Moteurs et génératrices asynchrones

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

cristof
Membre
Messages : 56
Inscription : 06 juil. 2021, 12:15

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par cristof »

ça me semble compliqué si non couplé au réseau. Je vais, je pense, rester sur de l'aimant permanant... merci
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par ericnoharet »

Bonjour,

C'est ce que je disais depuis le début, LEROY SOMER avait essayé pendant une dizaine d'année sans réussite.

Sage décision, il y déjà beaucoup a faire. Et maintenant que l'aimant permanent est fiable et accessible, autant en profiter.

Eric
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4353
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par dB-) »

Bonjour,

il faut, il me semble, auto exciter le stator pour que le moteur produise et devienne un générateurs ..

Je plussois les réponses précédentes ! C'est faisable, mais compliqué à réguler et je doute que la production soit plus importante qu'avec un PMG.

Je suis justement en train de remettre en route une ancienne installation arrêtée depuis des années, qui comportait une génératrice asynchrone d'une vingtaine de kW connectée au réseau, à l'époque sans formalités ni protection de découplage (!) et via un démarreur électrolytique pour limiter le courant au couplage.

La nouvelle installation pourra fonctionner au choix dans différents modes :

- couplage au réseau avec injection : vente ou pas de la production, contrat de raccordement avec Enedis, protection de découplage
- couplage au réseau sans injection : régulateur ballast, protection de découplage, surveillance de non injection (présence d'un Linky..)
- fonctionnement hors réseau : excitation par condensateurs, régulateur ballast, protection par "crowbar" et inverseur de source ..

A suivre ...

Bonne soirée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par ericnoharet »

Bonjour,
Nous avons une génératrice asynchrone en 400v triphasé.
Notre réseau est en 220v triphasé.
Mis a part une limitation en puissance, est ce qu'il y a un autre inconvénient a faire tourner cette machine en 220v ?
Ceci pour faire des essais en attendant le nouveau transfo.

Bonne journée
Eric
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4353
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par dB-) »

Bonjour,

avec 220 V au lieu de 400 V le stator sera sévèrement sous alimenté, le champ magnétique créé sera anémique, donc le glissement sera plus important qu'en temps normal ce qui augmentera l'échauffement du rotor ... (normalement pas de problème coté stator)

Il n'y a je pense pas de danger à faire un test à faible puissance en bridant la turbine, en surveillant les intensités et la montée en température, et voir progressivement jusqu'où on peut aller en régime établi ... :enconstruction:

Bonne journée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par ericnoharet »

Merci Didier pour cette réponse éclairée.

On va faire les essais comme ça, la géné est une 400KW pour 280KW max turbine. On aura surement pas à brider beaucoup...
jc012
Membre
Messages : 103
Inscription : 13 juin 2011, 19:52
Localisation : Ile de France

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par jc012 »

Bonjour,
Vous risquez également d'être bridé par les protection (disjoncteur/contacteur) et la section des câbles car l'intensité en 220Vtri est supérieure au 400vtri.
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par ericnoharet »

Bonjour,

L'installation était en 400kw et 220v tri, donc tout est dimensionné pour le fort courant. C'est d'ailleurs assez impressionnant.

Merci de la remarque
Turbix
Membre
Messages : 104
Inscription : 17 oct. 2013, 14:47
Localisation : Midi-pyrénées

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par Turbix »

Bonjour à tous,

je n’avais pas posté ici depuis longtemps et je n’ai pas trouvé la réponse dans les messages :

Dans le cadre d’une petite autoconsommation sur un réseau monophasé classique 230v, est-il possible de faire fonctionner en générateur un petit moteur asynchrone monophasé du commerce (qui est en général équipé d’un condensateur) ?

Merci pour vos réponses.
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4353
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par dB-) »

Bonjour,

il y a différentes sortes de moteurs monophasés, les plus petits (synchrones, rotor à pôles saillants) n'ont qu'un enroulement et pas de condensateur, les plus gros (asynchrones, rotor lisse à cage d'écureuil, genre perceuse d'établi) ont deux enroulements dont un en direct sur le secteur et l'autre alimenté via un condensateur pour créer un déphasage et la mise en rotation. Parfois aussi, un deuxième condensateur est commuté via un contact centrifuge pour aider le démarrage...

Donc pas de réponse globale, il faut voir au cas par cas : aspect extérieur du moteur, plaque signalétique, câblage de la boite à bornes, présence et valeur des condensateurs.

Personnellement je n'ai jamais essayé en monophasé, je ne l'ai fait qu'en triphasé, et je rappelle que :
  • couplé sur le secteur (qui apporte le réactif et la stabilité), c'est du gâteau
  • mais en autonomie c'est autre chose ! Il faut gérer le réactif et la charge pour maintenir l'excitation plus une tension et une fréquence +/- constantes
Certains petits groupes électrogènes utilisent de tels générateurs inductifs, mais dans ce cas c'est un peu plus simple, le moteur thermique est équipé d'un régulateur de vitesse centrifuge rapide (quelques dixièmes de seconde), ce qui n'est pas le cas d'une turbine ..

Bonne journée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Répondre