Re: Automates programmables
Bonjour ,
L'automate en question est de la marque SAIA Burgess, c'est un PCD1 M2110R1 dont voici les caractéristiques, que vous pouvez charger ici:
http://www.murten.com.ar/datasheets/sai ... 2110R1.pdf
Par contre , je ne pense pas que Saia vous vende cet automate, car il faut être formé à ce matériel qui n'est utilisé que par des professionnels comme moi.
Toutefois , si vous étiez intéressé, je peux vous revendre le matériel et vous faire la programmation et mise en service.
Mais ce sera certainement plus cher qu'une solution LOGO de siemens ou zellio de Schneider.
Cet automate a des fonctions de communication et webserveur beaucoup plus évoluées que du LOGO ou Zellio.
Salutations
L'automate en question est de la marque SAIA Burgess, c'est un PCD1 M2110R1 dont voici les caractéristiques, que vous pouvez charger ici:
http://www.murten.com.ar/datasheets/sai ... 2110R1.pdf
Par contre , je ne pense pas que Saia vous vende cet automate, car il faut être formé à ce matériel qui n'est utilisé que par des professionnels comme moi.
Toutefois , si vous étiez intéressé, je peux vous revendre le matériel et vous faire la programmation et mise en service.
Mais ce sera certainement plus cher qu'une solution LOGO de siemens ou zellio de Schneider.
Cet automate a des fonctions de communication et webserveur beaucoup plus évoluées que du LOGO ou Zellio.
Salutations
Re: Automates programmables
Pardon,
Voici le lien pour télécharger la documentation de cet automate:
http://www.murten.com.ar/datasheets/sai ... 2110R1.pdf
Voici le lien pour télécharger la documentation de cet automate:
http://www.murten.com.ar/datasheets/sai ... 2110R1.pdf
- moulino51
- Membre
- Messages : 3642
- Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
- Localisation : Région de Reims
- Contact :
Re: Automates programmables
Ben nous y voilaJF89 a écrit : Par contre , je ne pense pas que Saia vous vende cet automate, car il faut être formé à ce matériel qui n'est utilisé que par des professionnels comme moi.
Est-il possible d'avoir la notice en bon FrançaisJF89 a écrit :Toutefois , si vous étiez intéressé, je peux vous revendre le matériel et vous faire la programmation et mise en service.
Mais ce sera certainement plus cher qu'une solution LOGO de siemens ou zellio de Schneider.
Ce ne sera pas simple de prêcher en terres LOGO/Zelio, matériels reconnus et éprouvés, simple a programmer, fiables pas onéreux, etc......
Gé
"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
Re: Automates programmables
Merci Gilles21 pour tous ces renseignements, je vais m’inscrire à cette journée organisée par Bourgogne Energies Renouvelables, en espérant pouvoir visiter toute l'installation avec la turbine Kaplan et non seulement la vis d’archimède.
Pour les sites à visiter, les premiers sont situés un peu loin de chez moi.
Il est vrai que cette région de Vézelay et Quarré les tombes est magnifique, et je pense qu’il faut consacrer un weekend pour les promenades dans cette région et visiter toutes les installations que vous m'indiquez !
Cordialement
Pour les sites à visiter, les premiers sont situés un peu loin de chez moi.
Il est vrai que cette région de Vézelay et Quarré les tombes est magnifique, et je pense qu’il faut consacrer un weekend pour les promenades dans cette région et visiter toutes les installations que vous m'indiquez !
Cordialement
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Automates programmables
Bonsoir,
Je refait mon calimero, mais c'est une bête à n'utiliser qu'en salle blanche !
Petits connecteurs partout, pas pour un environnement industriel.
Je fait beaucoup trop de dépannages pour ce style de conception de matériel.
Coté positif, j'ai plein de boulot
Eric
Je refait mon calimero, mais c'est une bête à n'utiliser qu'en salle blanche !
Petits connecteurs partout, pas pour un environnement industriel.
Je fait beaucoup trop de dépannages pour ce style de conception de matériel.
Coté positif, j'ai plein de boulot
Eric
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: Automates programmables
Bonsoir à tous, Bonsoir JF89,
Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur, ça nous encourage encore et encore dans le même esprit, encore merci :P
Développer les ENR => OUI absolument
Dilapider l'argent public comme à priori dans ce projet => certainement pas !
Très certainement, ce vendredi 24 octobre je serai sur place pour la visite (ci-dessous, le programme).
Effectivement des questions s'imposent, ce projet, faut bien le dire, c' est un "bide"
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pa ... 57971.html
Ainsi que les 3 autres turbines qui ne produisent que 800 000 kW/an ? Si on rajoute la VIS, au total, avec 4 turbines on arriverait à 1 250 000 kW/an alors que je produis 1 000 000 kW/an avec ma seule et unique turbine.
A méditer….
PV
Enfin , ce site est très enrichissant , bravo à ses créateurs , d’après le nombre de posts , c’est une réussite !
Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur, ça nous encourage encore et encore dans le même esprit, encore merci :P
Pas de souci JF89, je suis à seulement 60 bornes de chez vous, vous pouvez venir, prendre des photos si vous le désirez ( à condition que vous n'êtes pas un espion chinois ). Mieux encore, je vous file mes connexions Internet, chez vous, dans votre fauteuil vous serez tout de ma centrale. A priori, vous devriez connaitre PL7 Pro, si c'est le cas, la programmation sera un "jeu d'enfant" pour vous comme l'a fait sur ma centrale la célèbre Ste ER3i .Paul ( MHEC ) bien sûr dans l' Aube mais près de chez vous.
1,1 M€ pour une production de 450.000 kWh/an ? Pas terrible comme investissement ? Je ne connais pas le porteur du projet mais je crois qu'il s'est bien "planté".Il y a une visite de la centrale de Brienon sur Armançon
Développer les ENR => OUI absolument
Dilapider l'argent public comme à priori dans ce projet => certainement pas !
Très certainement, ce vendredi 24 octobre je serai sur place pour la visite (ci-dessous, le programme).
Effectivement des questions s'imposent, ce projet, faut bien le dire, c' est un "bide"
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pa ... 57971.html
Ainsi que les 3 autres turbines qui ne produisent que 800 000 kW/an ? Si on rajoute la VIS, au total, avec 4 turbines on arriverait à 1 250 000 kW/an alors que je produis 1 000 000 kW/an avec ma seule et unique turbine.
A méditer….
PV
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
- From
- Membre
- Messages : 653
- Inscription : 02 mars 2010, 10:59
- Localisation : Région Rhône Alpes
Re: Automates programmables
Bonjour
Une question sur les entrées analogiques filtrées.
J'ai mis dans mon programme une alarme quand un niveau critique et atteint, et qu'il est l'heure d'ouvrir une vanne. Il s'agit d'une lampe rouge qui clignote.
Comme il a pas mal plu, pour la première fois, l'alarme s'est déclenchée ( à ma grande joie). Pourtant au lieu d'un beau clignotement, j'ai obtenu un grésillement assez minable : c'est parce que le seuil était juste atteint et que le Millénium hésitait entre "on" et "off".
Je pense que l'entrée analogique filtrée sert justement à éviter ces hésitations en "temporisant" l'arrivée du signal. Mais le paramétrage proposé donne le choix entre des fréquences, en hertz donc.
Comme je ne sais pas à quoi ça correspond , je ne sais pas quel paramètre choisir.
Quelqu'un a-t-il de la lumière ?
Merci
Bonne soirée
F
Une question sur les entrées analogiques filtrées.
J'ai mis dans mon programme une alarme quand un niveau critique et atteint, et qu'il est l'heure d'ouvrir une vanne. Il s'agit d'une lampe rouge qui clignote.
Comme il a pas mal plu, pour la première fois, l'alarme s'est déclenchée ( à ma grande joie). Pourtant au lieu d'un beau clignotement, j'ai obtenu un grésillement assez minable : c'est parce que le seuil était juste atteint et que le Millénium hésitait entre "on" et "off".
Je pense que l'entrée analogique filtrée sert justement à éviter ces hésitations en "temporisant" l'arrivée du signal. Mais le paramétrage proposé donne le choix entre des fréquences, en hertz donc.
Comme je ne sais pas à quoi ça correspond , je ne sais pas quel paramètre choisir.
Quelqu'un a-t-il de la lumière ?
Merci
Bonne soirée
F
Moulin équipé 30 kW hydro ( Francis C. Dumont en chambre d'eau)+ 21 kWc solaire dans l'Ain.
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Automates programmables
Bonjour,
Ici il y a de la lumière, mais ça clignote un peu avec l'orage. Heureusement, je suis sur batterie.
Le filtrage des entrée, c'est pour des perturbations courtes.
Pour un "filtrage" plus long, il faut utiliser une temporisation avec déclenchement sur front montant.
Par exemple, si votre entrée est actionnée, vous activez un quart d'heure de "voyant"
Avec le bon paramétrage de la temporisation, elle se "réarme" à chaque impulsion sur l'entrée, et la sortie reste active en continu.
Explication difficile, n'hésitez pas à demander des précisions.
Eric
Ici il y a de la lumière, mais ça clignote un peu avec l'orage. Heureusement, je suis sur batterie.
Le filtrage des entrée, c'est pour des perturbations courtes.
Pour un "filtrage" plus long, il faut utiliser une temporisation avec déclenchement sur front montant.
Par exemple, si votre entrée est actionnée, vous activez un quart d'heure de "voyant"
Avec le bon paramétrage de la temporisation, elle se "réarme" à chaque impulsion sur l'entrée, et la sortie reste active en continu.
Explication difficile, n'hésitez pas à demander des précisions.
Eric
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4352
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Automates programmables
Bonsoir,
en plus du filtrage paramétrable (jusqu'à 0.06 Hz soit une quinzaine de secondes), on peut utiliser un comparateur à deux seuils, dit encore comparateur à hystérésis, ou trigger de Schmitt.
Exemple, votre niveau varie de 50 à 150 cm et vous voulez allumer une lampe quand il dépasse 100 cm : vous définissez deux valeurs, par exemple 96 cm et 100 cm, qui seront les deux seuils du comparateur à ... deux seuils (ou donc Trigger Von Schmitt ).
La valeur 96 sera reliée à l'entrée "consigne de marche à arrêt", et la valeur 100 sera reliée à l'entrée "consigne d'arrêt à marche"
- quand le niveau d'eau dépasse 100 cm, la lampe s'allume.
- si le niveau "ondule" autour de 100 cm, la lampe reste allumée.
- c'est seulement quand le niveau passe en dessous de 96 cm que la lampe s'éteint.
- si le niveau "ondule" autour de 96 cm, la lampe reste éteinte.
La différence 100 - 96 = 4 cm est appelée l'hystérésis.
Selon les variantes de Millenium, vous avez ou non accès à plusieurs autres fonctions de comparaison : comparateur simple, comparateur à fenêtre, multi-comparateur, comparateur à 4 consignes, et quantités d'autres façons de traiter un signal analogique : moyenne, intégrale, minimum et maximum, etc ...
dB-)
en plus du filtrage paramétrable (jusqu'à 0.06 Hz soit une quinzaine de secondes), on peut utiliser un comparateur à deux seuils, dit encore comparateur à hystérésis, ou trigger de Schmitt.
Exemple, votre niveau varie de 50 à 150 cm et vous voulez allumer une lampe quand il dépasse 100 cm : vous définissez deux valeurs, par exemple 96 cm et 100 cm, qui seront les deux seuils du comparateur à ... deux seuils (ou donc Trigger Von Schmitt ).
La valeur 96 sera reliée à l'entrée "consigne de marche à arrêt", et la valeur 100 sera reliée à l'entrée "consigne d'arrêt à marche"
- quand le niveau d'eau dépasse 100 cm, la lampe s'allume.
- si le niveau "ondule" autour de 100 cm, la lampe reste allumée.
- c'est seulement quand le niveau passe en dessous de 96 cm que la lampe s'éteint.
- si le niveau "ondule" autour de 96 cm, la lampe reste éteinte.
La différence 100 - 96 = 4 cm est appelée l'hystérésis.
Selon les variantes de Millenium, vous avez ou non accès à plusieurs autres fonctions de comparaison : comparateur simple, comparateur à fenêtre, multi-comparateur, comparateur à 4 consignes, et quantités d'autres façons de traiter un signal analogique : moyenne, intégrale, minimum et maximum, etc ...
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
- From
- Membre
- Messages : 653
- Inscription : 02 mars 2010, 10:59
- Localisation : Région Rhône Alpes
Re: Automates programmables
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais regarder en détails les triggers proposés par le millénium dont je dispose : je reviendrai quémander le cas échéant.
La solution d'Eric me semble bien astucieuse également , elle évite bien ce grésillement de relais qui ne dois pas être super pour la mécanique.
Muni de ces infos, je vais chercher par moi même puis je vous dirai ce que j'ai fait.
merci encore
F.
Je vais regarder en détails les triggers proposés par le millénium dont je dispose : je reviendrai quémander le cas échéant.
La solution d'Eric me semble bien astucieuse également , elle évite bien ce grésillement de relais qui ne dois pas être super pour la mécanique.
Muni de ces infos, je vais chercher par moi même puis je vous dirai ce que j'ai fait.
merci encore
F.