Re: Compensation de réactif, condensateurs
Publié : 05 févr. 2026, 22:13
Bonsoir,
sur le graphique 4 quadrants Enedis on a :
- moitié droite P+ : vous consommez de l'énergie active (W)
- moitié gauche P- : vous injectez de l'énergie active
- moitié supérieure Q+ : vous consommez de l'énergie réactive (Vars)
- moitié inférieure Q- : vous injectez de l'énergie réactive
Par exemple :
- si vous utilisez un moteur non compensé, vous travaillez dans le quart droit haut (quadrant 1)
- si vous produisez avec une génératrice non compensée, vous travaillez dans le quart gauche haut (quadrant 2)
- si vous surcompensez une génératrice, vous serez dans le quadrant 3
- et si vous surcompensez un moteur vous serez dans le quadrant 4
Ici, Enedis ne vous demande pas d'injecter du réactif sur le réseau, mais vous demande de ne pas en consommer trop : pas plus de 21 kVars à faible puissance, et sinon une tangente Phi entre 0.05 et 0.35, soit un cos Phi inductif entre 0.94 et 0.999
Donc sur votre régulateur vous réglez "simplement" votre valeur de cos Phi cible à par exemple 0.96 inductif, et c'est bon !
Votre régulateur permet de choisir un cos Phi cible allant de 0.1 inductif à 0.1 réactif :
Bonne soirée
dB-)
sur le graphique 4 quadrants Enedis on a :
- moitié droite P+ : vous consommez de l'énergie active (W)
- moitié gauche P- : vous injectez de l'énergie active
- moitié supérieure Q+ : vous consommez de l'énergie réactive (Vars)
- moitié inférieure Q- : vous injectez de l'énergie réactive
Par exemple :
- si vous utilisez un moteur non compensé, vous travaillez dans le quart droit haut (quadrant 1)
- si vous produisez avec une génératrice non compensée, vous travaillez dans le quart gauche haut (quadrant 2)
- si vous surcompensez une génératrice, vous serez dans le quadrant 3
- et si vous surcompensez un moteur vous serez dans le quadrant 4
Ici, Enedis ne vous demande pas d'injecter du réactif sur le réseau, mais vous demande de ne pas en consommer trop : pas plus de 21 kVars à faible puissance, et sinon une tangente Phi entre 0.05 et 0.35, soit un cos Phi inductif entre 0.94 et 0.999
Donc sur votre régulateur vous réglez "simplement" votre valeur de cos Phi cible à par exemple 0.96 inductif, et c'est bon !
Votre régulateur permet de choisir un cos Phi cible allant de 0.1 inductif à 0.1 réactif :
- cos Phi = 0.1 inductif : forte consommation de réactif
- cos Phi = 0.2 inductif : ça diminue
- cos Phi = 0.3 inductif : ça diminue
- etc ...
- cos Phi = 0.9 inductif : peu de consommation de réactif
- cos Phi = 1 : équilibre, pas de consommation ni fourniture de réactif
- cos Phi = 0.9 réactif : peu de fourniture de réactif
- cos Phi = 0.8 réactif : ça augmente
- cos Phi = 0.7 réactif : ça augmente
- etc ...
- cos Phi = 0.1 réactif : forte fourniture de réactif
Bonne soirée