Re: Protection de découplage
Publié : 16 févr. 2019, 05:29
Bonjour,
merci pour cette information !
Normalement, un relais VDE ne nécessitera pas de visites périodiques payantes (mais je connais plusieurs sites de production équipés en B.1 qui ne sont jamais contrôlés non plus ...), un autre avantage est que le VDE est un peu plus tolérant aux baisses de tension instantannées (assez courantes, seuil à 80% en VDE pour 85 % en B1) et aux baisses de fréquence (plus rares, seuil à 47.5 Hz au lieu de 49.5 Hz)
Bon W.E.
dB-)
merci pour cette information !
Avec cette mention explicite des "relais externes de protection de découplage conforme aux chapitres post-cités de la prénorme DIN VDE 0126-1-1/A1" dans le document Enedis, cela ne devrait plus poser problèmeReste à voir ce qui va se passer en pratique!
Normalement, un relais VDE ne nécessitera pas de visites périodiques payantes (mais je connais plusieurs sites de production équipés en B.1 qui ne sont jamais contrôlés non plus ...), un autre avantage est que le VDE est un peu plus tolérant aux baisses de tension instantannées (assez courantes, seuil à 80% en VDE pour 85 % en B1) et aux baisses de fréquence (plus rares, seuil à 47.5 Hz au lieu de 49.5 Hz)
Bon W.E.