Re: génératrice qui chauffe

Publié : 16 févr. 2015, 19:47
par moulino51
nico31 a écrit :Bonjour mon installation est toute récente ma gene est une 22 kw ,suite au calcul de la roue dumont et ma hauteur de chute elle devait sortir 22kw et je sors au borne 26 kw voir 27kw au démarrage donc elle chauffe, j'ai du mal à tenir la main dessus , jusqu'à quelle température sont elles prévu ,ma courroie fait 11 cm de large j'ai du mal à passer la puissance ,je suis obligé de la tendre fort, je vais la changer pour une de 15 cm ,avez vous une adresse de fournisseur ,merci
nico31
Bonsoir Nico,

J'ai eu mes courroies et poulies chez "France Poulies" (trés compétant)

Mais pour ta gégéne :?:



Re: génératrice qui chauffe

Publié : 16 févr. 2015, 19:57
par nico31
salut Moulino merci pour ton info ,je n'ai aucune idee du prix c'est une 9000x150
je prefere qu'elle sorte plus que moins c'est une belle surprise :D

Re: génératrice qui chauffe

Publié : 16 févr. 2015, 19:58
par colmont
Bonsoir Nico
Pour ma part j'ai eu recourt à habasit
demader mr André,specialisé dans le domaine
des courroies pour transmissions de moulin.
Tres competant également. J'ai 23 kva sur
mon alternateur et courroie 10 cm largeur
sans soucis. Bonne Soiree

Re: génératrice qui chauffe

Publié : 16 févr. 2015, 20:02
par moulino51
nico31 a écrit :salut Moulino merci pour ton info ,je n'ai aucune idee du prix c'est une 9000x150
je prefere qu'elle sorte plus que moins c'est une belle surprise :D
Pour mes Poly-V, j'en ai eu pour 1000€ (courroie+poulie) voici 4 ans.

La courroies et une 9993 en type "M" 10 dents et la poulie est en 180 mm en 10 dents.

Je pense que tu devrais changer ta géné et passer sur une 28/30 Kw.

T y gagnerais en rendement et en production.

Pour la t° généralement on admet que tenir la main 10 secondes sur la géné est une t° correcte.



Re: génératrice qui chauffe

Publié : 16 févr. 2015, 20:18
par nico31
je tiens 7 secondes montre en main

Re: génératrice qui chauffe

Publié : 16 févr. 2015, 20:55
par moulino51
nico31 a écrit :je tiens 7 secondes montre en main
Ça dépends de la main bien sur, mais il est certain que quand ça commence a sentir l’entrecôte braisée ? :lol: :lol:

Moi montre en main, je pourrais tenir des heures (ma montre ne chauffe pas) :arrow: :arrow: :mrgreen:



Re: génératrice qui chauffe

Publié : 16 févr. 2015, 21:09
par nico31
pour ma main elle ressemble plus a celle d'un bucheron ;)
alors je pense que ca chauffe
si quelque a une gené 1000tr 30 kw
demain j'irai chercher des languettes autocollante de temperature

Re: génératrice qui chauffe

Publié : 16 févr. 2015, 22:42
par dB-)
Ouuulààà,

sortir 27 kW avec une génératrice prévue pour 22, vous courrez vers une destruction certaine ! On peut parfois grappiller quelques % (essentiellement avec une tension un peu plus élevée), mais là vous êtes à plus de 20% au dessus de la puissance nominale ...

- déjà c'est le signe que le disjoncteur de protection (type GV2xx) de la génératrice est mal réglé : il doit être réglé à la valeur nominale du courant plaquée sur la génératrice, et à cette valeur de surcharge (+20%) il devrait disjoncter au bout de quelques minutes.

- vous n'avez probablement pas de sondes PT100 ou PTC dans les bobinages, là aussi, un module de surveillance bien réglé aurait déclenché.

Dans l'attente de trouver une solution, je vous conseille de refermer légèrement le distributeur de votre turbine, de sorte à ne pas dépasser la puissance maximale de la génératrice !

dB-)

Re: génératrice qui chauffe

Publié : 16 févr. 2015, 23:25
par nico31
c'est ce que j'ai fait ,j'ai un peu fermé les directrices
je me suis calé à 42A car quand je suis en pleine ouverture je suis a 51A au compteur edf ,ma gene a un cos de 0.78
je n'ai pas le budget de mettre une gene ,je vais essayer de trouver un moteur avec un cos elevé
a moins de tomber sur une gene a petit prix

Re: génératrice qui chauffe

Publié : 17 févr. 2015, 09:22
par MHEC
Bonjour,
mon installation est toute récente ma gene est une 22 kw…… et je sors au borne 26 kw voir 27kw au démarrage donc elle chauffe
:?: :?: :?:
Je n’avais jamais vu ce cas de figure ?, très étrange !!! Avant toute installation, il est très facile d’en connaître la puissance aux bornes donc, on installe une géné qui correspond réellement à l’installation ce qui sera la référence concernant le dossier ERDF pour l’injection sur le réseau.

Vous avez quelle puissance avec votre contrat ERDF ? Dans votre cas, je suppose que vous devriez avoir au moins 35 kW (tarif bleu) avec un contrat H07 ? Si c’est le cas, vous devriez avoir une géné au moins de 40 kW ? Pourquoi avoir installé une géné trop petite ? Concernant les prix entre 22 et 40 kW, il ne doit pas y avoir une grande différence !!

PV