Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Message par dB-) »

Bonsoir,

@ Bob Fealer :
l'ancien propriétaire, pour défendre le moulin, a déjà eu maille à partir avec l'administration
Situation hélas courante.
nous ne nous manifesterons auprès d'elle que ...
Sauf cas assez rares, ne comptez pas sur l'administration pour vous fournir des informations sur votre moulin ou vous aider dans les démarches, bien au contraire ! Si votre production est modeste (quelques kW à une vingtaine de kW) je conseille maintenant à mes clients d'éviter comme la peste de tirer les sonnettes et de privilégier l'autoconsommation.
Je n'ai pas encore les données exactes que j'aurai sans doute de l'administration
Je ne pense pas ! La tendance actuelle est plutôt de "casser du moulin" ou semer des peaux de bananes (je sais, j'exagère)
moteur Garner (installé en même temps qu'elle) de 22 CV
22 Ch ou 16 kW était en effet la puissance habituelle nécessaire pour entraîner plus ou moins simultanément les machineries d'un moulin de taille moyenne : meules, souffleries, plansichters, élévateurs à grain, monte charge, .. plus les pertes dans les paliers (faibles), engrenages et courroies (quelques kW)

2022-05-31-15h49m51.jpg
2021-12-08-13h11m48.jpg
Je suppose que sa puissance est tout au moins équivalente.
D'après vos photos, on est en effet en présence d'une turbine d'une ou deux dizaine(s) de kW
'installation d'une Kaplan en lieu et place des deux roues (disparues depuis bien longtemps) qui entrainaient chacune une meule
Comme l'indique Papy_brico, les anciennes meules ne nécessitent pas une puissance énorme : la "courante" tourne au dessus de la "gisante" (immobile), mais quasiment sans frotter : en effet elle est montée sur un pivot réglable en hauteur pour ajuster la finesse de la farine, d'une façon générale chaque meule demande une puissance de l'ordre de 1 à 2 kW seulement. Vous ne trouverez pas de turbine Kaplan (double réglage) de si faible puissance, sauf si un mécanicien passionné de modélisme veut bien vous en construire une ! Une petite turbine hélice, ou remettre une roue à aubes, pourquoi pas ..
le plus simple serait de préparer la mise en place de trois compteurs
Je n'en suis pas sûr, personnellement je demanderais pour commencer un seul compteur 36 kVA, ils sont maintenant bidirectionnels et peuvent comptabiliser séparément le soutirage et l'injection.
je vais me mettre en 36KW triphasé, donc en 4x35 mm²
Pas forcément (ça me semble beaucoup), il faut faire le calcul : tout dépend de la distance, du type de câble (cuivre, alu), et du mode de pose (sous gaine TPC ou directement enterré) : sur un site d'environ 150 kW en cours de rénovation, on pouvait choisir soit 3 câbles U1000RVFV de 95² et un de 50² directement enterrés, soit 3 câbles U1000 R2V de 185² et un de 95² placés sous gaine TPC : quand vous lisez le devis du fournisseur, vous choisissez la première solution ! Pour votre site, s'il faut par exemple passer 36 kVA en triphasé sur une distance de 30 m avec un câble multipolaire cuivre isolant PVC placé dans une gaine TPC enterrée dans le sol (mode de pose 70 D1), sol à 20°C, résistivité thermique du sol 1.5 K.m/W, et protection au départ par un disjoncteur (AGCP), je trouve qu'il vous faut un 5G16
pas un câble ne sera enterré
Comme l'indique Papy_brico, les câbles enterrés (sous par exemple 1 m s'il y a passage de véhicules) ne sont pas un problème lors des inondations, il faut juste bien les faire ressortir aux extrémités et placer les coffret électriques au dessus du niveau des crues (sachant que les crues qu'on qualifiait autrefois de centennales ou millénales risquent de devenir fréquentes)
nuisances que pourraient engendrer ces câbles
A priori aucune, sauf pour les personnes électrosensibles.


@ Lamproie :
Doit on demander deux raccordements en linki ?
Depuis quelques années, la plupart des raccordements se font avec un seul compteur, qui comptabilise séparément le soutirage et l'injection.
Avec un seul compteur,s'il disjoncte dans le cas d'un dépassement de puissance à l'injection, ou autre,ne court on pas le risque de perdre toute la gestion des auxiliaires (automatisme,vannage,dégrilleur etc...)?
je prévois toujours sur les installations que je réalise :
  • une fermeture automatique et sans énergie extérieure du distributeur de la turbine et en plus de la vanne de garde : système gravitaire, ressort, accumulateur électrique ou hydraulique
  • et une petite réserve de marche (batterie et système de gestion) au niveau de la régulation de sorte qu'elle puisse mémoriser ce qui s'est passé, arrêter proprement l'installation, et éventuellement envoyer un mail ou un SMS lors des coupures réseau
2026-01-16-16h56m35.jpg

Bonne soirée

dB-)