Bonjour,
Installer plus de 36 KVA va vous obliger à souscrire un contrat "Tarif Jaune".
Attention, dépenses supplémentaires ! :
- Branchement neuf et pose d'un comptage PME-PMI : quelques dizaines de milliers d'Euros. Très variable suivant les sites. Demander la possibilité et le prix à l'Agence Grands Producteurs ERDF de votre région.
- Vérification de l'installation par un organisme de contrôle (Véritas, Apave, etc..) et Consuel.
- Nécessiter de conserver un branchement actuel "Tarif Bleu" pour l'alimentation des auxiliaires.
- Branchement téléphonique dédié pour relevage du compteur.
- Facturation mensuelle par Enedis d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité et location du comptage PME-PMI : environ 52 €/mois HT.
- Gestion du réactif - installation d'un coffret avec protections, contacteurs, condensateurs et varmètre. Quelques centaines ou milliers d'Euros suivant la puissance installée.
- Facturation mensuelle de la production.
- Délai entre la demande, l'accord et la réalisation : souvent de plus d'un an si enedis en profite pour remplacer le transformateur de distribution HTA-BT ou modifier le réseau de distribution.
- Etc . . .
Comme vous l'a dit ericnoharet, surtout être bien conseillé et bien réfléchir avant de prendre cette décision.
Si vous dépassez 36 kW peu de temps, vous serez probablement perdant.
Installer plus de 36 KVA va vous obliger à souscrire un contrat "Tarif Jaune".
Attention, dépenses supplémentaires ! :
- Branchement neuf et pose d'un comptage PME-PMI : quelques dizaines de milliers d'Euros. Très variable suivant les sites. Demander la possibilité et le prix à l'Agence Grands Producteurs ERDF de votre région.
- Vérification de l'installation par un organisme de contrôle (Véritas, Apave, etc..) et Consuel.
- Nécessiter de conserver un branchement actuel "Tarif Bleu" pour l'alimentation des auxiliaires.
- Branchement téléphonique dédié pour relevage du compteur.
- Facturation mensuelle par Enedis d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité et location du comptage PME-PMI : environ 52 €/mois HT.
- Gestion du réactif - installation d'un coffret avec protections, contacteurs, condensateurs et varmètre. Quelques centaines ou milliers d'Euros suivant la puissance installée.
- Facturation mensuelle de la production.
- Délai entre la demande, l'accord et la réalisation : souvent de plus d'un an si enedis en profite pour remplacer le transformateur de distribution HTA-BT ou modifier le réseau de distribution.
- Etc . . .
Comme vous l'a dit ericnoharet, surtout être bien conseillé et bien réfléchir avant de prendre cette décision.
Si vous dépassez 36 kW peu de temps, vous serez probablement perdant.