Re: Calcul de la compensation du réactif
Bonjour,
Les contrats bt sont souvent avantageux pour ca.
Moi j'ai récemment eu des condos qui ont explosés, un contacteur mal placé, non protégé qui est resté collé. aie!
J'ai fait installer une batterie auto, ton demandée - 0,19-0,29. 220 kvar avec une 20 aine de possibilités. Ca marche pas mal pour l'instant.
Je discutais avec un producteur ou même plusieurs qui se plaignaient que leurs anciens condos tenaient 30 ans, et les nouveaux, 10 ans ou moins... C'est devenu fragile, c'est comme les contacteurs des batteries auto, il faut les changer au bout de 5 ans...Pfff
Après des recherches j'ai noté qu'il existe plusieurs gammes. taux d'harmoniques.... Mais un truc intéressant c’est qu'il en existe en 440 v nominal, voir plus de 500v.
Mes prochains seront http://www.technic-achat.com/batteries- ... CON_XX.cfm, en 440v ,même si la capacitée est un peu diminuée suite a la tension de fonctionnement plus faible... En plus chez technic-achat ils ne sont pas très chers...
Je les mettrai aussi assez loin de l'armoire électrique, presque dehors! lol
Il faut tout surdimensionner de nos jours...
cdt
Fabien
Les contrats bt sont souvent avantageux pour ca.
Moi j'ai récemment eu des condos qui ont explosés, un contacteur mal placé, non protégé qui est resté collé. aie!
J'ai fait installer une batterie auto, ton demandée - 0,19-0,29. 220 kvar avec une 20 aine de possibilités. Ca marche pas mal pour l'instant.
Je discutais avec un producteur ou même plusieurs qui se plaignaient que leurs anciens condos tenaient 30 ans, et les nouveaux, 10 ans ou moins... C'est devenu fragile, c'est comme les contacteurs des batteries auto, il faut les changer au bout de 5 ans...Pfff
Après des recherches j'ai noté qu'il existe plusieurs gammes. taux d'harmoniques.... Mais un truc intéressant c’est qu'il en existe en 440 v nominal, voir plus de 500v.
Mes prochains seront http://www.technic-achat.com/batteries- ... CON_XX.cfm, en 440v ,même si la capacitée est un peu diminuée suite a la tension de fonctionnement plus faible... En plus chez technic-achat ils ne sont pas très chers...
Je les mettrai aussi assez loin de l'armoire électrique, presque dehors! lol
Il faut tout surdimensionner de nos jours...
cdt
Fabien
Fabien,
Banki Cink 2 et 4 m3/s, 90 et 160 kw sous 5.8 m, génératrices Siemens 1000tr min. Et une ossberger 110 kw...
Banki Cink 2 et 4 m3/s, 90 et 160 kw sous 5.8 m, génératrices Siemens 1000tr min. Et une ossberger 110 kw...
- PERRET
- Membre
- Messages : 951
- Inscription : 16 mars 2010, 17:12
- Localisation : Picardie - Thiérache
Re: Calcul de la compensation du réactif
Bonjour Paul,
Comme quoi le Forum a du bon.
Suite à ma demande de contrat H07 j'ai reçu, en 2013, en l'espace de 4 mois, 3 CARDi avec des N° différents, les deux premiers accompagnés d'un contrainte de fourniture d'énergie réactive.
Sur le dernier, reçu après signature du contrat, miracle, cette contrainte était supprimée. Je n'y ai pas prêté attention. Bête et discipliné, j'ai continué à fournir de l'énergie réactive cet hiver.
N'ayant pas respecté cette fourniture en janvier 2013, j'ai été pénalisé et, pour moi, passé cette facturation en pertes et profits.
Courant 2013, j'en avais bien parlé à ERDF qui avait répondu que je devais fournir du réactif.
Mais, comme quoi tout arrive, le 13 janvier 2014, reçu un avoir de 780,81 € !
Mais, à ce jour, attends toujours ce fameux chèque.
Et je vais régler le relai varmétrique pour ne mettre en service désormais que les condensateurs nécessaires à compenser l'énergie réactive de la génératrice.
Comme quoi le Forum a du bon.
Suite à ma demande de contrat H07 j'ai reçu, en 2013, en l'espace de 4 mois, 3 CARDi avec des N° différents, les deux premiers accompagnés d'un contrainte de fourniture d'énergie réactive.
Sur le dernier, reçu après signature du contrat, miracle, cette contrainte était supprimée. Je n'y ai pas prêté attention. Bête et discipliné, j'ai continué à fournir de l'énergie réactive cet hiver.
N'ayant pas respecté cette fourniture en janvier 2013, j'ai été pénalisé et, pour moi, passé cette facturation en pertes et profits.
Courant 2013, j'en avais bien parlé à ERDF qui avait répondu que je devais fournir du réactif.
Mais, comme quoi tout arrive, le 13 janvier 2014, reçu un avoir de 780,81 € !
Mais, à ce jour, attends toujours ce fameux chèque.
Et je vais régler le relai varmétrique pour ne mettre en service désormais que les condensateurs nécessaires à compenser l'énergie réactive de la génératrice.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Claude PERRET
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: Calcul de la compensation du réactif
Bonsoir,
Merci Claude pour ce témoignage, mais franchement, c’est quoi ce binz c’est carrément le foutoir chez ERDF, un coup il faut en produire du réactif, ensuite il ne faut plus, l’hiver il ne faut pas en consommer, l’été en fait ce qu’on veux on en consomme, on en injecte bref, nous sommes en plein délire !!! Je ne comprends plus ! Mais bon sang, comment ERDF peut gérer cette pagaille, il y a bien une règle applicable à tous, une organisation claire et nette pour la gestion de ce courant ? Non ?
Il faudrait qu’un jour, un très haut responsable de chez ERDF nous explique exactement la méthode d’application de ce réactif sur son réseau ? Pourquoi certains sont pénalisés pour la consommation et à l’inverse, d’autres sont pénalisés pour l’injection ? .
PV
miracle, cette contrainte était supprimée
Merci Claude pour ce témoignage, mais franchement, c’est quoi ce binz c’est carrément le foutoir chez ERDF, un coup il faut en produire du réactif, ensuite il ne faut plus, l’hiver il ne faut pas en consommer, l’été en fait ce qu’on veux on en consomme, on en injecte bref, nous sommes en plein délire !!! Je ne comprends plus ! Mais bon sang, comment ERDF peut gérer cette pagaille, il y a bien une règle applicable à tous, une organisation claire et nette pour la gestion de ce courant ? Non ?
Il faudrait qu’un jour, un très haut responsable de chez ERDF nous explique exactement la méthode d’application de ce réactif sur son réseau ? Pourquoi certains sont pénalisés pour la consommation et à l’inverse, d’autres sont pénalisés pour l’injection ? .
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Calcul de la compensation du réactif
Bonjour,
si vous ne parlez pas énarque et que vous cherchez des explications claires en Français, rien ne vaut les sites francophones québécois, belges ou suisses.
Voir par exemple ce document sur la gestion du réactif dans un réseau.
Aussi présent ci-dessous, au cas où le lien ne serait plus valable un jour.
Remarque : entre autres à cause de ce problème de réactif, on assiste actuellement à un retour du transport de l'énergie en courant continu : besoin de 2 fils et non 3, grandes distances possibles, pas de cos Phi, ... Mais des convertisseurs AC/DC coûteux. Gardez vos vieilles dynamos, on ne sait jamais
Cordialement
dB-)
si vous ne parlez pas énarque et que vous cherchez des explications claires en Français, rien ne vaut les sites francophones québécois, belges ou suisses.
Voir par exemple ce document sur la gestion du réactif dans un réseau.
Aussi présent ci-dessous, au cas où le lien ne serait plus valable un jour.
Remarque : entre autres à cause de ce problème de réactif, on assiste actuellement à un retour du transport de l'énergie en courant continu : besoin de 2 fils et non 3, grandes distances possibles, pas de cos Phi, ... Mais des convertisseurs AC/DC coûteux. Gardez vos vieilles dynamos, on ne sait jamais
Cordialement
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 734
- Inscription : 08 sept. 2010, 15:04
- Localisation : Côte d'Or
Re: Calcul de la compensation du réactif
Bonjour
Merci à Didier pour ce document qui a le mérite de nous expliquer de façon claire et compréhensible la gestion du réactif sur le réseau.
On est loin des documents fumeux et ésotériques auxquels nous sommes habitués.
Cordialement
Merci à Didier pour ce document qui a le mérite de nous expliquer de façon claire et compréhensible la gestion du réactif sur le réseau.
On est loin des documents fumeux et ésotériques auxquels nous sommes habitués.
Cordialement
Gilles 21
-
- Membre
- Messages : 2844
- Inscription : 04 juil. 2012, 16:20
- Localisation : Bourgogne, Yonne, moulin Sully sur le Trinquelin
Re: Calcul de la compensation du réactif
C'est un point que j'ai observé sans le comprendre. Par exemple, pour le projet Desertec de centrales solaires TD à concentration, il était question de tirer des cables en courant continu entre l'Europe et le Maghreb. Je croyais que l'alternatif était imbattable pour éviter les pertes en réseau, raison pour laquelle les dynamos avaient disparu entre 1880 et 1920. Comment le continu peut-il être intéressant?dB-) a écrit : Remarque : entre autres à cause de ce problème de réactif, on assiste actuellement à un retour du transport de l'énergie en courant continu : besoin de 2 fils et non 3, grandes distances possibles, pas de cos Phi, ... Mais des convertisseurs AC/DC coûteux. Gardez vos vieilles dynamos, on ne sait jamais
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: Calcul de la compensation du réactif
Comment le continu peut-il être intéressant?
Pas du tout, si ce type de courant a été abandonné dans les années 30 ce n’est surement pas pour le réemployer de nos jours ? le courant continu nécessite un câblage plus important que l’alternatif et donc, le transport devient très difficile.
Attention aux propos de dB-) le dimanche matin, notre Ami à un humour à faire pâlir nos Technocrates !!! ou alors, c’est comme les animaux, ce changement d’horaire à dû perturber son organisme !!!
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Re: Calcul de la compensation du réactif
Et pourtant MHEC, le marché du transport de courant continu et des convertisseurs nécessaires est en pleine expansion.
Il existe une ligne de 65km entre l'Espagne et la France.
Il y a un projet sous la Manche.
Une petite recherche sur gougle "transport de courant continu", vous montrera que çà n'appartient pas au passé mais est en plein développement.
Il existe une ligne de 65km entre l'Espagne et la France.
Il y a un projet sous la Manche.
Une petite recherche sur gougle "transport de courant continu", vous montrera que çà n'appartient pas au passé mais est en plein développement.
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: Calcul de la compensation du réactif
Merci pour l’info, j’veux bien 65 km pourquoi pas ?
Etant un ancien cheminot, je vois mal un TGV direct Paris-Marseille roulant à plus de 300 km/h alimenter en courant continu ? Déjà en 20 000 volts alternatif ça flashe dur sur la caténaire, en continu, c’est carrément un feu d’artifice !!!
Etant un ancien cheminot, je vois mal un TGV direct Paris-Marseille roulant à plus de 300 km/h alimenter en courant continu ? Déjà en 20 000 volts alternatif ça flashe dur sur la caténaire, en continu, c’est carrément un feu d’artifice !!!
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Re: Calcul de la compensation du réactif
y' zont quà mettre des diesels sur les TGV, ou un réacteur nucléaire.MHEC a écrit :Merci pour l’info, j’veux bien 65 km pourquoi pas ?
Etant un ancien cheminot, je vois mal un TGV direct Paris-Marseille roulant à plus de 300 km/h alimenter en courant continu ? Déjà en 20 000 volts alternatif ça flashe dur sur la caténaire, en continu, c’est carrément un feu d’artifice !!!
visiblement l'application du courant continu, c'est bien le transport d'énergie pas l'alimentation directe des consommateurs, voir cet article de wikimachin et justement à cause de l'énergie réactive, mais comme je suis une bille en élec, je ne comprends pas tout...