Bonjour Paul,
je serais bien passé voir ça, mais on est complètement surchargés de boulot et un peu dans les choux point de vue délai
Si ta turbine tourne à régime constant, tu peux en effet ouvrir un par un les disjoncteurs des 4 tranches de condensateur, et voir ce que cela change sur ton compteur Enedis (le rafraichissement demande parfois une dizaine de minutes, donc attendre ce temps entre 2 ouvertures de disjoncteurs) ou sur ton écran de surveillance d'installation, ou encore sur un éventuel module de gestion du réactif.
Si ton installation est équipée d'un module de gestion de réactif, celui-ci peut déterminer si tel ou tel contacteur ou condensateur est hors service.
Et comme l'indique Claude, mieux vaut forcer les contacteurs à l'ouverture (si cela est possible via la supervision) ou arrêter complètement l'installation, avant de ré-enclencher les disjoncteurs ! Dans tous les cas attendre 3 ou 4 minutes avant de ré-enclencher un disjoncteur que l'on a ouvert (le temps que les condensateurs se déchargent).
Le changement des condensateurs demande de bien connaître les règles de sécurité (attente, consignation, vérifications, etc ...), de propreté des connexions, les serrages, les vérifications avant mise en service, etc...
Vu il y a quelques jours sur un site une génératrice débranchée par un électricien, câbles en l'air dans la boite à bornes, avec son disjoncteur ouvert
mais non consigné et sans aucune affiche d'avertissement !
Le client a ré-enclenché le disjoncteur pendant que quelqu'un manipulait les câbles ... gros flash, heureusement sans conséquences !
Concernant les appareils de mesure, les appareils à 15 € sont tentants, mais on ne sait pas au final ce qu'on mesure ... je préfère du Fluke, Metrix ou autre bonne marque ... Par exemple la petite pince
Fluke 325 permet de mesurer la plupart des grandeurs utiles dans nos petites centrales, prix environ 250 €.
2018-07-07-20h40m29.JPG
Bon ... la pince à 15 € pourra sûrement indiquer s'il y a du courant ou pas, c'est déjà pas mal !
Bon W.E.