Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
- moulino51
- Membre
- Messages : 3642
- Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
- Localisation : Région de Reims
- Contact :
Re: Télé information des compteurs ERDF
Anonyme
"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4352
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Télé information des compteurs ERDF
Bonjour,
le grand sage Lao Tseu aurait probablement dit :
ou encore :
dB-)
le grand sage Lao Tseu aurait probablement dit :
ou encore :
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Télé information des compteurs ERDF
Bonjour,
Je vois que mon commentaire vous à plu !
@From, merci pour l'offre de coup de main, je t'envoi la doc pour que tu m'indique comment je dois parametré l'interface
Ben faire discuter les robots ensembles, c'est un peu mon metier. En fait je suis traducteur charabia Chinois mal traduit en Anglais/ Anglais technique mal traduit en Francais !!!!!!!!!!!!!
Concernant la devise du sage, je dirais eteint la lumiere et va regarder ton compteur, il y a souvent de grosses surprises, il tourne toujours et tres vite des fois
J'ai vu il y a pas longtemps, 317W de "veilles", TV DVD minichaine, mais aussi le four microonde, le four "normal" la hotte, les volets electrique, le monstreux radio reveil (17W) la BOX !!!! (18W) et puis automatisme du portail de garage, chargeurs de telephone sans fil, PC (meme eteint !)bref, il a fallut faire une sacré recherche pour trouver tout ces watts, aprés diverses bidouilles, on arrive à 23W (on peut pas faire grand chose pour la BOX pour le moment)
Quand meme 202 KWH par an au lieu de 2777KWH, cela fait plus que pour mon chauffage ! (2200KWH les mauvaises années)
On lance un concours de la veille max ?
Salutations
Eric
Je vois que mon commentaire vous à plu !
@From, merci pour l'offre de coup de main, je t'envoi la doc pour que tu m'indique comment je dois parametré l'interface
Ben faire discuter les robots ensembles, c'est un peu mon metier. En fait je suis traducteur charabia Chinois mal traduit en Anglais/ Anglais technique mal traduit en Francais !!!!!!!!!!!!!
Concernant la devise du sage, je dirais eteint la lumiere et va regarder ton compteur, il y a souvent de grosses surprises, il tourne toujours et tres vite des fois
J'ai vu il y a pas longtemps, 317W de "veilles", TV DVD minichaine, mais aussi le four microonde, le four "normal" la hotte, les volets electrique, le monstreux radio reveil (17W) la BOX !!!! (18W) et puis automatisme du portail de garage, chargeurs de telephone sans fil, PC (meme eteint !)bref, il a fallut faire une sacré recherche pour trouver tout ces watts, aprés diverses bidouilles, on arrive à 23W (on peut pas faire grand chose pour la BOX pour le moment)
Quand meme 202 KWH par an au lieu de 2777KWH, cela fait plus que pour mon chauffage ! (2200KWH les mauvaises années)
On lance un concours de la veille max ?
Salutations
Eric
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Un ou deux transformateurs ?
Bonjour,
Pour un futur projet, j'ai un choix à faire, je n'ai pas encore de devis pour me faire une idée, mais peut etre que certains d'entre vous ont eu le meme choix à faire.
J'ai deux site de production proches (150metres) le 20000v arrive sur un des deux site (qui est en bord de route)
Les cellules 20000v sont à changer (juste pour indication).
Ce site à une generatrice 300kw en 220V tri qui va etre remplacée par une 400v TRi
Le deuxieme site va avoir une generatrice 430KW 400VTRI
Est-ce qu'il vaut mieux avoir un transfo et une ligne en 400Volts de 150 metres entre les deux sites
ou deux transfos avec une ligne 20000V entre les deux sites.
Avec le prix des transfos, le prix des cables pour avoir le moins de pertes possible, je pense qu'il sera plus facile de decider, mais j'ouvre la discusion tout de suite pour voir si il y a d'autres inconvenients ou avantages que je ne vois pas.
Salutations
Eric
Pour un futur projet, j'ai un choix à faire, je n'ai pas encore de devis pour me faire une idée, mais peut etre que certains d'entre vous ont eu le meme choix à faire.
J'ai deux site de production proches (150metres) le 20000v arrive sur un des deux site (qui est en bord de route)
Les cellules 20000v sont à changer (juste pour indication).
Ce site à une generatrice 300kw en 220V tri qui va etre remplacée par une 400v TRi
Le deuxieme site va avoir une generatrice 430KW 400VTRI
Est-ce qu'il vaut mieux avoir un transfo et une ligne en 400Volts de 150 metres entre les deux sites
ou deux transfos avec une ligne 20000V entre les deux sites.
Avec le prix des transfos, le prix des cables pour avoir le moins de pertes possible, je pense qu'il sera plus facile de decider, mais j'ouvre la discusion tout de suite pour voir si il y a d'autres inconvenients ou avantages que je ne vois pas.
Salutations
Eric
Re: Un ou deux transformateurs ?
Bonsoir,
Au niveau entité juridique, s'agit-il de deux entités différentes ou d'une seule.
En effet cela change pour l'obtention du contrat d'achat, tu peux éventuellement avoir deux contrats H07 avec deux contrats de moins de 400 kw sinon c'est un seul contrat de 700 kw avec un tarif moins avantageux.
Pour cela cela dépend s'il y a deux siret ou un seul .....cf les différents décrets en vigueur.
A+
TG
Au niveau entité juridique, s'agit-il de deux entités différentes ou d'une seule.
En effet cela change pour l'obtention du contrat d'achat, tu peux éventuellement avoir deux contrats H07 avec deux contrats de moins de 400 kw sinon c'est un seul contrat de 700 kw avec un tarif moins avantageux.
Pour cela cela dépend s'il y a deux siret ou un seul .....cf les différents décrets en vigueur.
A+
TG
-
- Membre
- Messages : 16
- Inscription : 30 avr. 2011, 22:28
Re: Un ou deux transformateurs ?
Bonjour,
pour ma part j'opterais pour un seul transfo et une liaison BT entre les 2 sites pour plusieurs raisons :
- si 2 transfos il faut 2 cellules HTA et il faut aussi à mon avis une protection pour le câble de liaison HTA. Le cout sera plus important et l’installation moins facile à exploiter.
- Même si la liaison BT nécessitera des câbles de forte section, la mise en œuvre sera plus facile, surtout avec que 150 m entre les 2 sites.
Si les sites étaient beaucoup plus éloignés, cela pourrait être à reconsidérer à condition de rester sur le domaine privé
pour ma part j'opterais pour un seul transfo et une liaison BT entre les 2 sites pour plusieurs raisons :
- si 2 transfos il faut 2 cellules HTA et il faut aussi à mon avis une protection pour le câble de liaison HTA. Le cout sera plus important et l’installation moins facile à exploiter.
- Même si la liaison BT nécessitera des câbles de forte section, la mise en œuvre sera plus facile, surtout avec que 150 m entre les 2 sites.
Si les sites étaient beaucoup plus éloignés, cela pourrait être à reconsidérer à condition de rester sur le domaine privé
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: Un ou deux transformateurs ?
Bonsoir à tous,
Absolument d’accord avec ce qui a été répondu plus haut, la configuration idéale serait ainsi :
- 1 contrat H07 pour chaque centrale (ne pas dépasser 400 kW) concrètement : 300 kW pour l’une et 400 kW pour l’autre. Ces 2 centrales peuvent tout à fait être exploitées par une seule et même Société. Pour avoir ces 2 contrats EDF, il faut que tout soit en double: 2 CODOA, 2 CARD-I, 2 points de livraison, 2 comptages et ne pas oublier de différencier ces 2 centrales par un nom différent.
- 1 poste HTA suffit, les 150 m à parcourir en BT ne devraient pas poser problème si le câble est bien dimensionné.
Bien sûr, tout cela est théorique, je ne connais pas la situation juridique des 2 centrales.
Bonne nuit.
PV
Absolument d’accord avec ce qui a été répondu plus haut, la configuration idéale serait ainsi :
- 1 contrat H07 pour chaque centrale (ne pas dépasser 400 kW) concrètement : 300 kW pour l’une et 400 kW pour l’autre. Ces 2 centrales peuvent tout à fait être exploitées par une seule et même Société. Pour avoir ces 2 contrats EDF, il faut que tout soit en double: 2 CODOA, 2 CARD-I, 2 points de livraison, 2 comptages et ne pas oublier de différencier ces 2 centrales par un nom différent.
- 1 poste HTA suffit, les 150 m à parcourir en BT ne devraient pas poser problème si le câble est bien dimensionné.
Bien sûr, tout cela est théorique, je ne connais pas la situation juridique des 2 centrales.
Bonne nuit.
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
-
- Membre
- Messages : 172
- Inscription : 28 févr. 2011, 19:54
- Localisation : 71
Re: Un ou deux transformateurs ?
Bonjour à tous
Dans ta réflexion n'oublie pas que si tu as un seul transfo le jour de panne tous est à l’arrêt , suivant le nombre jours d'indispo tu peux vite rattraper la différence de prix , tient en compte !!!!!
Chez nous en ce moment quand on commande un transfo c'est un an !!!!!!
Dans ta réflexion n'oublie pas que si tu as un seul transfo le jour de panne tous est à l’arrêt , suivant le nombre jours d'indispo tu peux vite rattraper la différence de prix , tient en compte !!!!!
Chez nous en ce moment quand on commande un transfo c'est un an !!!!!!
-
- Membre
- Messages : 76
- Inscription : 23 janv. 2012, 18:43
Re: Un ou deux transformateurs ?
Bonjour,
Il serait bien de compenser au mieux le réactif près de la géné éloignée, pour transporter à cos phi proche de 1, pour ne transporter que de la puissance active, celle qui se vend.
Ne pas trop surdimensionner le transfo : ne prendre une puissance qu'en fonction de la puissance max réelle des 2 centrales ensemble et non la puissance plaquée des génés : ça limitera les pertes fer ( et le prix d'achat et des protections)
Bon courage
Gillesdevilley
Il serait bien de compenser au mieux le réactif près de la géné éloignée, pour transporter à cos phi proche de 1, pour ne transporter que de la puissance active, celle qui se vend.
Ne pas trop surdimensionner le transfo : ne prendre une puissance qu'en fonction de la puissance max réelle des 2 centrales ensemble et non la puissance plaquée des génés : ça limitera les pertes fer ( et le prix d'achat et des protections)
Bon courage
Gillesdevilley
Centrale dans les Vosges 3 Francis 110 kW 85 kW 15 kW
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Un ou deux transformateurs ?
Bonjour,
Merci beaucoup pour ces reponses fort utiles.
A priori, c'est une seule entité juridique, je n'avais pas noté qu'il y avais un avantage sous 400Kw.
Quel est cet avantage ?
je dois dire que j'ai peut etre les textes dans ma "pile" (une sorte de rangement vertical)
mais je ne sais pas à quel niveau !
Il est peut etre encore temps de changer pour le juridique, mais c'est pas forcement simple, a voir si le jeux en vaut la chandelle.
Pour la compensation au plus prés de la géné, j'y avais pensé, merci du rappel !
Salutations
Eric
Merci beaucoup pour ces reponses fort utiles.
A priori, c'est une seule entité juridique, je n'avais pas noté qu'il y avais un avantage sous 400Kw.
Quel est cet avantage ?
je dois dire que j'ai peut etre les textes dans ma "pile" (une sorte de rangement vertical)
mais je ne sais pas à quel niveau !
Il est peut etre encore temps de changer pour le juridique, mais c'est pas forcement simple, a voir si le jeux en vaut la chandelle.
Pour la compensation au plus prés de la géné, j'y avais pensé, merci du rappel !
Salutations
Eric