Re: Automatisation basique
Bonjour,
Cela fait plus 30 ans que j'utilise ces flotteurs avec ILS. Sans problème.
Seule précaution, si l'on commande un relai DC, mettre une diode (1N4007 par exemple) aux bornes de la bobine. Attention au sens !
En alternatif mettre un circuit RC (100 nF + 100 ohms par exemple) ou mieux, une VAR-MOV (± 48 V pour une tension de 24 V AC ; 275 V pour 230 V AC, par exemple).
Pas conseillé en montagne où il y risque de gel. Solution, mettre un peu d'alcool à brûler dans le tube de protection. Veiller qu'il n'y ai que de faibles communications avec le bief (Quelques traits de scie dans la partie basse du tube PVC de protection).
Maintenant on les achète en Chine (Ebay), vendus, en inox, ± 5 €, port compris ! A suspendre dans un tube PVC. Pourquoi s'en priver ?
Mais où va notre industrie ? Kubler, en Alsace, chez qui je m’approvisionnais, a été repris par les allemands.
Cela fait plus 30 ans que j'utilise ces flotteurs avec ILS. Sans problème.
Seule précaution, si l'on commande un relai DC, mettre une diode (1N4007 par exemple) aux bornes de la bobine. Attention au sens !
En alternatif mettre un circuit RC (100 nF + 100 ohms par exemple) ou mieux, une VAR-MOV (± 48 V pour une tension de 24 V AC ; 275 V pour 230 V AC, par exemple).
Pas conseillé en montagne où il y risque de gel. Solution, mettre un peu d'alcool à brûler dans le tube de protection. Veiller qu'il n'y ai que de faibles communications avec le bief (Quelques traits de scie dans la partie basse du tube PVC de protection).
Maintenant on les achète en Chine (Ebay), vendus, en inox, ± 5 €, port compris ! A suspendre dans un tube PVC. Pourquoi s'en priver ?
Mais où va notre industrie ? Kubler, en Alsace, chez qui je m’approvisionnais, a été repris par les allemands.
Claude PERRET
-
- Membre
- Messages : 42
- Inscription : 12 août 2013, 08:27
- Localisation : region de reims moulin en indre et loire
Re: Automates programmables
bonjour a tous
malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de système de mesure de courant qui puisse alimenter directement mon automate millenium
en effet dans le cadre de ma régulation, il est nécessaire que je puisse limiter le courant génératrice .
logiquement mon injection devrait être équilibrée mais faut il surveiller les 3 phases?
cette info serait également un moyen de mesurer ma puissance instantanée
les pro du forum ont ils déjà traité cet aspect des choses?
j ai également la même question concernant la tension génératrice
peut être existe il de superviseurs tension/courant/wattmetre/ cos phi... tout intégré que l on pourrait interroger par un bus de terrain ou par liaison IP*??
merci pour vos retours
jacques
malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de système de mesure de courant qui puisse alimenter directement mon automate millenium
en effet dans le cadre de ma régulation, il est nécessaire que je puisse limiter le courant génératrice .
logiquement mon injection devrait être équilibrée mais faut il surveiller les 3 phases?
cette info serait également un moyen de mesurer ma puissance instantanée
les pro du forum ont ils déjà traité cet aspect des choses?
j ai également la même question concernant la tension génératrice
peut être existe il de superviseurs tension/courant/wattmetre/ cos phi... tout intégré que l on pourrait interroger par un bus de terrain ou par liaison IP*??
merci pour vos retours
jacques
- KW12
- Membre
- Messages : 474
- Inscription : 12 juin 2013, 14:09
- Localisation : Nord Ouest du Département de l'Aveyron.
Re: Automates programmables
Bonjour jacques,
Un constructeur de ce que vous cherchez parmi tant d'autres:
http://www.ardetem.com/FR/product.php?id=18&idfam=5
Bonne journée.
Cordialement.
KW12.
Un constructeur de ce que vous cherchez parmi tant d'autres:
http://www.ardetem.com/FR/product.php?id=18&idfam=5
Bonne journée.
Cordialement.
KW12.
Petite Pico centrale autonome de 8 KW/H avec Turbine Francis, 12 m de chute et débit ruisseau de 20 à 100 l/s Retenue tampon de 8000 M3 exploitable.la pico centrale est télécommandé depuis la maison situé à 1 Km de distance.(Production annuelle de 6000 à 12000 KW/H selon pluviométrie)
-
- Membre
- Messages : 1272
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Automates programmables
Bonjour,
Pour une centrale de mesure, j'utilise la "NEMO" de chez imesys
Pour les "simples" tore de mesure de courant, il y a LEM qui fait des sorties 4-20mA converti en 0-10V par une simple résistance.
Il y a enfin les interfaces TICmaster de chez antarc qui font du modbus (il y a aussi ixel qui fait cela)
Par contre, je n'ai utilisé que les tores LEM sur les millenium actuellement, je n'ai pas utilisé la partie bus de ces automates.
Je le fait sur des plus "gros" en principe.
Eric
Pour une centrale de mesure, j'utilise la "NEMO" de chez imesys
Pour les "simples" tore de mesure de courant, il y a LEM qui fait des sorties 4-20mA converti en 0-10V par une simple résistance.
Il y a enfin les interfaces TICmaster de chez antarc qui font du modbus (il y a aussi ixel qui fait cela)
Par contre, je n'ai utilisé que les tores LEM sur les millenium actuellement, je n'ai pas utilisé la partie bus de ces automates.
Je le fait sur des plus "gros" en principe.
Eric
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4258
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Automates programmables
Bonsoir,
les transducteurs LEM ressemblent à des transformateurs de courant (qu'on peut ouvrir pour passer le câble), et génèrent un signal directement en 0-5 V ou 0-10 V ou 4-20 mA : difficile de retrouver le post où ils sont déjà mentionnés, le moteur de recherche refuse les mots de moins de 4 caractères :?
Ces petits transducteurs LEM sont pratiques, peu coûteux, précis, et faciles à installer, j'en ai plusieurs qui tournent depuis des années, sans problèmes, et on les trouve un peu partout, RadioSpares, Farnell, Conrad, etc ...
dB-)
les transducteurs LEM ressemblent à des transformateurs de courant (qu'on peut ouvrir pour passer le câble), et génèrent un signal directement en 0-5 V ou 0-10 V ou 4-20 mA : difficile de retrouver le post où ils sont déjà mentionnés, le moteur de recherche refuse les mots de moins de 4 caractères :?
Ces petits transducteurs LEM sont pratiques, peu coûteux, précis, et faciles à installer, j'en ai plusieurs qui tournent depuis des années, sans problèmes, et on les trouve un peu partout, RadioSpares, Farnell, Conrad, etc ...
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: Automates programmables
Bonjour Jacques,
Si le PC plante ? No problème, j’ai déjà réinstallé le logiciel 3 à 4 fois en 10 ans ! Le plantage du PC ne modifie pas le micro programme de l’automate qui lui, reste autonome et est sauvegardé par une pile + onduleur (coupure ERDF).
Il n’y a pas que ER3i qui fabrique des superviseurs, voir avec d’autres fournisseurs ou si vous êtes un pro du logiciel PL7, vous pouvez vous-même créer le microprogramme qui va bien avec votre centrale.
PV
Tout à fait, j’ai tout ça sous le "capot " de mon ordinateur (ci-dessous), sans être un Expert en électricité ni en informatique, je peux tout paramétrer via le superviseur EXH de mon installeur ER3i. Fini le temps qu’il fallait faire appel à un spécialiste avec sa "grosse " valise pour paramétrer la centrale, je fais tout moi-même aussi bien sur place qu’à distance via une connexion Internet et surtout, l’IP FIXE de chez FREE !! (Beaucoup moins cher que chez Orange et cerise sur le gâteau, ça fonctionne même mieux !!!).peut être existe il de superviseurs tension/courant/wattmetre/ cos phi... tout intégré que l on pourrait interroger par un bus de terrain ou par liaison IP*??
Si le PC plante ? No problème, j’ai déjà réinstallé le logiciel 3 à 4 fois en 10 ans ! Le plantage du PC ne modifie pas le micro programme de l’automate qui lui, reste autonome et est sauvegardé par une pile + onduleur (coupure ERDF).
Il n’y a pas que ER3i qui fabrique des superviseurs, voir avec d’autres fournisseurs ou si vous êtes un pro du logiciel PL7, vous pouvez vous-même créer le microprogramme qui va bien avec votre centrale.
PV
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
-
- Membre
- Messages : 42
- Inscription : 12 août 2013, 08:27
- Localisation : region de reims moulin en indre et loire
Re: Automates programmables
merci pour toutes vos reponses
j ai trouvé un produit qui peut repondre a mon besoin chez ENTES
http://www.entes.com.tr/enerji_olcer_en ... ataltID=18
en particulier EPM-06CS-96 Multimeter 239€TTC chez conrad
http://www.entes.com.tr/multimetre_ud_e ... &urunID=13
le infos sont dispo par un bus 485 je pense que c est interrogeable par le millenium mais je ne sais pas comment..
connaissez vous cette marque ?
jacques
j ai trouvé un produit qui peut repondre a mon besoin chez ENTES
http://www.entes.com.tr/enerji_olcer_en ... ataltID=18
en particulier EPM-06CS-96 Multimeter 239€TTC chez conrad
http://www.entes.com.tr/multimetre_ud_e ... &urunID=13
le infos sont dispo par un bus 485 je pense que c est interrogeable par le millenium mais je ne sais pas comment..
connaissez vous cette marque ?
jacques
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4258
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Automates programmables
Bonjour,
une recherche sur le forum avec le mot clé "multi-afficheur" donne ces résultats.
En multi-afficheur simple, j'utilise par curiosité un peu de tout : Hobut, VIP, Diris
Après pour communiquer, il y a quantité de matériels, dont les petits multi-afficheurs communicants, et les HMI (Human Machine Interface) comme les Magelis, Ecrans Crouzet MPT08, ou les écrans tactile couleur génériques, comme le 10" IMO iView (test en cours ...), tous ont maintenant un serveur VPN intégré, ce qui permet un accès facile par Internet (en GPRS ou ADSL ou VDSL ou autre) sans prestataire de service.
Comme d'habitude, il y a des solutions très économiques (quelques dizaines à centaines d'€) à mettre en place soi-même, et techniquement on trouve toutes les passerelles physiques (RS232, 485, etc ...), protocoles (Modbus, ...), il faut juste se farcir des pages de documentation et y passer quelques nuits blanches agrémentées de jurons divers (c'est du moins mon approche).
Le dialogue avec un Millenium 3 est possible via le connecteur de programmation, physiquement c'est du RS232, 115 200 bauds, 7 bits data, parité paire, 1 bit de stop. Pour mes petites "bidouilles" j'ai sacrifié un câble de programmation : fil rouge + 24V, fil vert "Send Data", fil noir "Receive Data", fil blanc 0 V. Le protocole n'est pas documenté par Crouzet, je l'ai trouvé à tâtons, il est dans un (vieux) programme en Visual Basic, je le mettrai en ligne à l'occasion.
Sinon, plus simple et rapide, rédiger un gros chèque à une société spécialisée
dB-)
une recherche sur le forum avec le mot clé "multi-afficheur" donne ces résultats.
En multi-afficheur simple, j'utilise par curiosité un peu de tout : Hobut, VIP, Diris
Après pour communiquer, il y a quantité de matériels, dont les petits multi-afficheurs communicants, et les HMI (Human Machine Interface) comme les Magelis, Ecrans Crouzet MPT08, ou les écrans tactile couleur génériques, comme le 10" IMO iView (test en cours ...), tous ont maintenant un serveur VPN intégré, ce qui permet un accès facile par Internet (en GPRS ou ADSL ou VDSL ou autre) sans prestataire de service.
Comme d'habitude, il y a des solutions très économiques (quelques dizaines à centaines d'€) à mettre en place soi-même, et techniquement on trouve toutes les passerelles physiques (RS232, 485, etc ...), protocoles (Modbus, ...), il faut juste se farcir des pages de documentation et y passer quelques nuits blanches agrémentées de jurons divers (c'est du moins mon approche).
Le dialogue avec un Millenium 3 est possible via le connecteur de programmation, physiquement c'est du RS232, 115 200 bauds, 7 bits data, parité paire, 1 bit de stop. Pour mes petites "bidouilles" j'ai sacrifié un câble de programmation : fil rouge + 24V, fil vert "Send Data", fil noir "Receive Data", fil blanc 0 V. Le protocole n'est pas documenté par Crouzet, je l'ai trouvé à tâtons, il est dans un (vieux) programme en Visual Basic, je le mettrai en ligne à l'occasion.
Sinon, plus simple et rapide, rédiger un gros chèque à une société spécialisée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 42
- Inscription : 12 août 2013, 08:27
- Localisation : region de reims moulin en indre et loire
Re: Automates programmables
Les connaissances et l humour de Didier sont définitivement un cocktail délicieux
Merci encore
Jacques
Merci encore
Jacques
-
- Membre
- Messages : 734
- Inscription : 08 sept. 2010, 15:04
- Localisation : Côte d'Or
Controleur de tableau multifonction
Bonjour
Je voudrais installer un système de contrôle modulaire ou non ( intensité et puissance instantanée ) sur le tableau en sortie de la géné. Je suis un peu perdu devant l'offre pléthorique du marché. Je n'ai pas besoin d'un matériel hyper sophistiqué mais solide et pas trop cher.
Que me conseillez vous ?
Je voudrais installer un système de contrôle modulaire ou non ( intensité et puissance instantanée ) sur le tableau en sortie de la géné. Je suis un peu perdu devant l'offre pléthorique du marché. Je n'ai pas besoin d'un matériel hyper sophistiqué mais solide et pas trop cher.
Que me conseillez vous ?
Gilles 21