Page 54 sur 77

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 05 avr. 2019, 20:57
par mouche
Re Bonsoir,

Mon compteur PME PMI vient d'être reconfiguré par Enedis à distance. Je m'en suis rendu compte car la trame de la teleinformation a légèrement changé. J'avais en fait un compteur configuré en HT, il a été reconfiguré en BT (paramètre 100). Ce qui change principalement est le paramètre 001 qui est devenu la puissance apparente et non plus la puissance active. La puissance active n'est plus disponible à l'affichage...c'est quand même un peu dommage...

Mouche.

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 06 avr. 2019, 10:43
par MHEC
Bonjour,
Ce qui change principalement est le paramètre 001 qui est devenu la puissance apparente et non plus la puissance active. La puissance active n'est plus disponible à l'affichage...
Pas du tout, le code 001 indique bien la puissance active vendue à ENEDIS, valeur à prendre en compte pour éditer vos factures (voir ci-dessous les codes).

PV
Compteur_PME-PMI.pdf

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 06 avr. 2019, 11:31
par ericnoharet
Bonjour,

Dans le document de mhec, il est bien dit active ou apparente !

Il peut donc bien y avoir eu un changement.

Pour avoir l'active, il faut faire le calcul avec l'apparente et la tangente phi
Ou alors faire un calcul avec le temps et les index d'energie active.

Eric

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 12 avr. 2019, 19:17
par ojm
bonjour

je viens de m inscrire car je suis curieux mais je ne possede aucunes bases d electricité.
mais depuis plusieurs mois j ai une idée qui me trotte en tete .

voila d abord les renseignement de mon moteur
mot.ac. MEUB 100 L4
n°FL 6104274 ~3 COS 0.78
KW 2.2 CL. E (triangle)8 75
50hz IP55
V (triangle) 220 9.7
V Y 380 5.6
min 1420 S 1

voila pour le moteur


en admettant que je puisse le faire tourner .

a quelle vitesse pourrais avoir quelques choses ?
combien maxi pourrais obtenir ?
et que dois je mettre a la sortie pour autoconsommer la production,en restant sur du materiel simple et robuste ?

je m excuse de mes questions de benet mais tant que je n aurais pas tester mon idée , elle me hantera...

merci de votre comprehension

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 12 avr. 2019, 22:15
par Mandra-Hydro
Bonjour,

Avez-vous une photo de la plaque signalétique svp ?

Cordialement

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 13 avr. 2019, 09:42
par dB-)
Bonjour,

d'après vos renseignements vous produirez un peu moins de 2 kW électriques en branchant votre moteur en étoile sur le secteur triphasé 400 V et en l'entraînant au dessus de sa vitesse de synchronisme, vers 1580 tr/min.

Il consommera alors une puissance à l'arbre de l'ordre de 3 kW.

Bon W.E.

dB-)

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 13 avr. 2019, 10:38
par moulino51
Vu que le bobinage est en 380 volts, ne pas espérer monter a plus de 1,8 kWh au lieu des 2,2 indiqués sur la plaque.

Sinon il y aurait risque de chauffe destructrice vu que le réseau vas être a 410 volts.




Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 13 avr. 2019, 14:37
par ojm
bonjour et merci de vos reponses

non je n ai pas de photo de la plaque mais je l ai reproduite fidelement.

quel genre de materiel puis je branché directement sans risque et qui supporte le courant continu ( resistance ?....)
et comment creer un neutre pour mes 3 phases .
si cela fonctionne , j investirai dans dans du materiel plus adequate mais pour l instant je voudrai voir si ça peut marcher.

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 13 avr. 2019, 16:33
par moulino51
Tu pourras créer un neutre en prenant le point milieu de tes trois enroulement.
Il faut donc que tu sois en "étoile" pour avoir le neutre au milieu de "l'étoile"



Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 13 avr. 2019, 18:27
par PERRET
Bonjour,

Ne pas oublier que c'est un moteur triphasé et non un alternateur ou une dynamo.
Quelle source d'énergie mécanique disposez-vous ? Puissance, vitesse de rotation ?

Vouloir en faire une génératrice demande un minimum de connaissances de base que vous ne semblez pas avoir acquises.
La lecture et l'assimilation de quelques ouvrages d'électrotechnique vous sera fort utile.