Re: survitesse
Publié : 27 janv. 2018, 11:10
par ericnoharet
Bonjour,
C'est très précis comme demande !
Pourriez vous nous en dire un peu plus sur ce régulateur ?
Sur quoi cela agit t'il ? directrices ?
Est-ce un système purement mécanique ou hydromécanique ?
Eric
Re: survitesse
Publié : 30 janv. 2018, 20:34
par titou
bonjour,
système mécanique, un doigt sort avec la force centrifuge est actionne un système qui ferme la vanne entrée vapeur en cas de survitesse du rotor. classique sur les anciennes turbines vapeur.
merci
Re: survitesse
Publié : 30 janv. 2018, 20:48
par moulino51
Re: survitesse
Publié : 30 janv. 2018, 20:58
par dB-)
Bonjour,
qui ferme la vanne entrée vapeur
C'est bien pour ça que je n'ai pas répondu, ici c'est un forum sur la petite hydroélectricité !
Bonne soirée
dB-)
Re: survitesse
Publié : 01 févr. 2018, 22:51
par titou
bonjour,
je recherche de la documentation et info sur le fonctionnement et réglage de la survitesse mécanique sur turbine rateau et en générale.
merci d'avance !!
Re: survitesse
Publié : 01 févr. 2018, 22:55
par titou
ok. merci au modérateur de supprimer le post dans ce cas.
Re: survitesse
Publié : 01 févr. 2018, 23:12
par moulino51
Bonsoir Titou,
Non, je pense qu'il n'y a aucun soucis de parler de turbines différentes.
On y retrouve de toute façon les problématiques de régulation.
Gé
coefficient de rendement de turbine
Publié : 02 mars 2018, 11:12
par lamproie
Bonjour
Pourriez vous m'indiquer le coefficient de rendement que je doit prendre pour le calcul de la puissance net de ma chute sachant que la turbine donne un rendement de 92% à l'arbre(kaplan)et que j'ai une canalisation forcée de 20m diamètre 60cm et un coude 33° au départ(perte de charge).
Formule:0.550m3 * 5.50m * 9.81* ? = ? kw produits.
Re: coefficient de rendement de turbine
Publié : 02 mars 2018, 11:29
par moulino51
Bonjour lamproie,
En fait, tu ne recherche pas le rendement de ta turbine puisque tu l'as, mais le rendement de ta conduite forcée.
Utilises la case "Recherche" qui répondra a toutes tes questions sur les pertes de charges en conduites.
Il y a de nombreux sujet sur le forum
Gé
Re: coefficient de rendement de turbine
Publié : 02 mars 2018, 17:34
par KW12
Bonjour à tous,
Lamproie,
vous pouvez tabler de la façon suivante:
le coude de 33° est assimilé à environ 5 m de conduite supplémentaire.
La perte de charge de l'ensemble serait de 0,15 m ce qui est parfait.
le calcul de la puissance est alors:
5,5 m - 0,15 m = 5,35 m de chute nette.
0,550 m3 X5,35 m x 9,81 = 28,86 KW brut.
28,86 X 0,92=26,55 KW sur l'arbre de la Kaplan.
on peut tabler à environ 0, 75 le rendement alternateur et entrainement.
0.75 x 26,55 = 19,91 KW net.
prenez le rendement de l'alternateur si vous êtes direct sur la Kaplan.
cordialement.
KW12.