Page 77 sur 77

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 09 janv. 2024, 19:46
par cristof
ça me semble compliqué si non couplé au réseau. Je vais, je pense, rester sur de l'aimant permanant... merci

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 10 janv. 2024, 09:15
par ericnoharet
Bonjour,

C'est ce que je disais depuis le début, LEROY SOMER avait essayé pendant une dizaine d'année sans réussite.

Sage décision, il y déjà beaucoup a faire. Et maintenant que l'aimant permanent est fiable et accessible, autant en profiter.

Eric

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 25 janv. 2024, 23:37
par dB-)
Bonjour,

il faut, il me semble, auto exciter le stator pour que le moteur produise et devienne un générateurs ..

Je plussois les réponses précédentes ! C'est faisable, mais compliqué à réguler et je doute que la production soit plus importante qu'avec un PMG.

Je suis justement en train de remettre en route une ancienne installation arrêtée depuis des années, qui comportait une génératrice asynchrone d'une vingtaine de kW connectée au réseau, à l'époque sans formalités ni protection de découplage (!) et via un démarreur électrolytique pour limiter le courant au couplage.

La nouvelle installation pourra fonctionner au choix dans différents modes :

- couplage au réseau avec injection : vente ou pas de la production, contrat de raccordement avec Enedis, protection de découplage
- couplage au réseau sans injection : régulateur ballast, protection de découplage, surveillance de non injection (présence d'un Linky..)
- fonctionnement hors réseau : excitation par condensateurs, régulateur ballast, protection par "crowbar" et inverseur de source ..

A suivre ...

Bonne soirée

dB-)

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 18 juin 2024, 15:20
par ericnoharet
Bonjour,
Nous avons une génératrice asynchrone en 400v triphasé.
Notre réseau est en 220v triphasé.
Mis a part une limitation en puissance, est ce qu'il y a un autre inconvénient a faire tourner cette machine en 220v ?
Ceci pour faire des essais en attendant le nouveau transfo.

Bonne journée
Eric

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 18 juin 2024, 17:53
par dB-)
Bonjour,

avec 220 V au lieu de 400 V le stator sera sévèrement sous alimenté, le champ magnétique créé sera anémique, donc le glissement sera plus important qu'en temps normal ce qui augmentera l'échauffement du rotor ... (normalement pas de problème coté stator)

Il n'y a je pense pas de danger à faire un test à faible puissance en bridant la turbine, en surveillant les intensités et la montée en température, et voir progressivement jusqu'où on peut aller en régime établi ... :enconstruction:

Bonne journée

dB-)

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 19 juin 2024, 10:49
par ericnoharet
Merci Didier pour cette réponse éclairée.

On va faire les essais comme ça, la géné est une 400KW pour 280KW max turbine. On aura surement pas à brider beaucoup...

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 19 juin 2024, 18:01
par jc012
Bonjour,
Vous risquez également d'être bridé par les protection (disjoncteur/contacteur) et la section des câbles car l'intensité en 220Vtri est supérieure au 400vtri.

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 19 juin 2024, 21:34
par ericnoharet
Bonjour,

L'installation était en 400kw et 220v tri, donc tout est dimensionné pour le fort courant. C'est d'ailleurs assez impressionnant.

Merci de la remarque