Bonjour,
Pour réguler le niveau d'un bief, 4 solutions.
Deux numériques :
- Avec 2 flotteurs, l'un détermine le niveau haut du bief, le second le niveaux bas.
Bien installés, très fiables, très précis et très bon marché!
Différentiel de l'ordre du mm.
ScreenShot087.jpg
- Un peu plus sérieux, de fabrication française, mais 10 fois plus chers !
Flotteur Kubler Ø40.jpg
- Autre solution :
Deux relais résistifs, raccordés aux sondes qui peuvent être réalisées par une tige fileté M5 ou M6 dans un tube PVC.
Exemple : Télémécanique : RM4 LG01B (24 V) ou RM4 LG01M (230 V)
RM4 LG01.jpg
Ces sondes ou flotteurs craignent le gel.
Solutions : Installation d'une lampe 12 ou 24 V - 25 W dans le tube PVC, commandée par thermostat ou, ponctuellement, mettre un peu d'alcool à brûler dans ce tube, qui sera toujours obstrué en partie basse et avec quelques fentes pour la circulation d'eau.
Deux analogiques. Nécessitent un micro-automate disposant de deux entrées analogiques.
1 - Système de mesure à câble.
Principe: un flotteur dans un tube PVC est relié par un câble à un potentiomètre
ASM WS31C - 1.jpg
2 - Et si l'on est riche, par détecteur à ultrasons (sonar)
Sonde à ultrasons.JPG
Placé au dessus du bief à contrôler, est insensible au gel et aux crues. A éloigner des parois. Parfois difficile à en optimiser les réglages (course active). Une multitude de modèles sur le marché, à un prix qui s'est démocratisé (quelques centaines d'Euros)
Et pour finir, exemple d'installation de flotteurs ou de sondes résistives de niveau
THENELLES - Automatisme vannes - 9.JPG
Et surtout, si vous motorisez un cric de vanne, utiliser
un limiteur de couple à friction sur la transmission. Le sujet a déjà été traité dans le forum.