Page 30 sur 80

Re: Problème de comptage

Publié : 13 avr. 2013, 13:34
par nico31
Par contre sur le compteur quand on fait défiler on tombe sur un affichage qui marque mono :?:

Re: Problème de comptage

Publié : 13 avr. 2013, 21:26
par ericnoharet
Bonjour,

Quel est la marque et le modele du compteur ?

C'est deux compteurs "dos a dos" ou un compteur "4Q"
4Q = 4 Quadrants, ce qui signifie qu'il fait tout (sauf la vaisselle ;-))

Je dois avoir une notice pour certains, avec les references, je pourrais surement mieux t'aider.
De plus il y a plein des données utiles dans ces compteurs.

Eric

Re: Problème de comptage

Publié : 15 avr. 2013, 09:51
par nico31
Voici mon compteur

Re: Problème de comptage

Publié : 15 avr. 2013, 13:39
par ericnoharet
Bonjour,

Selon la notice que j'ai, ce compteur ne peut pas compter en monophasé. (mais c'est la version 1.0)

Dans quel menu (1 à 9) avez vous MONO affiché ?

C'est un compteur qui ne peut compter que dans un seul sens, il doit donc y en avoir deux tete beche. Un pour la consommation (si turbine arreté) un pour la production.

Si il y a une erreur de branchement (inversion du neutre avec une phase) le compteur l'affiche (puis grille au bout de dix minutes)

En faisant deffiller les menu vous pouvez avoir l'intensité instantanée par phase (selection 4 puis defilement)

Eric

Re: Problème de comptage

Publié : 15 avr. 2013, 19:15
par cousin22
Bonjour

Je pose régulièrement ce type de compteur (landis L18C5), et je confirme qu'il n’apparaîtra jamais MONO dans aucun menu car ils comptent uniquement en TRI, d' ou ma surprise en lisant nico 31, mais effectivement avec le menu 4 on peut contrôler l'intensité instantané ,et de mémoire avec le numéro 7 puis défilement la puissance réel instantanée (laissé tourner 60 secondes x 60)

Re: Problème de comptage

Publié : 15 avr. 2013, 23:18
par nico31
Le mono c'est sûrement une mauvaise lecture de ma part samedi j'irai au moulin et je vais contrôler ,effectivement j'ai un second compteur qui compte quand la turbine ne tourne pas

Re: Problème de comptage

Publié : 15 avr. 2013, 23:37
par nico31
La position qui calcule en instantané en watt heure je l'ai utilisé d'ailleurs on peut la remettre à zéro j'ai 290 watt en 60 secondes,sur la position 4 puis défilement peut ton contrôler les 3 phases ,car il me semble que en pianotant le week-end dernier qu'il y avait que 2 phase 45 et 47 ampère mais je vérifierai samedi pour ne plus dire de bêtise comme "mono"
Comment on peut vérifier le cos phi ?

Re: Problème de comptage

Publié : 16 avr. 2013, 09:01
par ericnoharet
Bonjour,

Il faut un wattmètre, un voltmètre et un ampèremètre pour mesurer un cos phi.

ou analyseur réseau qui fait pas mal de choses.

Avec votre compteur (wattmètre) et vos mesures de tension et courant, j'avais déduis le cos phi à 0.55

Eric

Re: Problème de comptage

Publié : 20 avr. 2013, 15:14
par nico31
J'ai bien les 3 ampèremètre sur le compteur qui fonctionnent voici le cadran 3

Re: Problème de comptage

Publié : 20 avr. 2013, 15:16
par nico31
Voici le cadran7