Re: Problème de puissance sur turbine Francis Dumont
Publié : 28 avr. 2015, 11:07
par Martin84
Bonjour, la conduite mesure 500m, la chute est de 55 m NETTE. La conduite est encrassée mais nous ne savons pas comment la nettoyer ( societe spécialisée ?). Nous prélevons d'après les mesures hydro 350 litres à 55% d'ouverture, nous avons fait vérifier la chute, la hauteur est bonne. Concernant la turbine, nous n'avons aucun marquage et aucun historique, nous allons démontée la roue pour regarder le diamètre... Nous observons une chute de pression dans la conduite à partir de 50% d'ouverture, et cette perte est linéaire jusqu'à 100%. Merci pour vos réponses. Cordialement Martin
Re: Problème de puissance sur turbine Francis Dumont
Publié : 28 avr. 2015, 11:24
par ericnoharet
Bonjour,
Qu'est-ce que vous appelez chute nette ? pression de 5,5 bars au niveau de l'entrée turbine ?
La chute de pression à partir de 50% souligne le sous dimensionnement de la conduite.
Mais son fonctionnement est normal (pertes linéaires)
Votre installation parait tout à fait bien dimensionnée pour 400 litres seconde.
(les pertes conduite semblent négligeable jusqu'à 350L/S)
La turbine semble un peu en "suréquipement" (trop grosse)
Mais au final, vous étés assez bien, il y a un potentiel de 10% à gagner, mais à quel prix !
Le choix du diamètre de conduite est souvent un choix économique avec un rapport prix / rendement.
Ce choix évolue souvent avec le prix de l'énergie. Plus on vend l'électricité chère, plus il est facile d'amortir une conduite plus grosse (plus chère)
Mais si votre droit d'eau est de 400L/s il y a assez peu à gagner.
Eric
Re: Problème de puissance sur turbine Francis Dumont
Publié : 28 avr. 2015, 13:32
par BY88120
Bonjour
Concernant le nettoyage de conduite , pour notre site nous avons fait appel a la société MBJ a dommartin les remiremont ( vosges). On avait que 50 mètres a nettoyer ( conduite de 300 fonte qui était restée vide pendant 10 ans )
Ils ont passés une buse qui a tappé les parois de la conduite pour décoller les pustules de rouille.
On a ressorti 5/6 brouettes de rouille et après passage de leur caméra on a pu voir que le résultat était pas mal du tout!
Pour 500 m de conduite ils doivent être équipé puisqu'il sont spécialisé dans le débouchage d'égout.
N'hésitez pas si vous avez des questions
Sinon es ce que la prise d'eau de votre site est bonne ? Car nous on a le soucis d'un champ de grille trop petit , quand on ouvre a plus de 50% la caisse d'eau se vide alors qu'il y'a plein d'eau en amont.
Passer une caméra serait également un moyen de vérifier qu'il n'y a pas d'étranglement quelque par sur la conduite qui créerais une perte de charge conséquente a l'augmentation du débit ( on a le soucis également conduite neuve en 500 avant le bout de 50m décrit plus haut du fait d'un voisin pas très sympathique )
Bonne journée
Yohann.
Re: Problème de puissance sur turbine Francis Dumont
Publié : 28 avr. 2015, 17:07
par Martin84
RE, nous n'avons pas de problème avec la prise d'eau, la conduite est sale c'est une certitude, merci pour l'adresse indiquée
.
J'ai oublié de préciser une chose, nous prélevons pratiquement 600L la turbine ouverte à 100%. je pense que nous allons passer une caméra pour vérifier la conduite dans un premier temps, puis contrôler la roue. Nous avions pensé à une sur-dimension de la turbine... , mais nous attendons d'avoir le plus d'éléments possible afin de ne pas gaspiller de l'argent pour rien ... Merci pour vos réponses. Cordialement
Re: Problème de puissance sur turbine Francis Dumont
Publié : 28 avr. 2015, 17:10
par Martin84
Eric, j'ai oublié de te répondre, nous avons 77m de chute brute, 400l de prélevé en théorie ...
Re: Problème de puissance sur turbine Francis Dumont
Publié : 28 avr. 2015, 17:39
par moulino51
Un lien vers cette entreprise permettrait de l'ajouter a notre rubrique : "fournisseurs et intervenants"
Merci d'avance
Gé
Re: Problème de puissance sur turbine Francis Dumont
Publié : 28 avr. 2015, 18:07
par BY88120
Voici le lien de la société
http://www.mbj-assainissement.fr
Bien à vous
Yohann
Re: Problème de puissance sur turbine Francis Dumont
Publié : 28 avr. 2015, 20:52
par moulino51
Merci Yoann,
Lien ajouté
Gé
Re: Problème de puissance sur turbine Francis Dumont
Publié : 28 avr. 2015, 20:57
par ericnoharet
re re bonjour,
Resumons
Vous avez 77 metres de chute brute
soit une puissance brute (à 600l/s) de 77*9.81*0.6=453Kw
Avec un rendement de la conduite de 0.7 (30% de pertes ce qui est normal pour ce diametre et ce debit)
Rendement de 0.9 generatrice et 0.85 turbine.
cela fait un rendement global de 0.53
Soit une valeur theorique de 240KW electrique
On est donc loin de 140Kw que vous avez.
Mais vous dites avoir 140KW avec 400l/s
77*9.81*0.4=302KW
D'ou un rendement de 0.46
Ce n'est effectivement pas trés bon.
Pour que nous puissions avancer dans votre analyse, il nous faut etre sur de tout les elements.
Ce n'est pour le moment pas trés clair.
77 metres, c'est de la prise d'eau jusqu'au rejet.(J'ai bien compris ?)
Pour la hauteur nette, il y a :
les pertes du canal (s'il existe)
les pertes de la grille
les pertes de la conduite
les pertes de la turbine
les pertes de l'aspirateur
Et ensuite
les pertes de la generatrice
pour avoir le rendement global.
Pouver vous nous donner les valeurs de hauteur d'eau statique pour les elements ci-dessus.
Je pense que ma premiere impression est la bonne.
Si votre turbine vous permet de prendre 600l/s avec une hauteur de chute reduite du fait des pertes de charge.
Elle est largement surdimentionnée.
Si la conduite ne limitait pas la chute, la turbine prendrais autour de 800l/S !!!
Eric
Re: Problème de puissance sur turbine Francis Dumont
Publié : 28 avr. 2015, 21:09
par Martin84
Éric, si cela vous intéresse je peux vous envoyer les documents que j'ai sur le site, il y a les renseignements que vous me demandez, l'ancien propriétaire reste très vague sur l arrivée de la turbine actuelle ( année d installation, fabricant, caractéristiques... Je n'ai absolument rien sur la machine ) cordialement