Contrats H97, H07, H16, tarifs, acheteurs
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: quelle choix d'installation électrique choisir
Bonsoir,
La solution multi compteur, c'est uniquement si tu crée plusieurs sociétés qui pourront du coup avoir plusieurs compteurs.
Mais je ne suis pas sur que cela soit plus économique.
Car si le total ne passe pas, c'est le dernier compteur installé qui va prendre le surcout de renforcement du réseau.
Et le total sera plus cher que le surcout pris en une fois, en plus d'avoir une usine a gaz administrative et technique.
Si au niveau "timing" il faut avoir le soustirage avant, il n'y as pas de doute à avoir, demande un 36KW en soustirage, cela te permettra de faire des essais de production, et ensuite selon ce que tu produit réellement, de demander un nouveau compteur.
Eric
La solution multi compteur, c'est uniquement si tu crée plusieurs sociétés qui pourront du coup avoir plusieurs compteurs.
Mais je ne suis pas sur que cela soit plus économique.
Car si le total ne passe pas, c'est le dernier compteur installé qui va prendre le surcout de renforcement du réseau.
Et le total sera plus cher que le surcout pris en une fois, en plus d'avoir une usine a gaz administrative et technique.
Si au niveau "timing" il faut avoir le soustirage avant, il n'y as pas de doute à avoir, demande un 36KW en soustirage, cela te permettra de faire des essais de production, et ensuite selon ce que tu produit réellement, de demander un nouveau compteur.
Eric
-
- Membre
- Messages : 379
- Inscription : 27 avr. 2015, 09:56
- Localisation : Maine et loire
Re: quelle choix d'installation électrique choisir
Bonjour
Donc si j’ai bien compris.
Le plus simple pour moi serais de faire la demande pour le moment d’un soutirage en 36 kW, en prévoyant deux fourreau, un pour kW et un autre pour si jamais je devais augmenter la puissance.
Puis lorsque j’installerais ma production je devrais demander un raccordement de 36 kW et voir ce que je produis.
Et si jamais je produis régulièrement plus demander un contrat plus important qui prendrais la globalité de toute les productions.
Est-ce bien cela ?
Donc si j’ai bien compris.
Le plus simple pour moi serais de faire la demande pour le moment d’un soutirage en 36 kW, en prévoyant deux fourreau, un pour kW et un autre pour si jamais je devais augmenter la puissance.
Puis lorsque j’installerais ma production je devrais demander un raccordement de 36 kW et voir ce que je produis.
Et si jamais je produis régulièrement plus demander un contrat plus important qui prendrais la globalité de toute les productions.
Est-ce bien cela ?
- moulino51
- Membre
- Messages : 3642
- Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
- Localisation : Région de Reims
- Contact :
Re: quelle choix d'installation électrique choisir
jejekart a écrit : Donc si j’ai bien compris.
Le plus simple pour moi serais de faire la demande pour le moment d’un soutirage en 36 kW, en prévoyant deux fourreau, un pour kW et un autre pour si jamais je devais augmenter la puissance.
Est-ce bien cela ?
Oui
Gé
"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
-
- Membre
- Messages : 379
- Inscription : 27 avr. 2015, 09:56
- Localisation : Maine et loire
Re: quelle choix d'installation électrique choisir
Bonjour
Merci cela va beaucoup m’aider
Donc logiquement vous pensez que si je dois augmenter de puissance
Le point de livraison de ERDF ne changera pas il renforceront la ligne j’jusqu’au point qui etait defini avant ?
Merci
Merci cela va beaucoup m’aider
Donc logiquement vous pensez que si je dois augmenter de puissance
Le point de livraison de ERDF ne changera pas il renforceront la ligne j’jusqu’au point qui etait defini avant ?
Merci
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: quelle choix d'installation électrique choisir
Bonjour,
Difficile à dire, je dirais plutôt oui si il n'y a pas d'autres lignes proche.
En plus du fourreau de 160, n'oubliez pas de laisser un ou deux fourreau "telecom" (50mm vert) pour pouvoir "discuter" avec le ou les compteurs.
Cela ne coute pas cher et cela peut être très utile.
Eric
Difficile à dire, je dirais plutôt oui si il n'y a pas d'autres lignes proche.
En plus du fourreau de 160, n'oubliez pas de laisser un ou deux fourreau "telecom" (50mm vert) pour pouvoir "discuter" avec le ou les compteurs.
Cela ne coute pas cher et cela peut être très utile.
Eric
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: quelle choix d'installation électrique choisir
Bonjour jejekart,
1e) Pas d'activité du moulin (pas d'injection sur le réseau), il faut demander une ligne (qui supporte 36 kVA) pour la consommation personnelle de votre maison. ERDF vous installera 1 compteur et vous devez souscrire un abonnement de 3 ou 6 kW (suivant vos besoin). ATTENTION !!! Votre ligne doit être absolument en TRI 400 volts et apparemment, ERDF n'installe plus le TRI pour les particuliers !!!
2e) Création d'une activité du moulin (injection sur le réseau) que ce soit 4 ou 400 kW, ERDF vous installera 1 seul compteur ET 2 cas de figure:
a) Injection < 36 kVA: ERDF se repique sur la ligne de conso existante (très peu de frais).
b) Injection > 36 kVA: ERDF vous imposera un poste HTA donc, pas le choix, cette ligne moyenne tension sera à créer (coût exorbitant), et pour rentabiliser ce coût, il faut absolument mettre toute la puissance MAX du moulin, si vous avez 250 kW voire plus en PMB, il ne faut pas hésiter, il faut mettre le "paquet".
PV
Ce n'est pas tout à fait ça, je vais essayer d'être le plus précis possible, en fait, il y a 2 cas de figure:Le plus simple pour moi serais de faire la demande pour le moment d’un soutirage en 36 kW, en prévoyant deux fourreau, un pour kW et un autre pour si jamais je devais augmenter la puissance.
1e) Pas d'activité du moulin (pas d'injection sur le réseau), il faut demander une ligne (qui supporte 36 kVA) pour la consommation personnelle de votre maison. ERDF vous installera 1 compteur et vous devez souscrire un abonnement de 3 ou 6 kW (suivant vos besoin). ATTENTION !!! Votre ligne doit être absolument en TRI 400 volts et apparemment, ERDF n'installe plus le TRI pour les particuliers !!!
2e) Création d'une activité du moulin (injection sur le réseau) que ce soit 4 ou 400 kW, ERDF vous installera 1 seul compteur ET 2 cas de figure:
a) Injection < 36 kVA: ERDF se repique sur la ligne de conso existante (très peu de frais).
b) Injection > 36 kVA: ERDF vous imposera un poste HTA donc, pas le choix, cette ligne moyenne tension sera à créer (coût exorbitant), et pour rentabiliser ce coût, il faut absolument mettre toute la puissance MAX du moulin, si vous avez 250 kW voire plus en PMB, il ne faut pas hésiter, il faut mettre le "paquet".
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: quelle choix d'installation électrique choisir
Bonjour,
@MHEC
Si ERDF installe encore du TRI pour le particulier. (heureusement car les grosses pompes à chaleur sont en triphasé)
Et au delà de 18KW c'est toujours du triphasé car les disjoncteurs ne montent pas au dessus 90A en mono.
En dessous de 250KVA, pas de poste HTA, c'est le raccord type "tarif jaune"
Au dessus de 250KVA la c'est le poste HTA.
Donc bien demander un raccord 36KW tri et mettre les réservations, il y a des chances que cela soit la meilleure solution.
Même si les gaines ne servent à rien, ce n'est pas un gros risque.
Eric
@MHEC
Si ERDF installe encore du TRI pour le particulier. (heureusement car les grosses pompes à chaleur sont en triphasé)
Et au delà de 18KW c'est toujours du triphasé car les disjoncteurs ne montent pas au dessus 90A en mono.
En dessous de 250KVA, pas de poste HTA, c'est le raccord type "tarif jaune"
Au dessus de 250KVA la c'est le poste HTA.
Donc bien demander un raccord 36KW tri et mettre les réservations, il y a des chances que cela soit la meilleure solution.
Même si les gaines ne servent à rien, ce n'est pas un gros risque.
Eric
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: quelle choix d'installation électrique choisir
Bonjour Eric,
Pour ma part, j'ai beaucoup de chance, le poste HTA de la commune se trouve à ….20 mètres de mon moulin donc, avec mes 200 kW je suis en BT d'où une sacré économie à TOUT niveau: Cout du raccordement, cos phi, réactif produit, perte fer, perte joule rien de tout ça !!!
PV
Pas tout à fait, entre 36 et 250 kVA, c'est ERDF qui décide et je peux vous dire que si le poste HTA existant est assez éloigné (plus de 100 mètres) , ERDF vous "colle" d'office le dit poste dans votre moulin !!!En dessous de 250KVA, pas de poste HTA
Pour ma part, j'ai beaucoup de chance, le poste HTA de la commune se trouve à ….20 mètres de mon moulin donc, avec mes 200 kW je suis en BT d'où une sacré économie à TOUT niveau: Cout du raccordement, cos phi, réactif produit, perte fer, perte joule rien de tout ça !!!
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
-
- Membre
- Messages : 379
- Inscription : 27 avr. 2015, 09:56
- Localisation : Maine et loire
Re: quelle choix d'installation électrique choisir
Bonjour
En effet je vois que des moulins on de la chance d’être à cote d’un poste HTA
Pour ma part le si peu de communication que j’ai eu avec ERDF, mon informé que je ne serai pas en HTA au vu du réseau électrique aux alentour
Et je confirme qu’il est toujours possible d’avoir du TRI en particulier et même que le prix du compteur ne change pas, un geste remarquable.
Pour mon habitation j’avais déjà prévu de faire un soutirage en 36 KVA ce qui représente seulement 28 kW.
Ceux qui m’embêtent c’est que ma puissance de production dépassera à coup sur les 28 KW soit 36 KVA.
Vu que je connais une installation avec le même type de roue de même taille ou une génératrice de 45 KW soit a peut près 60 KVA qui est installer sur cette roue dont sa puissance est de 85 cv alors que la mienne est de 75 cv donc dans la logique une génératrice de 40 kW max soit 50 KVa.
Mais je pense quand même rester sur 36 KVA dans un premier temps avec une génératrice de 40 KW ou je briderais la roue. J’ai juste un peu peur du surcout d’installation.
Puis on m’a suggérer que si mon PMB était de plus de 250 KW il fallait mettre le paquet, donc si pour finir j’installe un turbine dans un des coursiers quelle serait la production de celle-ci approximativement.
Merci
En effet je vois que des moulins on de la chance d’être à cote d’un poste HTA
Pour ma part le si peu de communication que j’ai eu avec ERDF, mon informé que je ne serai pas en HTA au vu du réseau électrique aux alentour
Et je confirme qu’il est toujours possible d’avoir du TRI en particulier et même que le prix du compteur ne change pas, un geste remarquable.
Pour mon habitation j’avais déjà prévu de faire un soutirage en 36 KVA ce qui représente seulement 28 kW.
Ceux qui m’embêtent c’est que ma puissance de production dépassera à coup sur les 28 KW soit 36 KVA.
Vu que je connais une installation avec le même type de roue de même taille ou une génératrice de 45 KW soit a peut près 60 KVA qui est installer sur cette roue dont sa puissance est de 85 cv alors que la mienne est de 75 cv donc dans la logique une génératrice de 40 kW max soit 50 KVa.
Mais je pense quand même rester sur 36 KVA dans un premier temps avec une génératrice de 40 KW ou je briderais la roue. J’ai juste un peu peur du surcout d’installation.
Puis on m’a suggérer que si mon PMB était de plus de 250 KW il fallait mettre le paquet, donc si pour finir j’installe un turbine dans un des coursiers quelle serait la production de celle-ci approximativement.
Merci
- moulino51
- Membre
- Messages : 3642
- Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
- Localisation : Région de Reims
- Contact :
Re: quelle choix d'installation électrique choisir
Et en théorie, tu pourrait monter jusqu’à 36 Kw si tu ajoute une batterie de condensateurs.Mais je pense quand même rester sur 36 KVA dans un premier temps avec une génératrice de 40 KW ou je briderais la roue. J’ai juste un peu peur du surcout d’installation.
Gé
"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"