				Re: Livraison HTA ou BT ?
				Publié : 16 févr. 2013, 23:47
				par Ticapix
				Bonsoir,
J ne vois pas ce qu'il y a de contraignant dans votre schéma. Vous n'avez pas de cellules HTA et vous êtes pour moi déjà en BT.
Je ne vois pas ce que vous pouvez changer.
Quand vous dites que le transfo est à vous, j'ai un doute, vous devez payer des frais d'entretien dans le cadre de votre branchement mais je pense que si le transformateur " claque", c'est ERDf qui le changera.
Cdt
TG
			 
			
					
				Problème de comptage
				Publié : 11 avr. 2013, 22:30
				par nico31
				Bonjour j'ai une génératrice qui sort 44 ampère par phase au borne(contrôlé avec l'ampèremètre sur l'armoire électrique et avec une pince ampère métrique )  et 420 volt ,j'ai relevé le compteur pendant 1 heure et j'ai une production de 17,5 kwh ,le compteur a été changé il y'a peu de temps ,si je  fais P=UI racine3 cosphi je devrais avoir au alentour de 25 ,26 kW ou erreur de calcul ,si je ne multiplie par la racine de 3 je tombe presque bon avec le compteur ,ci le compteur est calibré en mono l'erreur peut il venir de la ?
Merci j'attends  avec impatience votre avis
			 
			
					
				Re: Problème de comptage
				Publié : 12 avr. 2013, 00:27
				par Ticapix
				Bonsoir,
Ton Cos Phi tu le prends à combien ?
Mésuré ou celui de la plaque ? Si tu as pris celui de la plaque signalétique, c'est normal que tu ne retrouves pas la bonne valeur.
Il est possible que to cos phi soit " pourri" cela va dépendre aussi de la charge par rapport au nominal ( 20, 40, 80 % ??) 
Cdt
TG
			 
			
					
				Re: Problème de comptage
				Publié : 12 avr. 2013, 08:12
				par ericnoharet
				Bonjour,
Quelque chose me dit que vous devez avoir un cos phi de 0.55 avec cette puissance
(après calcul selon vos chiffres)
Quelle est la puissance nominale de votre génératrice ?
Vous avez du prendre le cos phi de la plaque pour votre calcul.
Eric
			 
			
					
				Re: Problème de comptage
				Publié : 12 avr. 2013, 13:16
				par nico31
				Je ne connais pas le cos phi c'est un groupe bulbe Leroy somer H6 des année 1980 ,la seule info c'est une géné de 30kw ,c'est turbine on rendement pourri c'est une grosse m**** ,j'avais pri un cos de 0,80
			 
			
					
				Re: Problème de comptage
				Publié : 12 avr. 2013, 15:15
				par ericnoharet
				17.5KW pour 30Kw on est surement pas à un cos phi de 0.8
Ces groupes ont été conçus pour simplifier l'installation (selon les doc) pas forcement pour un rendement au top.
Le compteur à été changé, et vous avez eu une différence immédiate ? c'était un compteur à disque ou électronique ?
Eric
			 
			
					
				Re: Problème de comptage
				Publié : 12 avr. 2013, 20:52
				par nico31
				Je n'ai pas pu vérifier car je suis le nouveau propriétaire ,le compteur à été changer sous l'ancien propriétaire ,le compteur est électronique
			 
			
					
				Re: Problème de comptage
				Publié : 13 avr. 2013, 00:33
				par moulino51
				nico31 a écrit :Je n'ai pas pu vérifier car je suis le nouveau propriétaire ,le compteur à été changer sous l'ancien propriétaire ,le compteur est électronique
Tu es sur de tourner sur trois phases ??????? 
 
  
  
 
Gé
 
			 
			
					
				Re: Problème de comptage
				Publié : 13 avr. 2013, 09:43
				par nico31
				J'ai bien vérifier il y'a bien toute les phases qui donnent
			 
			
					
				Re: Problème de comptage
				Publié : 13 avr. 2013, 10:03
				par moulino51
				nico31 a écrit :J'ai bien vérifier il y'a bien toute les phases qui donnent
Bon alors soit : c'est encore un coup des soviets  
 
Ou un voisin hacker qui est branché sur ta ligne  
  
 
Gé