Page 23 sur 26

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 06 juin 2020, 17:28
par PERRET
Bonjour,

J'ai été également confronté à ce problème. Disjonctions sur départs monophasé et triphasé des circuits auxiliaires.

Situation un peu différente de la votre : alimentation des auxiliaires par tarif bleu et inversion de la source d'alimentation des auxiliaires au couplage.
L'on ne se rendait compte du problème qu'après arrêt de l'installation. En effet, les auxiliaires : éclairage, commandes de la turbine, dégrilleur, etc.. qui étaient alors alimentés par le tarif jaune, n'étaient pas affectés tant qu'il n'y avait pas de coupure ou de défaut sur le tarif jaune et action de la protection de découplage.

Sur les circuits auxiliaires, on retrouvait des disjoncteurs déclenchés sur des circuits non utilisés ou non en service : prises de courant, éclairage, etc.

Les lignes d'alimentation des auxiliaires sont courtes : une vingtaine de mètres au maximum. Peu suspectes.
Mesures d'isolement par temps humide : RAS.
Essais d'élimination des condensateurs dans les luminaires avec tubes fluorescents, sans effet.

Une amélioration sensible a été trouvé en temporisant (moins dune seconde), avant couplage, la commutation des auxiliaires du tarif bleu au tarif jaune. L'automate n'était pas affecté, ayant placé sur son alimentation (24 V DC) un condensateur électrochimique de forte capacité (10 ou 20 000 µF - je ne sais plus) limitant la chute de tension pendant l'inversion. Donc pas besoin d'une alimentation secourue.

Une solution, semble-t-il définitive, a été finalement trouvée en remplaçant le disjoncteur général différentiel des auxiliaires (20A -30 mA) par un disjoncteur différentiel moins sensible : 300mA. Et supprimé ensuite ce condensateur devenu inutile.

Mais ignore toujours la cause réelle de ces disjonctions. Surtensions transitoires ? Foudre ? peu probable. L'ensemble des réseaux HTA et BT depuis le poste source EDF étant maintenant enterrés.

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 06 juin 2020, 18:01
par ericnoharet
Bonjour,

Dans le cas de Mr Perret, il est fort probable qu'il s'agisse de phénomènes inductifs avec les forts courants et champs magnétiques lors du couplage.

C'est peut-être une autre piste a explorer pour From.

Eric

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 07 juin 2020, 12:22
par Max_B
Je n'ai aucune compétence pour ce type d'installations raccordées au réseau. Je poste seulement pour signaler que mon installation autonome, utilisant un onduleur, posait régulièrement le pb de faire disjoncter le différentiel en amont quand l'onduleur basculait en génération. Je n'ai jamais compris pourquoi. Peut-être des effets d'induction comme mentionné plus haut.
J'ai modifié le fonctionnement de mon installation afin que l'onduleur soit toujours en génération sur le circuit domestique.

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 08 juin 2020, 09:20
par dB-)
Bonjour,

en complément des réponses ci-dessus : comme je l'indiquais un peu plus haut, je suspecte l'onduleur, qui permet d'alimenter la régulation le temps d'une coupure, mais qui paradoxalement peut aussi être à l'origine du déclenchement des protections.

Il y a quantité de cas différents, en effet :
  • ces onduleurs peuvent comporter un transformateur d'isolement, ou pas
  • ils comportent la plupart du temps (sauf onduleur matriciel) un redresseur monophasé ou triphasé, AC > DC
  • avec donc la plupart du temps (mais pas toujours ...) un banc continu comportant des condensateurs
  • et quasiment systématiquement des filtres EMI en entrée et en sortie
Ensemble assez compliqué, et après une brève coupure du réseau, à l'instant où la tension réapparaît, une phase de l'onduleur peut se retrouver couplée au maximum de tension, ce qui provoque un courant de charge "instantané", important et dissymétrique du condensateur concerné, qui peut faire déclencher la protection différentielle.

C'est pourquoi la protection différentielle d'un onduleur, si elle est nécessaire, doit se faire par des disjoncteurs ou des interrupteurs différentiels de type A ou F, et non pas du type AC utilisé la plupart du temps.

Pour une centrale injectant quelques dizaines ou centaines de kW et comportant un soutirage en triphasé de quelques kW, on peut normalement utiliser un AGCP de soutirage avec un différentiel type AC classique de 500 mA (valeur assez importante, il ne sautera normalement pas) et un disjoncteur ou interrupteur différentiel plus sensible mais de type A ou F pour le circuit spécifique de l'onduleur.

Une autre solution est d'utiliser un transformateur d'isolement ...

Comme déjà indiqué, tout ça est un peu "lourd" et personnellement je préfère éviter les onduleurs, transformateurs d'isolement, etc, et utiliser des contrepoids ou un accumulateur à azote pour arrêter l'installation en toute sécurité, une petite alimentation sauvegardée se chargeant d'alimenter la régulation pendant quelques minutes, le temps d'enregistrer la séquence d'arrêt (pour consultation ultérieure : courbe de vitesse, défaut à l'origine de l'arrêt, etc ...)

2016-05-29 suivi VNC.jpg
2018-12-15 log défauts autonomie 10 kW.JPG

Bonne journée

dB-)

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 10 juin 2020, 18:32
par From
Merci aux intervenants d'avoir pris le temps de me répondre même si je suis assez désorienté par la multiplicité des causes possibles !

Dans un premier temps je vais regarder le chemin emprunté par la ligne de terre : A ce propos que dois-je comprendre par " Les mises a la terre doivent être en étoile " ?

Puis je ferai quelques essais pour vous ce qui se passe après avoir débranché l'onduleur. Si rien n'explose je le laisserai désactivé comme ça jusqu'au prochain orage. On verra bien.

Merci à tous

F.

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 11 juin 2020, 07:06
par ericnoharet
Bonjour,

Ce qu'il faut éviter, c'est les boucles de terre.

Se!on la configuration, il peut y avoir un circuit de terre fait par les supports de coffret la charpente etc...
Ensuite il y a le circuit de terre câblé où il faut éviter les allez retour. Le mieux, c'est un câble pour chaque élément qui va au point de regroupement de terre. En principe une barrette proche du sol.

C'est avec ce type de double circuit que l'on fait des boucles sans le vouloir.

En étoile, signifie que chaque fil arrive à un seul point central.

Eric

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 07 juil. 2020, 14:25
par ponsot
Bonjour, quelqu'un a t il déjà fait un forage dirigé sous un lit de rivière ?

Quel est le prix au mètre ?

Pour passer un câble de puissance

Merci pour vos réponses

Cordialement

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 08 juil. 2020, 07:18
par dB-)
Bonjour,

vu faire une fois il y a quelques années dans les coins de Besançon (passage sous le Doubs ?) : chantier assez imposant avec une fosse de 4 ou 5 m de coté sur chaque rive et une sorte de fraise téléguidée ... Pas de photos ni de coordonnées d'entreprise .. :-|

Et vu plus récemment avec une "fusée pneumatique" pour le passage de canalisations d'eau sous les routes du village dans lequel je réside.

Faire une recherche internet avec par exemple les mots clé forage horizontal

Bonne journée

dB-)

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 08 juil. 2020, 07:35
par Remi87
Bonjour,

L’intérêt du forage dirigé est qu'il n'y a pas besoin de fosse notamment... La machine est en surface, et la tête de foreuse arrive (normalement...) où on veut lors du tir pilote. On y accroche ensuite un aléseur en retour, et le tuyau à l'aléseur, puis la tête ressort par le chemin inverse en tirant et tournant sur le train de tige.

J'avais suivi un ou deux chantier du genre dans mon ancien boulot, mais je ne me souviens plus des prix malheureusement. Mais il me semble que du fait de la simplicité de préparation et des travaux annexe, ça reste la technique la plus souple et la moins chère...
C'est certain que pour un câble électrique, c'est la technique la plus adaptée parmi toutes les techniques de forage-fonçage. C'est la moins destructrice, mais si ce ne sont pas des travaux anodins quand même. Et ça dépend du sous-sol, de mémoire ça n'aime ni les sols trop moux, ni trop dur. Mais c'est souvent utilisé pour traverser des rivières avec des conduites d'AEP, de refoulement, ou des câbles.

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 01 févr. 2021, 20:44
par toor
Bonjour à tous,

Je reviens sur ce sujet avec qq elements nouveau.... :/

Le pb : Mon disjoncteur Enedis saute au bout de 10 min !

Je vous rappelle le contexte Géné 45 kW (55 kVA) 1000 RPM connectée sur un compteur Enedis 36 kVA, pas de condensenteurs de compensation de reactif.
Je sais, couplage tres difficile, car appel en reactif tres important durant le couplage, je suis passé par un couplage Etoile/triangle (comme proposé par Mr Perret) qui permet de limiter ce courant d appel (50 ms d attente entre ouverture du contacteur Etoile et fermeture du contacteur triangle), mais ca fonctionne :D

Info technique : cos(Phi)= 0,69 a 50% de charge (donnée constructeur), j ai estimé qu il pouvait chuter à 0,6 à 40% de charge mais pure estimation….

Le pb est que le disjoncteur de Enedis saute au bout de 10 min d’injection a 15 kW environs mais je n’arrive pas a comprendre d’où peut venir le pb car, la puissance injectée est de 15 kW, Le linky me remonte une PVAR de 30 kVA (soit 18 kW estimé)
En fait je mesure mon index sur 1 min, il passe de 12576 a 12842 W, soit 266 W en 1min (c est a dire 15,96 kWh)
Durant ce test, mon amperemetre indique tjs 43A, soit P=UIR3=400x43x1,7 = 29,8 KVA, conforme au linky.

Mon disjoncteur Enedis est réglé sur 60A, et je suis a 43A….que se passe-til ? J’ai forcement loupé qq chose :drapeaublanc:

De plus, j ai du mal avec le 43A, car ca inclut du Courant injecté et du Reactif consommé, ils sont donc de signe opposé mais je les retouve tous les 2 dans ma Puissnce totale…. Vous confirmez ?

Dernier point, j’ai calculé egalement que je consommait 25 kVAR, ca me parait enorme mais a la fois le cos(Phi) est faible….

Bref, pourquoi le disjoncteur Enedis tombe ? Faut-il que je contacte Enedis pour changer le disjoncteur ? Y a-t-il des essais faisables pour dedouaner d'autres points ...?
Rq : J ai egalement fait un test à 40A de courant et meme pb…..

Merci pour votre aide, conseils avisés....
Bonne soirée,
toor