Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Re: régulateur de niveau d'eau sur vannage (suite)
bon,comme c'est ma premiere année , j'ai du retard en + sur nos chaines de montages ici , les fins de courses , c'est pas ce qui manque !!!
- From
- Membre
- Messages : 653
- Inscription : 02 mars 2010, 10:59
- Localisation : Région Rhône Alpes
Re: Automates programmables
Bonjour,
Ayant décidé de franchir un grand pas technologique, je suis en train de m'initier au contrôleur Millénium 3, acquis d'occasion pour le prix d'un petit gâteau.
Mon comportement d'apprentissage s'apparente à celui d'un singe devant une boîte d'allumette, je partage avec une ignorance totale et une grande curiosité.
J'ai donc commencé par le début , et je me suis initié au langage par blocs, j'ai bien bossé, et j'ai réussi à faire tout ce que je me proposais, ça marche très bien sous simulateur, la vie est belle.
Il faut maintenant que j'attaque dans la vraie vie et là je suis totalement à la rue =
- J'ai bien compris qu'à l'endroit où est écrit "24V DC + et -" je devais mettre une alim.
Question 1: N'importe quelle alimentation genre transformateur 24V convient-elle ? OU faut il utiliser la spécifiquement dédiée ?
- Les entrées TOR :
Question 2 : C'est un signal électrique qui est attendu ou un simple contact entre les bornes ? Genre bouton poussoir ou interrupteur ?
- les entrées analogiques : elles détectent uniquement une variation de tension 0-10V ou "potentiomètre", quand un capteur envoie un signal 4-20 mA , il faut un "traducteur" ... OK
Question 3 : en mode "potentiomètre" j'ai compris qu'il admettait une entrée entre 0V et le voltage de l'appareil soit 24V. C'est bien ça ? la différence avec le 0-10V c'est avant tout le voltage maximum admis ?
- les sorties : là je nage encore plus : il est écrit "RELAY 8A" , ce que je traduis ( je pense fort opportunément ) par "relais 8A" .
Question 4 : euh .... j'ai honte mais .... comment on les utilise ? que peux-tu brancher dessus ? un contacteur ? de quelles caractéristiques ?
Il faut bien débuter un jour, et accepter une certaine humiliation publique, mais je préfère valider ces bases avant de tout griller...
Merci de vos lumières !
F
Ayant décidé de franchir un grand pas technologique, je suis en train de m'initier au contrôleur Millénium 3, acquis d'occasion pour le prix d'un petit gâteau.
Mon comportement d'apprentissage s'apparente à celui d'un singe devant une boîte d'allumette, je partage avec une ignorance totale et une grande curiosité.
J'ai donc commencé par le début , et je me suis initié au langage par blocs, j'ai bien bossé, et j'ai réussi à faire tout ce que je me proposais, ça marche très bien sous simulateur, la vie est belle.
Il faut maintenant que j'attaque dans la vraie vie et là je suis totalement à la rue =
- J'ai bien compris qu'à l'endroit où est écrit "24V DC + et -" je devais mettre une alim.
Question 1: N'importe quelle alimentation genre transformateur 24V convient-elle ? OU faut il utiliser la spécifiquement dédiée ?
- Les entrées TOR :
Question 2 : C'est un signal électrique qui est attendu ou un simple contact entre les bornes ? Genre bouton poussoir ou interrupteur ?
- les entrées analogiques : elles détectent uniquement une variation de tension 0-10V ou "potentiomètre", quand un capteur envoie un signal 4-20 mA , il faut un "traducteur" ... OK
Question 3 : en mode "potentiomètre" j'ai compris qu'il admettait une entrée entre 0V et le voltage de l'appareil soit 24V. C'est bien ça ? la différence avec le 0-10V c'est avant tout le voltage maximum admis ?
- les sorties : là je nage encore plus : il est écrit "RELAY 8A" , ce que je traduis ( je pense fort opportunément ) par "relais 8A" .
Question 4 : euh .... j'ai honte mais .... comment on les utilise ? que peux-tu brancher dessus ? un contacteur ? de quelles caractéristiques ?
Il faut bien débuter un jour, et accepter une certaine humiliation publique, mais je préfère valider ces bases avant de tout griller...
Merci de vos lumières !
F
Moulin équipé 30 kW hydro ( Francis C. Dumont en chambre d'eau)+ 21 kWc solaire dans l'Ain.
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4352
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Automates programmables
Bonjour,
bienvenue dans le monde des Millenium 3, à mon avis les plus performants des nano automates du moment !
- il faut une alimentation qui délivre du 24 V continu (en fait entre 19 V et 30 V) et au moins 500 mA, mais pas forcément une Crouzet
- les entrées TOR sont au niveau logique 0 pour un signal à 0 V (en fait < + 5 V) et au niveau logique 1 pour un signal à + 24 V (en fait > + 15 V)
- oui, quand on déclare une entrée analogique en potentiomètre, elle accepte une tension variant entre 0 V et + 24 V, sinon c'est un signal de 0 V à + 10 V
- la sortie relais est un contact qui supporte des tensions de 30 V continu ou 250 V alternatif et un courant de 5 à 8 A selon les modèles
Cordialement
dB-)
bienvenue dans le monde des Millenium 3, à mon avis les plus performants des nano automates du moment !
- il faut une alimentation qui délivre du 24 V continu (en fait entre 19 V et 30 V) et au moins 500 mA, mais pas forcément une Crouzet
- les entrées TOR sont au niveau logique 0 pour un signal à 0 V (en fait < + 5 V) et au niveau logique 1 pour un signal à + 24 V (en fait > + 15 V)
- oui, quand on déclare une entrée analogique en potentiomètre, elle accepte une tension variant entre 0 V et + 24 V, sinon c'est un signal de 0 V à + 10 V
- la sortie relais est un contact qui supporte des tensions de 30 V continu ou 250 V alternatif et un courant de 5 à 8 A selon les modèles
Cordialement
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
- From
- Membre
- Messages : 653
- Inscription : 02 mars 2010, 10:59
- Localisation : Région Rhône Alpes
Re: Automates programmables
Ah merci !!! C'est un vrai soulagement d'avoir des réponses simples et précises à ces questions, malgré d'âpres recherches je n'ai pu trouver ces éléments, alors c'est un vrai cadeau ...
Abusons donc encore un peu :
Sur mon appareil ( CD 12 24V) admettons que je veuille par exemple qu'une lampe (230V) s'allume dans certaines circonstances. Une fois le programme écrit et avalé par le contrôleur, comment concrêtement dois-je mettre la lampe "en relation" avec le contrôleur ?
Merci encore de prendre le temps d'éclairer les obscurs !
F
Abusons donc encore un peu :
Sur mon appareil ( CD 12 24V) admettons que je veuille par exemple qu'une lampe (230V) s'allume dans certaines circonstances. Une fois le programme écrit et avalé par le contrôleur, comment concrêtement dois-je mettre la lampe "en relation" avec le contrôleur ?
Merci encore de prendre le temps d'éclairer les obscurs !
F
Moulin équipé 30 kW hydro ( Francis C. Dumont en chambre d'eau)+ 21 kWc solaire dans l'Ain.
- KW12
- Membre
- Messages : 474
- Inscription : 12 juin 2013, 14:09
- Localisation : Nord Ouest du Département de l'Aveyron.
Re: Automates programmables
Bonjour à tous,
Pour from,
J'ai regardé la notice de ce contrôleur, la précision des entrées analogique 5% est un peu juste, bien entendu tout dépend de l'application qu'on veut en faire.
Au prix qu'il est vendu il faut pas demander l'Amérique il est pas si mal que ça, dommage qu'il n'ait pas plus d'entrées sorties.
Pour l'histoire de la lampe c'est sur un des relais de sortie qu'elle devra être câblé le contrôleur câblé comme si c'était un interrupteur.
Vérifiez surtout avec la notice de façon à ne pas dépasser tension et courant maxi des relais de sortie, ou alors relayer.
Et surtout ne soyez pas humilié pour demander un renseignement, comme me disait un chef quand j'y posais une question, ce que je sais j'en ferai un livre, et ce que je ne sais pas j'en ferai un livre grand comme une maison.
Tous on à toujours à apprendre.
Bonne programmation.
Cordialement.
KW12.
Pour from,
J'ai regardé la notice de ce contrôleur, la précision des entrées analogique 5% est un peu juste, bien entendu tout dépend de l'application qu'on veut en faire.
Au prix qu'il est vendu il faut pas demander l'Amérique il est pas si mal que ça, dommage qu'il n'ait pas plus d'entrées sorties.
Pour l'histoire de la lampe c'est sur un des relais de sortie qu'elle devra être câblé le contrôleur câblé comme si c'était un interrupteur.
Vérifiez surtout avec la notice de façon à ne pas dépasser tension et courant maxi des relais de sortie, ou alors relayer.
Et surtout ne soyez pas humilié pour demander un renseignement, comme me disait un chef quand j'y posais une question, ce que je sais j'en ferai un livre, et ce que je ne sais pas j'en ferai un livre grand comme une maison.
Tous on à toujours à apprendre.
Bonne programmation.
Cordialement.
KW12.
Petite Pico centrale autonome de 8 KW/H avec Turbine Francis, 12 m de chute et débit ruisseau de 20 à 100 l/s Retenue tampon de 8000 M3 exploitable.la pico centrale est télécommandé depuis la maison situé à 1 Km de distance.(Production annuelle de 6000 à 12000 KW/H selon pluviométrie)
- KW12
- Membre
- Messages : 474
- Inscription : 12 juin 2013, 14:09
- Localisation : Nord Ouest du Département de l'Aveyron.
Re: Automates programmables
Re,
Oublié de dire pour From,
Le standard des transmissions de mesure est:
0-20 ma.
4-20 ma.
0-10 V.
Si vous avez des capteurs en 0-20 ma ou 4-20 ma il suffit de mettre une résistance de 500 Ohms 1/2 W 1 % en parallèle sur l'entrée
de l'automate, et vous aurez 0-10 V ou 2- 10V.
Il faut toutefois veiller à ne pas dépasser la résistance maxi de la boucle si présence d'autres appareils.
Bonne soirée.
Cordialement.
KW12.
Oublié de dire pour From,
Le standard des transmissions de mesure est:
0-20 ma.
4-20 ma.
0-10 V.
Si vous avez des capteurs en 0-20 ma ou 4-20 ma il suffit de mettre une résistance de 500 Ohms 1/2 W 1 % en parallèle sur l'entrée
de l'automate, et vous aurez 0-10 V ou 2- 10V.
Il faut toutefois veiller à ne pas dépasser la résistance maxi de la boucle si présence d'autres appareils.
Bonne soirée.
Cordialement.
KW12.
Petite Pico centrale autonome de 8 KW/H avec Turbine Francis, 12 m de chute et débit ruisseau de 20 à 100 l/s Retenue tampon de 8000 M3 exploitable.la pico centrale est télécommandé depuis la maison situé à 1 Km de distance.(Production annuelle de 6000 à 12000 KW/H selon pluviométrie)
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4352
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Automates programmables
Bonjour,
exemple de schéma de câblage :
Cordialement
dB-)
exemple de schéma de câblage :
Cordialement
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 30
- Inscription : 17 mars 2011, 19:03
Re: Automates programmables
Bonsoirs
Quelque lien qui m'ont permis de débuter sur l'automate Grouzet Millenium 3
Si cela peut vus être utile ?
Le Millenium 3 pour les nuls !!
Phase 1 : commencer
http://www.apper-solaire.org/en/Pages/P ... se%201.pdf
Le Millenium 3 pour les nuls !!
Phase 2 : Les blocs fonction
http://www.apper-solaire.org/en/Pages/P ... se%202.pdf
Le Millenium 3 pour les nuls !!
Phase 3 : Organiser son programme.
http://www.apper-solaire.org/en/Pages/P ... se%203.pdf
Tutoriel
La programmation Face Avant du Millenium3
http://www.apper-solaire.org/en/Pages/P ... ichage.pdf
Millenium3
Atelier de programmation
http://www.crouzet.com/crouzet_docs/doc ... 3_Soft.pdf
Exemple : Automate Millenium
Les fonctions de base du pilotage
Fonctions sloaires
Commande de portail
http://solari-home.wifeo.com/fonctions-solaires.php
ou
http://www.apper-solaire.org/Pages/Prog ... 20CESI.pdf
Cordialement
JF.QUERVET
Le Moulin de la Lussière
Quelque lien qui m'ont permis de débuter sur l'automate Grouzet Millenium 3
Si cela peut vus être utile ?
Le Millenium 3 pour les nuls !!
Phase 1 : commencer
http://www.apper-solaire.org/en/Pages/P ... se%201.pdf
Le Millenium 3 pour les nuls !!
Phase 2 : Les blocs fonction
http://www.apper-solaire.org/en/Pages/P ... se%202.pdf
Le Millenium 3 pour les nuls !!
Phase 3 : Organiser son programme.
http://www.apper-solaire.org/en/Pages/P ... se%203.pdf
Tutoriel
La programmation Face Avant du Millenium3
http://www.apper-solaire.org/en/Pages/P ... ichage.pdf
Millenium3
Atelier de programmation
http://www.crouzet.com/crouzet_docs/doc ... 3_Soft.pdf
Exemple : Automate Millenium
Les fonctions de base du pilotage
Fonctions sloaires
Commande de portail
http://solari-home.wifeo.com/fonctions-solaires.php
ou
http://www.apper-solaire.org/Pages/Prog ... 20CESI.pdf
Cordialement
JF.QUERVET
Le Moulin de la Lussière
-
- Membre
- Messages : 30
- Inscription : 17 mars 2011, 19:03
Re: Automates programmables
re Bonsoir,
j'ai oublier peut être ceci
Cablages des entrées et des sorties d'un automate
http://www.apper-solaire.org/en/Pages/P ... tomate.pdf
http://sectionmei.buisson.free.fr/cours ... tomate.pdf
cordialement
jf Quervet
Le Moulin de la Lussière
j'ai oublier peut être ceci
Cablages des entrées et des sorties d'un automate
http://www.apper-solaire.org/en/Pages/P ... tomate.pdf
http://sectionmei.buisson.free.fr/cours ... tomate.pdf
cordialement
jf Quervet
Le Moulin de la Lussière
-
- Membre
- Messages : 66
- Inscription : 05 déc. 2010, 19:16
Re: Automates programmables
Merci quervet, j'ai moi aussi acheté deux millenium pas cher et pensais pouvoir me débrouiller mais pas évident .j'ai un bac pro automatisme mais il y a très longtemps que je n'ai pas pratiqué .A peu près 25 ans.Merci pour les liens(portail automatique) je pense que je vais pouvoir récupéré le programme pour faire marcher mon degrilleur.C'est un degrilleur qui fait monter/descente avec deux fin de course haut et bas ainsi que la mise en route d'un tapis.J'aimerais aussi insérer une mise en route avec ou minuterie ou marche bouton poussoir.Merci si quelqu'un a dejas un programme tout fait.
CUBERES Régis , Moulin de Nestier (65 150) Turbine NEGRI débit 860 l/s chute 4,5 m vitesse turbine 183 tr/mn géné 1000tr/mn
14 KW