW par idéalement une génératrice ou à défaut un moteur de 30 kW.

Bonne soirée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
toor
Membre
Messages : 279
Inscription : 07 mars 2015, 11:51
Localisation : Toulouse

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par toor »

Bonsoir,

Je suis un oeu surpris, je pensais qu au couplage, si la vitesse est est tres proche du synchronisme, y a pas de consommation de courant.....ensuite si j ouvre plus ou moins les directrices, je produit plus ou moins de courant.....
Nota: Etoile triangle pas possible car c est une machine 400V triangle donc pas possible.
Il me reste les resistances ???
J arrive pas a comprendre, la coupure est immediate, cela veut dire que je consomme plus de 60A au couplage ?
Ma gene est toute neuve. Ma femme va hurler s il faut la changer, Le pb est que la taille en dessous est 35kVA avec mes longueurs de cables, j ai prefere prendre au dessus.....
Misere, misere....

Merci pour vos retours.
toor
picocentrale de 33kW, 1300 l/s, 4m de chute, géné 50 kVA 1000tr, multiplicateur à courroies
Avatar de l’utilisateur
moulino51
Membre
Messages : 3642
Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
Localisation : Région de Reims
Contact :

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par moulino51 »

J arrive pas a comprendre, la coupure est immediate, cela veut dire que je consomme plus de 60A au couplage ?
Oui, mais au couplage le courant d'amorçage est de centaines d'Ampères


"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
toor
Membre
Messages : 279
Inscription : 07 mars 2015, 11:51
Localisation : Toulouse

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par toor »

Si enedis utilisait des disjoncteurs courbe D, ca réglerait le probleme ou pas ?
Merci
picocentrale de 33kW, 1300 l/s, 4m de chute, géné 50 kVA 1000tr, multiplicateur à courroies
toor
Membre
Messages : 279
Inscription : 07 mars 2015, 11:51
Localisation : Toulouse

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par toor »

Et l'utilisation d'un syncho-coupleur apporterait-il un plus ?
picocentrale de 33kW, 1300 l/s, 4m de chute, géné 50 kVA 1000tr, multiplicateur à courroies
ponsot
Membre
Messages : 147
Inscription : 28 nov. 2015, 10:04
Localisation : Jura

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par ponsot »

Et cela viendrait pas de la consommation de réactif au couplage.
ponsot
Membre
Messages : 147
Inscription : 28 nov. 2015, 10:04
Localisation : Jura

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par ponsot »

Et au niveau du réactif sa fait une grosse consommation de courant.

Non un synchro coupleur ne sert que sur une machine synchrone
Répondre