Protection de découplage
-
- Membre
- Messages : 240
- Inscription : 26 mai 2010, 20:16
- Localisation : aveyron
Re: Découplage intempestif sur génés triange - étoile
bonsoir
quel est le courant lors du couplage? proche de 2 In ou 7 In? Etes vous sur que votre couplage se fait proche de la vitesse de synchronisme? Le capteur fonctionne t'il correctement?
Sinon, la protection 0,85 Un est elle temporisée?
Cordialement
Pierre
quel est le courant lors du couplage? proche de 2 In ou 7 In? Etes vous sur que votre couplage se fait proche de la vitesse de synchronisme? Le capteur fonctionne t'il correctement?
Sinon, la protection 0,85 Un est elle temporisée?
Cordialement
Pierre
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Découplage intempestif sur génés triange - étoile
Bonsoir,
il est presque normal qu'un module réglé à 85% déclenche à 84%, ces deux valeurs sont très proches et il suffit juste d'un petit parasite ou pic de tension qui passe par là au mauvais moment (juste à l'échantillonnage du convertisseur A/N).
Quelques causes possibles (?) :
dB-)
il est presque normal qu'un module réglé à 85% déclenche à 84%, ces deux valeurs sont très proches et il suffit juste d'un petit parasite ou pic de tension qui passe par là au mauvais moment (juste à l'échantillonnage du convertisseur A/N).
Quelques causes possibles (?) :
- - comme le mentionne Pierre, peut-être une vitesse de couplage non correcte, provoquant une forte surintensité transitoire ?
- une impédance de ligne trop forte : section de câbles trop faible, mauvais serrage de cosse ou borne, grande longueur de câble, défaut sur un contact du contacteur de couplage ?
- il y a peut être moins de problèmes si l'autre génératrice est déjà en service (et élève légèrement la tension au point d'injection) ?
- ou peut être est-ce le module de découplage qui est mal réglé ?
- - essayer d'abaisser un poil le réglage de tension nominale : exemple passer Uns de 400 V à 380 V
- cette tension nominale varie probablement selon que l'autre génératrice fonctionne ou pas, prendre la plus faible des 2
- comme l'indique aussi Pierre, vérifier que c'est bien réglé sur un déclenchement temporisé et non instantané (normalement chaque paramètre est associé à une temporisation)
- si déjà temporisé, augmenter la valeur de la temporisation de déclenchement en sous tension
- peut-être aussi essayer de basculer entre les modes "tension simple" et "tension composée"
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Re: Découplage intempestif sur génés triange - étoile
Bonjour.
Merci de vos réponses.
Ces remarques convergent avec celles reçues sur mon MP de la part d'un autre intervenant sur le site.
La piste que je vais explorer en premier est celle du réglage du capteur de fréquence. A ce jour, il a été réglé peut être un peu trop "approximativement".
J'apporte une précision supplémentaire à ce sujet.
Quand on met en route la machine en mode manuel, une ouverture rapide des directrices conduit presque à chaque fois au déclenchement de la protection.
Si on ouvre par petites impulsions (comme cela est fait en mode automatique), la machine prend des tours "doucement", et, généralement, le couplage se fait sans problème.
Concernant la protection de découplage, je n'ai pas le droit de toucher aux valeurs de consignes ni de temporisation à mon avis. Celles ci ont été contrôlées par ERDF lors de leur visite avant mise en service définitive.
Je tâcherai de vous faire part de nos essais.
jan
Merci de vos réponses.
Ces remarques convergent avec celles reçues sur mon MP de la part d'un autre intervenant sur le site.
La piste que je vais explorer en premier est celle du réglage du capteur de fréquence. A ce jour, il a été réglé peut être un peu trop "approximativement".
J'apporte une précision supplémentaire à ce sujet.
Quand on met en route la machine en mode manuel, une ouverture rapide des directrices conduit presque à chaque fois au déclenchement de la protection.
Si on ouvre par petites impulsions (comme cela est fait en mode automatique), la machine prend des tours "doucement", et, généralement, le couplage se fait sans problème.
Concernant la protection de découplage, je n'ai pas le droit de toucher aux valeurs de consignes ni de temporisation à mon avis. Celles ci ont été contrôlées par ERDF lors de leur visite avant mise en service définitive.
Je tâcherai de vous faire part de nos essais.
jan
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Découplage intempestif sur génés triange - étoile
Bonsoir,
la surintensité au couplage d'un moteur / génératrice asynchrone comprend en gros une part plus ou moins fixe pour la magnétisation (et encore, cela varie avec l'instant précis d'enclenchement), et une part variable qui est fonction du glissement (écart entre la vitesse réelle et la vitesse de synchronisme).
L'intensité augmente très vite dès avec le glissement (si donc on s'éloigne de cette vitesse de synchronisme). La tension en ligne chute si l'intensité augmente, et peut provoquer un déclenchement de la protection de découplage si celle-ci est un peu nerveuse. L'idéal est je pense de coupler dans une fourchette de par exemple +/- 1 % autour de la vitesse de synchronisme.
Pour les réglages du module de découplage, c'est vrai que normalement (...) ils sont plombés, et de toutes façons on a aucun intérêt à les modifier quand tout fonctionne bien. Par contre rien n'interdit d'afficher ces réglages, et de se demander s'ils sont pertinents en les comparant à la réalité (par exemple la tension nominale).
Je pense qu'il est tout à fait possible que même un technicien ERDF fasse un jour une erreur ponctuelle sur un réglage, cela me paraît humain !
Tenez-nous S.V.P. au courant de la résolution du problème, cela servira à d'autres !
dB-)
la surintensité au couplage d'un moteur / génératrice asynchrone comprend en gros une part plus ou moins fixe pour la magnétisation (et encore, cela varie avec l'instant précis d'enclenchement), et une part variable qui est fonction du glissement (écart entre la vitesse réelle et la vitesse de synchronisme).
L'intensité augmente très vite dès avec le glissement (si donc on s'éloigne de cette vitesse de synchronisme). La tension en ligne chute si l'intensité augmente, et peut provoquer un déclenchement de la protection de découplage si celle-ci est un peu nerveuse. L'idéal est je pense de coupler dans une fourchette de par exemple +/- 1 % autour de la vitesse de synchronisme.
Pour les réglages du module de découplage, c'est vrai que normalement (...) ils sont plombés, et de toutes façons on a aucun intérêt à les modifier quand tout fonctionne bien. Par contre rien n'interdit d'afficher ces réglages, et de se demander s'ils sont pertinents en les comparant à la réalité (par exemple la tension nominale).
Je pense qu'il est tout à fait possible que même un technicien ERDF fasse un jour une erreur ponctuelle sur un réglage, cela me paraît humain !
Tenez-nous S.V.P. au courant de la résolution du problème, cela servira à d'autres !
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 240
- Inscription : 26 mai 2010, 20:16
- Localisation : aveyron
Re: Découplage intempestif sur génés triange - étoile
Bonsoir
la protection microener vous indique t'elle le courant lors du declenchement? (fonction oscilloperturbographie sur ce relais?). Avec la valeur, vous devriez savoir si vous etes proche du synchronisme comme indiqué par dB.
D'accord avec dB pour +-1% : le courant d'appel est assez linéaire avec le glissement pres du synchronisme. A 1500 tr/min - 2%, on devrait touner à un courant d'appel de 2In environ.
La vitesse d'ouverture et le capteur de vitesse sont certainement en cause.
pierre
la protection microener vous indique t'elle le courant lors du declenchement? (fonction oscilloperturbographie sur ce relais?). Avec la valeur, vous devriez savoir si vous etes proche du synchronisme comme indiqué par dB.
D'accord avec dB pour +-1% : le courant d'appel est assez linéaire avec le glissement pres du synchronisme. A 1500 tr/min - 2%, on devrait touner à un courant d'appel de 2In environ.
La vitesse d'ouverture et le capteur de vitesse sont certainement en cause.
pierre
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
Re: Découplage intempestif sur génés triange - étoile
Bonjour.
Suite à vos conseils, je me suis penché sur le réglage du relais de fréquence.
Celui-ci avait bel et bien été déréglé lors d'essais, et la génératrice se couplait au réseau bien loin de sa vitesse de synchronisme.
Après réglage, plus de soucis, plus de "bruit de tonnerre au moment du couplage", plus de saut de l'ampèremètre...
Merci de vos lumières.
jan
Suite à vos conseils, je me suis penché sur le réglage du relais de fréquence.
Celui-ci avait bel et bien été déréglé lors d'essais, et la génératrice se couplait au réseau bien loin de sa vitesse de synchronisme.
Après réglage, plus de soucis, plus de "bruit de tonnerre au moment du couplage", plus de saut de l'ampèremètre...
Merci de vos lumières.
jan
-
- Membre
- Messages : 51
- Inscription : 28 févr. 2011, 10:12
- Localisation : 47
PROTECTION DECOUPLAGE
Bonjour,
Ceux qui viennent de réaliser un H07 pourront probablement me répondre :
Ma vieille protection découplage (GTE2666 type 1.2 - marque ALSTHOM) vient de lacher (relais mini fréquence et maxi fréquence Hors Service).
Quels sont les fournisseurs potentiels des protections de découplage type H2 (homologués ERDF) : SCHNEIDER, MICROENER, AUTRES ?
Quel est le coût approximatif d'un tel matériel?
Quel est le délai ?
Merci d'avance pour vos infos .
Salutations.
Ceux qui viennent de réaliser un H07 pourront probablement me répondre :
Ma vieille protection découplage (GTE2666 type 1.2 - marque ALSTHOM) vient de lacher (relais mini fréquence et maxi fréquence Hors Service).
Quels sont les fournisseurs potentiels des protections de découplage type H2 (homologués ERDF) : SCHNEIDER, MICROENER, AUTRES ?
Quel est le coût approximatif d'un tel matériel?
Quel est le délai ?
Merci d'avance pour vos infos .
Salutations.
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: PROTECTION DECOUPLAGE
Bonjour Helix,
Si vous êtes dans le Nord-EST, pas de soucis, vous pouvez contacter mon Electricien:
http://www.er3i.fr/
Passez-lui un coup de fil, il vous dira le prix exact.
Bonne journée.
PV
Si vous êtes dans le Nord-EST, pas de soucis, vous pouvez contacter mon Electricien:
http://www.er3i.fr/
Passez-lui un coup de fil, il vous dira le prix exact.
Bonne journée.
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: PROTECTION DECOUPLAGE
Bonjour,
faites aussi une recherche sur le forum (fenêtre "recherche" en haut à droite, avec les mots clés "protection découplage"), il y a déjà pas mal d'informations disponibles, par exemple avec le sujet http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f ... +VDE#p1918 .
Les modules classiques que vous avez cités sont coûteux, 1300 € au bas mot, pour le peu qu'il y a à faire : petit marché captif => tir au pigeon.
Je pense que les normes Françaises vont évoluer dans le sens des normes Allemandes, par exemple la VDE 0126, qui assure la même protection , sauf que l'on trouve des modules à 150 € !
Un membre du forum m'a indiqué en privé que son module VDE 0126 a été accepté par ERDF , auquel cas il a économisé 1200 €.
A suivre !
dB-)
faites aussi une recherche sur le forum (fenêtre "recherche" en haut à droite, avec les mots clés "protection découplage"), il y a déjà pas mal d'informations disponibles, par exemple avec le sujet http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f ... +VDE#p1918 .
Les modules classiques que vous avez cités sont coûteux, 1300 € au bas mot, pour le peu qu'il y a à faire : petit marché captif => tir au pigeon.
Je pense que les normes Françaises vont évoluer dans le sens des normes Allemandes, par exemple la VDE 0126, qui assure la même protection , sauf que l'on trouve des modules à 150 € !
Un membre du forum m'a indiqué en privé que son module VDE 0126 a été accepté par ERDF , auquel cas il a économisé 1200 €.
A suivre !
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 33
- Inscription : 08 janv. 2012, 19:17
Re: PROTECTION DECOUPLAGE
Bonjour,
Je possède dans mon stock des relais de découplage alstom. si cela peut vous dépanner, je vous en fait cadeau.
Si vous êtes intéressé, communiquez moi le référence du relais.
DF
Je possède dans mon stock des relais de découplage alstom. si cela peut vous dépanner, je vous en fait cadeau.
Si vous êtes intéressé, communiquez moi le référence du relais.
DF