Supervision, enregistrement, accès à distance, caméra
-
- Membre
- Messages : 76
- Inscription : 23 janv. 2012, 18:43
Sortie téléinfo Trimaran
Bonjour,
Je souhaiterais exploiter au mieux la sortie série téléinfo de mon compteur Trimaran 4Q.
Le fascicule ERDF donne des caractéristiques précises sur le convertisseur à connecter.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé cette sortie et peut-il me renseigner sur un appareil compatible avec cette sortie pour ensuite l'exploiter sur un automate ou en informatique ?
Merci par avnce
Gillesdevilley
EDIT MHEC: Messages déplacés au sujet: "Enregistrement de la production + Acces à distance + Caméra"
Je souhaiterais exploiter au mieux la sortie série téléinfo de mon compteur Trimaran 4Q.
Le fascicule ERDF donne des caractéristiques précises sur le convertisseur à connecter.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé cette sortie et peut-il me renseigner sur un appareil compatible avec cette sortie pour ensuite l'exploiter sur un automate ou en informatique ?
Merci par avnce
Gillesdevilley
EDIT MHEC: Messages déplacés au sujet: "Enregistrement de la production + Acces à distance + Caméra"
Centrale dans les Vosges 3 Francis 110 kW 85 kW 15 kW
-
- Membre
- Messages : 1272
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Sortie téléinfo Trimaran
Bonjour,
Ci dessous la liste des produits qui peuvent vous intéresser.
Je n'ai encore utilisé aucun de ceux-ci. Par contre, le modèle de chez ANTADIS est le seul à correspondre aux normes "industrielles"
Je vais en commander un prochainement pour essayer (je vais demander un prix vu que leur fait de la PUB !!!)
http://www.cartelectronic.fr/6-teleinfo-compteur-erdf
http://www.ixel.fr/notice-d-utilisation ... 012-06.pdf
http://www.antadis-automation.com/index.php
Pour le moment, j'ai fait des essais avec le Shield arduino de chez carte électronique, cela fonctionne bien.
J'utilise aussi les sorties impulsions sur des entrées rapide automate et cela fonctionne très bien.
Eric
Ci dessous la liste des produits qui peuvent vous intéresser.
Je n'ai encore utilisé aucun de ceux-ci. Par contre, le modèle de chez ANTADIS est le seul à correspondre aux normes "industrielles"
Je vais en commander un prochainement pour essayer (je vais demander un prix vu que leur fait de la PUB !!!)
http://www.cartelectronic.fr/6-teleinfo-compteur-erdf
http://www.ixel.fr/notice-d-utilisation ... 012-06.pdf
http://www.antadis-automation.com/index.php
Pour le moment, j'ai fait des essais avec le Shield arduino de chez carte électronique, cela fonctionne bien.
J'utilise aussi les sorties impulsions sur des entrées rapide automate et cela fonctionne très bien.
Eric
-
- Membre
- Messages : 1272
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Enregistrement de la production + Acces à distance + Caméra
Bonsoir,
Petit up après relecture de mes notes sur le sujet de l'exploitation des données télé-info (lourd dossier).
Dans les données télé-info, il y a beaucoup de choses, pas toutes utiles.
par exemple, selon l'heure et la saison, ce n'est pas le même index (compteur) qui est incrémenté.
Du coup il faut jongler entre tous les index et ce n'est pas très facile.
Le module antadis fait lui même ce "recentrage" des compteurs pour le mettre à un seul endroit.
Je ne sais pas si les autres le font.
(je n'ai toujours pas d'actions chez eux !!!)
C'est un peu plus facile pour les "tarifs bleu"
Eric
Petit up après relecture de mes notes sur le sujet de l'exploitation des données télé-info (lourd dossier).
Dans les données télé-info, il y a beaucoup de choses, pas toutes utiles.
par exemple, selon l'heure et la saison, ce n'est pas le même index (compteur) qui est incrémenté.
Du coup il faut jongler entre tous les index et ce n'est pas très facile.
Le module antadis fait lui même ce "recentrage" des compteurs pour le mettre à un seul endroit.
Je ne sais pas si les autres le font.
(je n'ai toujours pas d'actions chez eux !!!)
C'est un peu plus facile pour les "tarifs bleu"
Eric
-
- Membre
- Messages : 76
- Inscription : 23 janv. 2012, 18:43
Re: Enregistrement de la production + Acces à distance + Caméra
Bonjour,
Je vous remercie beaucoup pour vos infos.
J'ai contacté les fournisseurs.
Toutes les infos exploitables sont p39 de la note technique d'ERDF
Je voudrais exploiter ces infos pour affiner au mieux ma puissance de livraison au plus près de ma puissance max du contrat, , mais surtout sans la dépasser, quand j'ai trop d'eau.
Bonne journée
Gillesdevilley
Je vous remercie beaucoup pour vos infos.
J'ai contacté les fournisseurs.
Toutes les infos exploitables sont p39 de la note technique d'ERDF
Je voudrais exploiter ces infos pour affiner au mieux ma puissance de livraison au plus près de ma puissance max du contrat, , mais surtout sans la dépasser, quand j'ai trop d'eau.
Bonne journée
Gillesdevilley
Centrale dans les Vosges 3 Francis 110 kW 85 kW 15 kW
-
- Membre
- Messages : 188
- Inscription : 23 juin 2012, 21:14
- Localisation : 09300
Reporter le voyant du comptage
Bonjour ,peut on reporter la led qui clignote du compteur,y a t'il une connection prévu pour?
Ma solution alternative est un bout de fibre optique sur la led pour me le reporter à l'extérieur du bâtiment
(Compteur à droite sur la photo)
Ma solution alternative est un bout de fibre optique sur la led pour me le reporter à l'extérieur du bâtiment
(Compteur à droite sur la photo)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
- Membre
- Messages : 1272
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Reporter le voyant du comptage
Bonjour,
Il me semble que l'on peut sur les compteurs de ce type (tarif bleu) modifier le paramétrage pour avoir une impulsion sur la sortie téléinformation (au lieu de la trame classique)
Par contre, c'est un réglage que seul ERDF peut faire.
Je recherche si j'ai l'info précise.
Eric
Il me semble que l'on peut sur les compteurs de ce type (tarif bleu) modifier le paramétrage pour avoir une impulsion sur la sortie téléinformation (au lieu de la trame classique)
Par contre, c'est un réglage que seul ERDF peut faire.
Je recherche si j'ai l'info précise.
Eric
-
- Membre
- Messages : 279
- Inscription : 07 mars 2015, 11:51
- Localisation : Toulouse
Re: Reporter le voyant du comptage
Bonjour Nico31,
Si je ne m abuse, chaque flash de la LED indique 1 kWh. Il te suffit d utiliser la sortie teleinfo sur une carte 8 bits (Arduino Uno par exemple) avec une LED sur une sortie digi et tu obtiendras la meme vitesse de clignotement en calculant le nombre de kWh entre 2 intervales de 1s (eccart moyen entre 2 mesures de la teleinfo) Personnellement j utilise le courant des 3 phases (le max des 3) pour faire clignoter ma led.
Nota: De plus tu n es pas limite pas la distance avec la sortie teleinfo.
Toor.
Si je ne m abuse, chaque flash de la LED indique 1 kWh. Il te suffit d utiliser la sortie teleinfo sur une carte 8 bits (Arduino Uno par exemple) avec une LED sur une sortie digi et tu obtiendras la meme vitesse de clignotement en calculant le nombre de kWh entre 2 intervales de 1s (eccart moyen entre 2 mesures de la teleinfo) Personnellement j utilise le courant des 3 phases (le max des 3) pour faire clignoter ma led.
Nota: De plus tu n es pas limite pas la distance avec la sortie teleinfo.
Toor.
picocentrale de 33kW, 1300 l/s, 4m de chute, géné 50 kVA 1000tr, multiplicateur à courroies
-
- Membre
- Messages : 1272
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Reporter le voyant du comptage
Bonsoir,
Je viens de vérifier sur la notice du compteur, il y a trois modes de fonctionnements de la sortie téléinformation.
Veille, téléinformation ou métrologie
C'est cette dernière qui envoie des impulsions de 20ms (de trames a 50KHz) à chaque allumage de la led.
Avec une led basse consommation/forte luminosité directement branchée sur cette sortie (avec une petite résistance quand même)
cela doit fonctionner.
Mais c'est bien ERDF qui doit faire la modification d'affectation de la sortie.
Sinon, il y a effectivement la solution d'utiliser la sortie teleinfo, mais c'est plus compliqué. (il y a un fil de discussion dans le forum la dessus)
Eric
Je viens de vérifier sur la notice du compteur, il y a trois modes de fonctionnements de la sortie téléinformation.
Veille, téléinformation ou métrologie
C'est cette dernière qui envoie des impulsions de 20ms (de trames a 50KHz) à chaque allumage de la led.
Avec une led basse consommation/forte luminosité directement branchée sur cette sortie (avec une petite résistance quand même)
cela doit fonctionner.
Mais c'est bien ERDF qui doit faire la modification d'affectation de la sortie.
Sinon, il y a effectivement la solution d'utiliser la sortie teleinfo, mais c'est plus compliqué. (il y a un fil de discussion dans le forum la dessus)
Eric
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4256
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Reporter le voyant du comptage
Bonsoir,
il existe dans le commerce quantité de montages tout faits pour relever cette DEL qui clignote sur les compteurs, voir par exemple :
http://www.compteur-energie.com/passere ... -flash.htm
http://laboutiquededomotique.com/mesure ... ent_only=1
http://www.domotique-info.fr/2012/11/te ... thq-zwave/
http://www.fludia.com/-Interface-FM250-.html
et beaucoup aussi pour utiliser la sortie télé-information, voir par exemple ce site http://www.touteladomotique.com/index.p ... cle&id=616
J'avais réalisé il y a une vingtaine d'années un petit capteur avec une photodiode, juste scotché sur le compteur, et une interface RS485, si je retrouve le schéma (sous Orcad et MS DOS à l'époque ...) je le mets en ligne ...
Bonne soirée
dB-)
il existe dans le commerce quantité de montages tout faits pour relever cette DEL qui clignote sur les compteurs, voir par exemple :
http://www.compteur-energie.com/passere ... -flash.htm
http://laboutiquededomotique.com/mesure ... ent_only=1
http://www.domotique-info.fr/2012/11/te ... thq-zwave/
http://www.fludia.com/-Interface-FM250-.html
et beaucoup aussi pour utiliser la sortie télé-information, voir par exemple ce site http://www.touteladomotique.com/index.p ... cle&id=616
J'avais réalisé il y a une vingtaine d'années un petit capteur avec une photodiode, juste scotché sur le compteur, et une interface RS485, si je retrouve le schéma (sous Orcad et MS DOS à l'époque ...) je le mets en ligne ...
Bonne soirée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 188
- Inscription : 23 juin 2012, 21:14
- Localisation : 09300
Re: Reporter le voyant du comptage
Merci pour les infos, je vais méditer tout ca :roll: