Bonjour zeitoun,
Dégrilleur - Automatisme Générique.jpg
Je met ton message sur le Forum, car je pense que cela peut intéresser d'autres personnes et je vais essayer de répondre à tes questions
-
Ton dégrilleur est près de la centrale ? Il a un groupe hydraulique je vois. Tu as un vérin double effet ? donc 2 électrovannes ?
Dans les installations réalisées la prise d'eau est près de la centrale, mais il n'y a pas d'obstacle à ce qu'elle soit éloignée.
Un distributeur à inversion automatique (
ARON AD.3IP - 393 € ou AD.3.RI - 448 €) inverse automatiquement le sens de fonctionnement du vérin dès qu'il y a surpression. Donc inversion en fin de course ou s'il y a obstacle.
Permet de limiter très facilement les efforts.
-
Je vois "KG Generatrice": c'est quoi ? Ça dit si le génératrice est couplée au réseau ?
Arrête le fonctionnement du dégrilleur lorsque la génératrice est arrêtée.
-
BP ext, je suppose que c'est une commande manuelle d'un cycle ?
Commande manuellement une séquence de dégrillage (9 cycles dans ce cas)
- Le pressostat, il mesure la pression de quoi ?
La pression d'huile sur une entrée du vérin et permet ainsi de compter le nombre de cycles lors d'un nettoyage.
-
Tu utilise quel capteur pour la mesure de pression différentielle pour commander le démarrage d'un cycle quand la grille est bouchée ?
Plusieurs systèmes peuvent être utilisés, le plus fiable me semble être celui utilisant 2 capteurs analogiques de niveau à ultrasons, en utilisant 2 entrées analogiques AI1 et AI2 de l'automate et en utilisant la fonction différentielle de celui-ci. N'est pas utilisé sur ce programme.
-
Les sorties X1 et Q1 vont vers quoi exactement ?
X1 sert pour la programmation, Q1 est une sortie relai pour la commande du contacteur de commande du groupe hydraulique.
-
Tu n'as pas de fin de course pour détecter l'arrivée en haut et/ou en bas ? C'est le pressostat qui remplace je suppose ?
Non c'est le distributeur inverseur hydraulique qui s'en charge
-
Donc si ton dégrilleur se bloque sur un gros débris, il fait quoi ?
Le distributeur inverse le sens de fonctionnement du vérin, donc du dégrilleur, puis le groupe s'arrêtera au bout de 9 inversions (dans ce cas) - programmable par B0235
Il est également possible de programmer une durée maximum de fonctionnement. Non réalisé sur ce schéma.
-
Comment tu contrôles le groupe hydraulique (pompe et électrovanne) ? Tu as des contacteurs ?
Sur ce schéma simplifié, il n'y a pas de pompe pour évacuation des dégrillats prévue. On peut utiliser Q2 par exemple.
Q1 commande le groupe hydraulique par l'intermédiaire d'un contacteur de puissance.
Le distributeur est purement mécanique.
-
As-tu un schéma de la partie puissance/protection/contrôle des moteurs et électrovannes (contacteurs, disjoncteurs etc) ?
Ce programme d'automatisme est
"générique". Il faut l'adapter en fonction du site et du matériel à mettre en œuvre.
Le schéma électrique n'est pas représenté,il est ultra simple.
-
Tu n'as pas de pompe pour nettoyer la goulotte du dégrilleur ?
Pour simplifier la programmation , la commande de pompe n'est pas prévue. On utilisera Q2 pour cela. Avec une temporisation pour éviter le démarrage des 2 moteurs en même temps.
-
Moi je vais faire un dégrilleur avec un moto-réducteur qui entraine via un pignon une crémaillère avec un râteau au bout, j'en ai vu, c'est simple (pas de groupe hydraulique, en plus je suis a 500m de la centrale !) et robuste.
[img]
SISSY%20-%20Dégrilleur.jpg
[/img]
Tout dépend de la surface de grille, mais je ne suis pas partisan de l'utilisation d'un moto-réducteur pour cette utilisation. Plus compliqué à mettre en œuvre et les efforts sont difficile à maitriser en cas de blocage . Avec vérin, on règle très facilement les efforts tant à la monté qu'à la descente. Et pas d'entretien.
Dans votre cas, le coffret de commande est, à priori, à positionner dans la centrale et le groupe hydraulique près du dégrilleur.
[img]
Schéma électrique du Dégrilleur.jpg
[img]
SISSY - Dégrilleur.jpg
A étudier, pour occuper vos longues soirées d'hiver !