Protection de découplage

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

avalone
Membre
Messages : 213
Inscription : 28 févr. 2015, 12:22
Localisation : Poitou charentes

Re: Protection de découplage

Message par avalone »

bonjour a toutes et a tous

ENEDIS annonçait en début d’année 2023, la modification de la norme DIN VDE 0126-1-1 par la norme EN 50549. Initialement, la bascule aurait dû se faire le jeudi 13 Juin 2023, néanmoins suite à la demande de la filière photovoltaïque Française représentée par Enerplan, SER et la FEE, ENEDIS a pris la décision (en concertation avec RTE) de reporter la date butoir au 1ER janvier 2025.

Pour rappel, la norme EN 50549-1 a pour objectif de confirmer la conformité du matériel de production et de gestion de l’énergie aux règles en vigueur concernant le découplage réseau. Cette nouvelle norme visant à renforcer la qualité, la viabilité et la sécurité des installations PV.

Cette transition vers une norme internationale renforcera l’industrie dans sa globalité et favorisera son expansion.

Quelques précisions apportées par ENEDIS : (cf communiqué Enerplan 12/06/23 « Enedis reporte à 2025 l’entrée en vigueur de la norme EN 50549 »)



· Pour éviter toute confusion, le paragraphe 4.2.1 de la DTR Enedis-PRO-RES_64E sera modifié comme suit : « Après une période transitoire de 24 mois faisant suite à l’entrée en vigueur de la norme de test EN 50549-10, le Demandeur devra fournir un certificat de conformité aux normes EN 50549-1 et EN 50549-2 établi selon les prescriptions de la norme précitée. »

· Jusqu’à la nouvelle date limite, les modalités de la période transitoire en cours restent inchangées : les conformités de protection de découplage à la norme DIN VDE 0126 ou à la norme EN 50549-1 sont acceptées de manière indifférente. Pour la conformité de l’installation au code RIG, une simple attestation sur l’honneur suffit.
Avalone
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
dyhne
Membre
Messages : 85
Inscription : 09 oct. 2011, 17:44
Localisation : ardennes

Re: Protection de découplage

Message par dyhne »

bonsoir,
le GPU de DEIF peut remplir la fonction de protection (puissance mini, puis.maxi, surintensité ... ).
Acheter cet appareil préprogrammé aux normes
, sinon se farcir la lecture d'une grosse brique ?
Bonne soirée.
Dyhne
turbot
Membre
Messages : 103
Inscription : 20 mai 2016, 19:20
Localisation : Normandie

Re: Protection de découplage

Message par turbot »

Bonjour,

Y-a-t-il du nouveau sur les protections de découplage homologuées ?
Car du côté fournisseur, l'inflation a fait son œuvre ? Ca commence à faire chère la boî-boîte !
On est vraiment dans un système archaïque EDF/ENEDIS, avec pour devise, c'est dans les vieux pot qu'on fait la meilleure soupe.

Merci d'avance de vos retours

Bonne journée

Turbot
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4439
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Protection de découplage

Message par dB-) »

Bonjour,

j'ai acheté une dizaine de protections de découplage B1 et leurs prix ont augmenté d'environ 8% entre début 2010 et fin 2022, ce qui reste acceptable.

J'ai aussi utilisé sur quelques sites des protections VDE0126 1.1 (/A1:2012-02 ou 2013-08 avec réglage VFR 2019), sous forme de software intégrés à des onduleurs, ou sous forme de petits modules commandant le contacteur de ligne, là aussi les prix sont stables, et même en diminution avec l'explosion du petit photovoltaïque.

2023-08-09-19h10m11.jpg

Il est vrai que pas mal de prix industriels explosent chez certains revendeurs en France, comme les multiplicateurs de vitesse, les composants mécaniques (bague bronze 20-25-20 passée du jour au lendemain de 3.05 € HT pièce à 9 € HT pièce chez ***roul*****), les capteurs, ou autres composants électriques et électroniques, mais il y a une telle offre sur le Web (y compris quelques géants de la vente en ligne pour particuliers qui se lancent dans la diffusion de produits industriels) qu'on arrive à s'y retrouver.

Il faut parfois hélas s'approvisionner en Allemagne, Italie, Espagne, Turquie, etc.. pour avoir un prix intéressant (moins en Angleterre suite au Brexit et frais d'importation)

Bonne journée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
turbot
Membre
Messages : 103
Inscription : 20 mai 2016, 19:20
Localisation : Normandie

Re: Protection de découplage

Message par turbot »

Bonjour,

Merci dB pour votre réponse.
Pour ma part, pour un relais simple (avec technologie quarantenaire), 38% d'augmentation entre 2021 et aujourd'hui.
Et pour la concurrence dans le domaine du découplage, c'est pas ça.
Les protections externe VDE 0126, je ne les ai jamais utilisées et à mon avis leur utilisation n'est pas validée par tous les services Enedis.

Bonne journée

Turbot
Deloyer
Membre
Messages : 61
Inscription : 16 mars 2016, 20:13
Localisation : Crest-voland Savoie

Re: Protection de découplage

Message par Deloyer »

Bonjour dB,

J'ai un soucis avec mon relais de découplage.
C'est un microener m-line um 30 -a
Il lâche assez fréquemment.
Je pense que c'est un souci de valeur...
Enedis est incapable de me donner les valeurs...
Le technicien qui m'a fourni l'armoire a mis 418v
55Hz il me semble...
C'est pour la turbine turgo fait maison de 15kw.
Génératrice weg 750 tr/min en tri.

Bonne journée à tous.
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Protection de découplage

Message par ericnoharet »

Bonjour,

Depuis quand dure ce soucis ?
Normalement les informations pour la protection de découplage sont dans votre convention de raccordement.
Il y a les fréquences, tensions simple ou composées, en mini et maxi, et les temporisation de défaut le cas échéant.

Eric
Deloyer
Membre
Messages : 61
Inscription : 16 mars 2016, 20:13
Localisation : Crest-voland Savoie

Re: Protection de découplage

Message par Deloyer »

Bonjour Éric,

Merci beaucoup pour ces infos.
Ça fait trois jours...
Je me pose également des questions sur ma centrale de mesure...
Avec 417v 38A elle me donne 18.5kw alors que le linki m'affiche 25 kva
Cela voudrait dire que mon cos fi est de 0.65?
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Protection de découplage

Message par ericnoharet »

Effectivement il y a des chiffres qui ne collent pas.

Il n'y a que la mesure pour savoir (avec des appareils étalonnés, ou du moins dont on est certain)
Normalement, le Linky est assez fiable, je ne l'ai pas encore pris en défaut. (enfin une fois, mais il était noir à moitié brulé...)

Vous avez aussi les indications de tension et de courant sur le linky.
Comme cela, vous pouvez déjà vous faire une idée.
Vous parlez d'une centrale de mesure, c'est indépendant de la protection de découplage ou vous parlez de la même chose ?

Eric
Deloyer
Membre
Messages : 61
Inscription : 16 mars 2016, 20:13
Localisation : Crest-voland Savoie

Re: Protection de découplage

Message par Deloyer »

Non c'est indépendant, voici une photo du ce qu'elle me donne
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Répondre