Bonjour,

Bien sûr, les supervisions du type de celle dont MHEC fait le vibrant et convaincant éloge sont magnifiques, et permettent de faire un tas de choses à distance.
Elle présentent deux inconvénients assez importants à mes yeux : un coût souvent prohibitif, et souvent elles gère des automates genre M340, avec lesquels il est impossible d'espérer changer quoique ce soit du programme à moins de maîtriser Utility Pro, ce qui n'est pas à la portée de l'usinier moyen et requerera l'intervention de l'installateur qui se fera un plaisir de vous facture le moindre quart d'heure. Quand on a une production comme celle de Paul, ça se digère sans problème mais pour 30 kW, oubliez ça ... C'est pas votre pointure.

Avec des petits automates comme les merveilleux Crouzet, vous ferez tout vous même, c'est absolument passionnant et très accessible. Et avec du matériel récupéré ou acheté a très bas prix sur ebay ou lbc, vous pourrez vous payer des grands plaisirs : sur ma turbine de 30 kW, équipé à l'ancienne, relais et tempos pas virtuels du tout, je viens de me faire une supervision à distance avec un vieux pc sous windows XP, et un millenium III qui double tout simplement ls commandes manuelles et j'en ai eu en tout et pour tout pour 130 euros de matériel et deux après midi de travail.
C'est moins beau et moins détaillé mais ça fait le même travail !

Je ne saurais trop vous inciter à vous offrir cette liberté et cette simplicité que vous serez toujours à même de dépanner le cas échéant puisque c'est vous qui l'aurez faite.

Bonne suite à votre installation

F.
Moulin équipé 30 kW hydro ( Francis C. Dumont en chambre d'eau)+ 21 kWc solaire dans l'Ain.
Avatar de l’utilisateur
MHEC
Membre
Messages : 1817
Inscription : 06 juin 2010, 00:58
Localisation : champagne-ardenne
Contact :

Re: Supervision, enregistrement, accès à distance, caméra

Message par MHEC »

@ gege65
Ah!! Pas de souci :D , comme mon ancien job au métro, j'ai toujours travaillé de nuit 8-)

@François
La programmation du logiciel se fait avec du PL7 PRO 4_2.
Tu as tout a tout à fait raison sur le cout de mon automatisme (60 k€ avec le logiciel) ce qui me semble être raisonnable compte tenu d'une rénovation d'une centrale de 200 kW / 300 kW à plus d'1M€ 8| !!

Juste une petite remarque, ce logiciel a été programmé une seule fois au démarrage de la centrale, plus besoin d'intervenir par la suite sauf si j'oublie de changer la petite pile de l'automate tous les 1200 Jr

Image

A l'inverse, les PC sous Windows XP doivent "tourner" en permanence, j'en ai usé 3 en 16 ans ! j'en ai 2 d'avance en stock !! donc, pas de souci à ce niveau, même si le PC plante, le logiciel étant dans l'automate, la centrale ne s'arrête pas pour autant.

PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
Avatar de l’utilisateur
From
Membre
Messages : 653
Inscription : 02 mars 2010, 10:59
Localisation : Région Rhône Alpes

Re: Supervision, enregistrement, accès à distance, caméra

Message par From »

Autre inconvenient, ça te fout la honte devant tout le monde : t'as presque 6 mois de retard sur la vidange de ton groupe hydraulique !
(Moi j'ai bien 1 an et demi , mais personne ne le sait.)

F.
Moulin équipé 30 kW hydro ( Francis C. Dumont en chambre d'eau)+ 21 kWc solaire dans l'Ain.
Avatar de l’utilisateur
MHEC
Membre
Messages : 1817
Inscription : 06 juin 2010, 00:58
Localisation : champagne-ardenne
Contact :

Re: Supervision, enregistrement, accès à distance, caméra

Message par MHEC »

AH!!!!!!!!!!!!!! :shock: oui c'est vrai :-o j'ai "loupé" la vidange cet été :0
Pas grave, ça peut attendre l'été prochain lorsque le tarif de vente du kW sera à moitié prix ;-)

C'est bien ça le but d'un superviseur, on ne peut rien cacher :mrgreen:

Pour revenir à ce petit logiciel, il n'y a pas que Er3i, vous pouvez l'obtenir chez un concurrent beaucoup moins cher.
Si vous êtes comme moi une "bille" :( en informatique, si vous devez changer votre automate, renseignez vous afin que ce professionnel vous installe également ce logiciel ?

PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
Avatar de l’utilisateur
From
Membre
Messages : 653
Inscription : 02 mars 2010, 10:59
Localisation : Région Rhône Alpes

Changez vos codes !

Message par From »

Moulin équipé 30 kW hydro ( Francis C. Dumont en chambre d'eau)+ 21 kWc solaire dans l'Ain.
DPM
Membre
Messages : 661
Inscription : 02 juil. 2012, 12:41

Re: Changez vos codes !

Message par DPM »

From a écrit : 17 avr. 2024, 13:36 https://www.lemonde.fr/pixels/article/2 ... 08996.html

Bonne journée

F.
oui, les centrales utilisant VNC ont été piratées en décembre, j'en avais parlé ici => viewtopic.php?p=35430#p35430

Ce sont les mêmes que le moulin de Courlandon... Perso, j'avais eu des arrêts inexpliqués de ma centrale en décembre, j'ai depuis changé le mdp, plus de pb...plusieurs autres moulins utilisant cet accès à distance ont eu aussi des déconvenues, VNC a créé une nouvelle version.
Avatar de l’utilisateur
MHEC
Membre
Messages : 1817
Inscription : 06 juin 2010, 00:58
Localisation : champagne-ardenne
Contact :

Re: Supervision, enregistrement, accès à distance, caméra

Message par MHEC »

CC Thierry
Perso, j'avais eu des arrêts inexpliqués de ma centrale en décembre
Euh… t’en est sur ?
Avec le superviseur tout s’explique c’est notifié et enregistré il n’y a aucun secret.
Piratage ? Pourquoi pas, le logiciel indiquera clairement ce qui s’est passé et là, effectivement, on prendra les mesures nécessaires.
Personnellement, en 20 ans d’exploitation, c’est l’OS « plus d’une dizaine de Windows cramé :oops: » qui en prend plein la figure et rarement le superviseur qui control la centrale.

PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
DPM
Membre
Messages : 661
Inscription : 02 juil. 2012, 12:41

Re: Supervision, enregistrement, accès à distance, caméra

Message par DPM »

Bonjour Paul,
Justement je me suis aperçu plus tard sur le journal des événements de la supervision que toutes les vannes motorisées s'étaient levées "toutes seules" 2 ou 3 fois et qu'à plusieurs reprises la turbine avait été arrêtée de manière inexpliquée ( sur le coup j'avais pensé que j'avais peut être cliqué par inadvertance - alors qu'il y a pourtant une procédure de double confirmation - sur la commande arrêt, ou un dérèglement de l'automate), je n'aurais jamais pensé au départ qu'il s'agissait d'un hacking... puis en janvier contact par les services spécialisés du gouvernement pour me demander si je n'avais pas eu d'incident car un groupe de hackers russes avait mis en ligne sur le darknet les copies d'écran de la supervision de plusieurs installations hydro-électriques utilisant VNC qu'ils avaient hackées... CQFD... j'ai fait un reset total (désinstallation, réinstallation), modifié les mdp et mis un VPN pour le logging via VNC. entretemps VNC a changé la version du programme (correction des failles sans doute, apparemment les attaques ont lieu sur les connections non cryptées) Depuis, plus d'incident...
Avatar de l’utilisateur
MHEC
Membre
Messages : 1817
Inscription : 06 juin 2010, 00:58
Localisation : champagne-ardenne
Contact :

Re: Supervision, enregistrement, accès à distance, caméra

Message par MHEC »

Bonsoir Thierry,
En effet, c'est plutôt incroyable cette histoire.
Personnellement, aucun souci de mon côté, pas de mise en garde de la police, rien…
Ton OS est bien Windows 10 avec tous les antivirus qui vont bien avec ? c'est bien ça ? Je l'utilise depuis plusieurs années, faut bien le dire, Microsoft le met souvent à jour et je n'ai pas connaissance d'un piratage sous Win10 ou 11 ?
Comment communique le superviseur et l'automate ? RJ45 ? USB ? autres ?
Ton superviseur est-il de bonne qualité ? pourrais-tu nous faire une capture d'écran de ton journal des événements le jour du piratage ?
consignation.jpg
Ci-dessus, un arrêt d'urgence sur ma centrale (pas de souci, c'est un test de ma part ;-) ) donc, toutes les manœuvres sont bien indiquées et si piratage on le verrait également dans la base de donnée du superviseur.

PV
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com