Bonjour,
A Marle, un clapet de décharge, d'un largeur 20 m, est commandé par un vérin et est situé à environ 200 m du groupe hydraulique.
Il est commandé par 2 flexibles hydrauliques standards, Ø intérieur 9,5 mm, passés dans un fourreau TPC Ø 100.
Les flexibles étant livrés en longueur de 100 m, un regard a été aménagé à mi-parcours pour la jonction des flexibles et un remplacement aisé de ceux-ci.
Dans ce fourreau passent également le câble du fin de course ouverture et celui de la prise de niveau qui est situé près du clapet.
Vérin - 01.JPG
CLAPET - Groupe hydraulique - 15.JPG
Les deux flexibles sont identiques, bien que dans celui situé en haut du vérin n'y transite que de l'air. Un tube rilsan Ø 8 ou 10 aurait fait parfaitement l'affaire. Mais il n'en est pas de même pour actionner une vanne levante.
Il y a quelques années j'ai recherché vainement du tube inox 10 x 14 en couronne. J'ai alors utilisé des barres d'environ 6 m reliées par des raccords Inox.
Du tube inox n'est pas comparable à du tube cuivre recuit et je doute de pouvoir le redresser correctement sans disposer d'une machine adaptée.
Je l'ai fait une fois manuellement sur du tube inox 4 x 6, ce n'est pas facile. alors sur de plus gros diamètres . . .
Surtout ne pas utiliser pour cet usage du tube fer hydraulique, qu'il faudra peindre et qui risque de rouiller.
Re: commande de vanne hydraulique
Publié : 10 sept. 2013, 23:57
par Ticapix
Bonsoir Eric,
Sur un site où j'ai utilisé 140 m de tuyau flexible passé dans un PVC de 100 noyé dans la crête du barrage => aucun souci de fonctionnement, mais c'est dur à tirer un flexible dans une gaine. J'avais regardé l'inox également, mais trop de raccords et hors de prix.
Sinon j'ai vu une centrale hydraulique placée simplement en hauteur sur un "mirador" installé à proximité de la vanne sur la berge. Pas joli mais efficace.
Cdt
TG
Re: commande de vanne hydraulique
Publié : 11 sept. 2013, 13:53
par ericnoharet
Bonjour a tous,
Merci beaucoup de ce partage d'expériences.
C'est une vanne type clapet qui s'efface au fond du canal.
L'idée du mirador est pas mal, mais j'y avais pensé, le soucis, c'est que pour être tranquille, il faut que le plancher soit à environ sept mètres de haut.
Il faut aussi que l'ensemble résiste à des arbres de 30 mètres livrés avec souche pleine de cailloux, soit environ 6 tonnes et qui arrivent à environ 2 mètres seconde.
Bref c'est plus un phare fortifié qu'un mirador, et on ne peut pas avoir de permis de construire dans cette zone fortement inondable.
Comme je voie que l'idée du flexible de grande longueur a déjà fait ses preuves, je vais partir la dessus.
J'attend un devis pour des flexibles avec armature kevlar qui doivent mieux résister à la corrosion et à l'utilisation statique.
Pour tirer, j'ai prévu des regards de tirage et je suis pas mal outillé, mais par expérience cela ne se passe jamais seul, ni comme on a prévu.
Merci encore
Eric
Re: commande de vanne hydraulique
Publié : 11 sept. 2013, 14:58
par moulino51
Bonjour Eric,
ericnoharet a écrit :
Comme je voie que l'idée du flexible de grande longueur a déjà fait ses preuves, je vais partir la dessus.
J'attend un devis pour des flexibles avec armature kevlar qui doivent mieux résister à la corrosion et à l'utilisation statique.
Un lien vers ce fournisseur ?
Gé
Re: commande de vanne hydraulique
Publié : 11 sept. 2013, 19:03
par PERRET
Bonsoir Gé,
Attention, j'ai eu des déboires avec des flexibles "Polyflex", type 1110 K, 1110 CK et PARKER" type 2040 H06 V11, où la gaine en polyuréthane (PUR) se fendillait dans l'eau et obligation de les remplacer très rapidement, surtout dans le cas de la tresse acier qui rouille.
Pourtant indiqués dans la doc. technique comme ayant une bonne résistance à l'eau froide.
Les mêmes, utilisés à l'air libre, vieillissent également très mal.
Moins lourds, moins chers, mais à déconseiller.
Par contre aucun problème avec flexibles standards avec gaine néoprène. Mais plus chers.
Devis pour 180 m flexible standard, DN 6, PS : 310 bars, équipé avec embouts inox , il y a il y a quelques années : 524 €.
Re: commande de vanne hydraulique
Publié : 12 sept. 2013, 13:41
par Pascal70
Bonjour, après avoir modifié l'implantation du bâtiment de contrôle/commande des 2 VLH, celui-ci se trouve à une distance de 35m des turbines. Les groupes hydro y sont logés et, de mémoire, 7 flexibles relient chacune des machines, y compris le graissage. De la gaine TPC de 150, quelques flacons de liquide vaisselle du hard discounter local, un qui pousse et l'autre qui tire et les 14 tuyaux sont en place. En revanche je vous conseille vivement les raccords à sertir en inox, car quand le regard de tirage fait office de réserve de flotte, l'acier cadmié ne fait pas long feu.....
Bonne journée
PJ
Re: commande de vanne hydraulique
Publié : 12 sept. 2013, 22:25
par ericnoharet
Bonsoir,
C'est noté pour la matière de la gaine.
Je n'ai pas encore de retour, je mettrais la fiche technique en ligne et le fournisseur et prix (si le fournisseur accepte quand même).
Eric
Re: commande de vanne hydraulique
Publié : 13 sept. 2013, 08:38
par PERRET
Bonjour,
Pour vous aider à vous y retrouver dans les filetages, raccords et tuyaux pour l'hydraulique haute pression :
Catalogue Transflex :
Transflex - Tuyauteries flexibles.pdf
Re: commande de vanne hydraulique
Publié : 13 sept. 2013, 14:17
par moulino51
Merci Claude,
144 pages, mais ça vaut le coup
Gé
construction d'une vanne
Publié : 09 oct. 2013, 15:46
par Pat67
Bonjour
Suite à des problèmes structurelles dans notre moulin poutre maîtresse qui a cédé sous le poid, nos activités de ces derniers mois n'ont été que de descendre des tonnes de métal pour ainsi soulager les niveaux. La turbine est en attente depuis. malheureusement il y a eu de la casse à l'époque. L'anneau de vannage a été fissuré. Nous avons un doute quand à une soudure! Les forces seront importantes lors des manoeuvres des pales.
Maintenant nous sommes confrontés plus rapidement que l'on pensait au changement d'une vanne qui fait 3,38 m de large. Nous avions déjà fait le nécessaire sur une autre vanne de 2,38m mais il y a des fuites. Nous avions opté pour du mélèze en 16 cm d"épaisseur sans contour en métal. Elle est résistante certe, lourde mais pas étanche!
Nous souhaiterions savoir si il faut mettre un cadre en IPN en U sur les cotés et le bas et quelle est la meilleure attache sachant qu'elle est suspendue à deux crémaillères. Nous vous joignons une photo. Les cotés où elle va s'appuyer sont en béton usé non lisse.
Nous avons fait une recherche de doc ou info sur la construction d'une vanne sur le forum mais sans résultat.
Merci pour vos infos
Cordialement
PAT67