Re: question sur coût de raccordement au réseau
Publié : 23 nov. 2012, 17:12
par ericnoharet
Bonjour,
Pour le raccordement d'un poste, nous avons un devis de 600 000euros pour cinq kilomètres en enterré sous la route.
(trancheuse) Prix 2012, travaux lancés.
Cela fait 120euros le mètre, loin des 40 euros de Nourry !
Entièrement à la charge du pétitionnaire.
Plus le poste 20000KV (cellules transfo GTE...)
Si la solution aérienne est possible, c'est moins cher.
Dans tout les cas, uniquement sur le domaine public, sauf convention avec le propriétaire des terrains. (De plus en plus difficile à obtenir ).
Eric
Re: question sur coût de raccordement au réseau
Publié : 23 nov. 2012, 19:01
par Toubab
pas donné l'affaire !
plusieurs petites questions :
- n'y a t il pas moyen d'assurer la maitrise d'oeuvre ? (en respectant un cahier des charges bien sur)
- quelles sont les limites des machines qui enfouissent en terme de franchissement de pente ?
- un raccordement sur une ligne 63000 V est il envisageable ? (il y en a une pas très loin...)
merci à tous pour vos lumières !
Re: question sur coût de raccordement au réseau
Publié : 23 nov. 2012, 20:08
par ericnoharet
Re bonjour,
Pour le raccord 63000V c'est possible mais cela risque d’être plus cher, c'est pas classique le matos 63000V.
Maitrise d’œuvre, non ce n'est pas possible, c'est du domaine réseau "public" et c'est la concession d'ERDF (c'est les communes qui sont propriétaires des réseaux)
Si il y a trop de pente, c'est que l'on est plus sur une route. Dans ce cas, c'est en terrain privé avec accord, c'est le domaines des pelles mécaniques, c'est sans limite de pente ! (jusqu’à la pelle "araignée)
Après c'est un forage
Eric
Re: question sur coût de raccordement au réseau
Publié : 23 nov. 2012, 21:23
par boral
bonjour,
pour un raccordement en 63kV, inutile d'y songer a moins que la centrale fasse quelques dizaines de MW!!!!!!!Les cout sont exorbitants car on n'a plus les mêmes technologies.
Re: question sur coût de raccordement au réseau
Publié : 23 nov. 2012, 21:43
par moulino51
Bonsoir,
N'y a t il pas de possibilités de raccordement en BT ?
Réseau BT au moulin ?
Gé
Re: question sur coût de raccordement au réseau
Publié : 23 nov. 2012, 22:39
par Toubab
merci à tous
à priori BT pas possible car plus de 300 kW prévus... :-s
ca va coûter cher cette histoire !
qui décide du fait que la ligne doit être aérienne ou souterraine ?
Re: question sur coût de raccordement au réseau
Publié : 24 nov. 2012, 10:23
par ericnoharet
Bonjour,
Le choix enterré peut être imposé par votre commune (PLU, Plan Local d'Urbanisme ou POS Plan d'Occupation des Sol)
Sinon vous avez le choix, c'est vous selon le prix ou l’esthétique ! vous pouvez aussi faire du mixte.
Mais c'est sur que cela sera cher. Surement le plus gros morceau de l'investissement.
Les délais d’étude /de raccordement sont long, faire la demande au plus tôt.
Eric
Re: question sur coût de raccordement au réseau
Publié : 24 nov. 2012, 11:27
par Pascal70
Oups, 4 euros le metre en aerien me semble bien en dessous du prix du câble 20kW ?
DEIE ou pas ?
Publié : 24 nov. 2012, 13:02
par Ticapix
Bonjour,
J'ouvre un post sur le DEIE car c'est effectivement un problème que l'on peut parfois éviter même devant la pression d'ERDF.
Grâce à l'argumentation ci dessous pas de DEIE ( puissance de 275 à 840 kw) pour une dizaine de dossiers alors qu'ERDF l'avait proposé dans la PTF.
ARGUMENTATION
ERDF Raccordement
Monsieur X.......
Au niveau de mise en place d'un DEIE.
Les prescriptions techniques de l’arrêté du 23 avril 2008 ainsi que la documentation ERDF-PRO-RES_14E paraissent ne devoir imposer ce dispositif que pour les installations dites non marginales (sauf cas particulier suite à étude spécifique).
Or à aucun moment je n'ai pu retrouver la situation de mon installation par rapport à cette notion de marginalité. Je vous remercie donc de bien vouloir me communiquer les éléments me permettant d'apprécier cette condition comme défini par l'article 17 du même arrêté reproduit ci dessous:
Article 17 En savoir plus sur cet article...
1) Si la puissance Pmax de l'installation de production n'est pas marginale en terme de gestion et de conduite du réseau public de distribution d'électricité suivant la définition donnée au II, le producteur doit, conformément aux préconisations détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire de ce réseau et selon des modalités précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation :
Relier l'installation de production au centre de conduite du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans le but d'échanger des informations et des demandes d'action d'exploitation relatives notamment à la gestion des puissances active et réactive de l'installation de production, de ses connexions et déconnexions du réseau public de distribution d'électricité et de la valeur de la tension au point de livraison. Les informations et demandes d'action précitées sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation ;
Communiquer au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité le programme de fonctionnement de l'installation de production ; le contenu de ce programme, sa fréquence de mise à jour et le préavis avec lequel ces informations sont transmises au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sont déterminés par accord entre les deux parties et sont mentionnés dans la convention d'exploitation.
2) Il est considéré que la puissance Pmax d'une installation de production n'est pas marginale si l'une au moins des conditions ci-après est remplie :
L'installation de production est raccordée au réseau public de distribution d'électricité par un départ HTA direct depuis le poste source et sa puissance Pmax atteint au moins 25 % de la puissance nominale du transformateur HTB/HTA auquel il est prévu de relier le départ HTA précité ;
L'installation de production est raccordée au réseau public de distribution d'électricité par un départ HTA desservant d'autres utilisateurs et sa puissance Pmax atteint au moins 25 % de la puissance de la charge moyenne de ce départ HTA, cette charge moyenne étant calculée à partir du constat effectué sur les trois années précédant celle de la demande du raccordement de l'installation de production ;
La puissance Pmax est supérieure ou égale à 5 MW.
Certes , on nous dit que le DEIE sera bientôt obligatoire pour tous, peut être, mais en attendant on économise 900€/an, l'installation d'une ligne PTT, des dysfonctionnements et surtout un surcoût de câblage non négligeable lié à l'interfaçage avec votre installation.
De plus je note que des DEIE installés depuis plus d'un an ne sont toujours pas en service ce qui voudrait dire qu'ils sont inutiles alors qu'ERDF les a imposé.
Enfin, on peut aussi penser que la technologie va évoluer et que le DEIE de demain sera tout différent et plus utile que le dispositif actuel
Il est très rare qu'une installation de moins de 400 kw soit non marginale et donc dans l'obligation d'installer un DEIE. Au cas où la PTF ou la CR exige un DEIE, ne pas hésiter à demander des explications techniques du type puissance du poste source et ce afin de vérifier ou faire vérifier si on ne comprend pas tout afin d'éviter de se le faire imposer en douce !
Cordialement
TG