Page 23 sur 25
Re: Protection de découplage
Publié : 27 avr. 2020, 15:31
par ponsot
Bonjour, j'ai reçu un recommandé de ENEDIS pour l'installation d'une protection PWH.
quelqu'un peut me donner des infos sur cette protection?
et combien coute t elle?
merci pour vos réponses
cdlt
Re: Protection de découplage
Publié : 27 avr. 2020, 19:04
par dB-)
Bonjour,
PWH ne désigne pas un module de découplage, mais seulement l'un des critères (
Protection
Wattmétrique
Homopolaire) des protections C13-100 requises pour les installations de production raccordées en HT.
Voir par exemple les
coffrets type H1- NF C13-100 de chez MicroEner
Bonne soirée
dB-)
Re: Protection de découplage
Publié : 27 avr. 2020, 19:46
par GeO
Bonsoir,
Une Protection Wattmétrique Homopolaire (PWH) d'accasion est disponible ici:
viewtopic.php?f=3&t=2802
Re: Protection de découplage
Publié : 27 avr. 2020, 20:36
par ponsot
Est ce que un micom p922 peut faire cette protection ?
Cdlt
Re: Protection de découplage
Publié : 27 avr. 2020, 21:21
par ericnoharet
Bonjour,
Il me semble bien que le 922 ne peut pas faire cela.
J'en veux pour preuve, que quand il faut une protection PWH on ajoute un P925
Eric
Re: Protection de découplage
Publié : 28 avr. 2020, 07:15
par dB-)
Bonjour,
en effet, comme indiqué ci-dessus,
PWH indique une protection Wattmétrique, et pour mesurer des Watts il faut mesurer une ou des tensions
ET un ou des courants, or le Micom P922 ne mesure que des tensions, donc il ne convient pas (le P925 mesure en plus les courants).
Si vous n'êtes pas pointu dans ce domaine, une société spécialisée peut prendre en charge la rénovation de la partie HT (moyennant quelques petits biftons) par exemple au hasard
celle-ci vue à l'instant (je ne la connais pas, publicité gratuite !)
Bonne journée
dB-)
Re: Protection de découplage
Publié : 30 avr. 2020, 07:56
par avalone
bonjour
concernant le relais Tele NA003 conforme à la VDE 0126.1.1, voici en pièces jointes les certificats de conformité VDE 0126, AR4105 et C10-11, pour ceux qui souhaiteraient présenter cette solution de découplage lors de votre demande de raccordement.
2_Unbedenklichkeitsbescheinigung_TELE_NA003_GCC_VDE0126_15-090-00.pdf
2_Zertifikat_VDE0126_2015_04.23.pdf
3_Zertifikat_TELE_NA003_GCC_AR4105_2018_NAS_de_19-072-01.pdf
CE_NA-Schutz - NA003_201909.pdf
6_Zertifikat_TELE_NA003_GCC_C10_11_2019_interface protection_fr_19-203-00.pdf
cdt
Re: Protection de découplage
Publié : 04 mai 2021, 21:28
par avalone
Bonsoir, voici un nouveau venu dans le monde des protections VDE 0126.
PD153F09_20.pdf
Lovato a 100 ans d existence, entreprise italienne du nord.
Bonne soiree
Re: Protection de découplage
Publié : 05 mai 2021, 20:55
par dB-)
Bonsoir,
merci pour l'info !
Module semblable au
Tele NA 003, mais prévu d'emblée pour commander un seul contacteur.
Bonne soirée
dB-)
Re: Protection de découplage
Publié : 06 mai 2021, 20:48
par avalone
Bonsoir,
Oui sympa effectivement sauf le prix. Distribution via le reseau yesss electrique.
Bonne soiree