Page 4 sur 24

Re: Protection de découplage

Publié : 12 juil. 2012, 17:37
par fonfrede
il y a quelques années j'avais mi un relais Crouzet pour la Tension et un pour la Fréquence, associés à un contacteur

sur une installation hydroélectrique de 17kVa

ETRDF n'a rien objecté et c'est en service

mais ces relais sont-ils agréés par ERDF à votre connaissance ? à ce jour ?

MF

Re: Protection de découplage

Publié : 10 août 2012, 03:53
par dB-)
Bonjour,

je découvre votre message par hasard, à l'occasion d'une recherche, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.

Simple avis personnel, pour une installation connectée au réseau, et qui occasionnellement injecte juste quelques kW, sans contrat de vente, beaucoup n'utilisent tout simplement aucune protection de découplage, une génératrice asynchrone ne produisant de toutes façons plus sans excitation (à conditions qu'il n'y ait pas une ribambelle de condensateurs de compensation du facteur de puissance).

Si vous avez utilisé 2 relais de tension et de fréquence c'est quand même mieux.

Maintenant si vous avez pu obtenir avec votre solution un raccordement officiel et un contrat de vente, chapeau ! Vous êtes tombé sur un technicien ERDF très conciliant, mais qui risque quelques ennuis si un jour il y a un incident sur la ligne, car cet assemblage de relais, bien que fonctionnel, n'est pas homologué par ERDF.

dB-)

Protection de découplage numérique

Publié : 22 nov. 2012, 18:09
par Fatterock
Bonjour,

Pour commencer ce premier message je me présente:
Je suis producteur autonome dans le Doubs, avec un H07 suite à une rénovation...

Ce jour je reçois une missive de ERDF qui me demande de changer ma protection de découplage par une nouvelle numérique :oops:

Est ce que quelqu'un pourrait me donner un ordre de prix pour ce type de matériel ?

L.installation est toute simple: 2 géné asynchrone une de 400 kW et une de 200kw

En espérant avoir un retour rapidement

Merci bonne soirée

Re: Protection de découplage numérique

Publié : 22 nov. 2012, 19:18
par moulino51
Bonsoir Fatterock,

Bienvenu sur le forum
Fatterock a écrit : Pour commencer ce premier message je me présente:
Je suis producteur autonome dans le Doubs, avec un H07 suite à une rénovation...
Ce jour je reçois une missive de ERDF qui me demande de changer ma protection de découplage par une nouvelle numérique :oops:
Quel est le type actuel de la protection de découplages ? Photos bienvenues :)
Fatterock a écrit :Est ce que quelqu'un pourrait me donner un ordre de prix pour ce type de matériel ?
L'installation est toute simple: 2 géné asynchrone une de 400 kW et une de 200kw
En espérant avoir un retour rapidement
Toute simple ? Mais déjà dans une fourchette haute par rapport aux puissances rencontrées habituellement sur le forum 8-)

Actuellement une des protections les plus utilisées est la UM30A de Micro-Ener (Type B1)
Elle convient pour 30 a 3000 Kw.
Compter 1500 € pour la UM30A, plus 100 € pour le boitier Essailec, pour un total avec MO
d'environ 2 a 3000 €


Re: Protection de découplage numérique

Publié : 22 nov. 2012, 20:21
par Fatterock
Merci pour cette réponse rapide ;)

Voici la photo de la bête

Re: Protection de découplage numérique

Publié : 23 nov. 2012, 09:12
par ericnoharet
Bonjour,

Je suis en train de consulter pour le meme type de protection.

La premiere chose : pourquoi cette demande ?

Il peut s'agir soit : d'une defaillance du produit

Ou que la plage de reglage ou le type ne correspond pas au type de protection necessaire.

J'ai une "GTE" (nom courant de la protection de decouplage) du meme type que la votre sans soucis.

Mais j'ai été obligé de rajouter une alimentation 48V secourue pour pouvoir utiliser les temporisations.
(passage du type 1.1 au type 1.3)

Pour le prix, avec du "MICOM" (produit schneider) sur une installation neuve (tout le cablage à faire) je suis à environ 7000 euros HT.
Mais le devis n'est pas encore signé. Je vais voir en microener aussi.

Edit : Je vois aussi qu'il n'y as pas de controle sur la frequence, ce qui est maintenant obligatoire.

J'ai aussi la joie (contenue) d'apprendre que la centrale est non negligeable sur le reseau (240KW max) et qu'il faut un DEIE ! Encore des devis et de l'investissement à faire.


Salutations
Eric

Re: Protection de découplage numérique

Publié : 23 nov. 2012, 10:48
par FABIEN 81
Bonjour,

Pour moi, Micom entre 3000 et 5000 euros câblé par un électricien.(4 devis)

DEIE a éviter comme la peste: presque 900 euros par an!
Non, il ne faut pas de DEIE en dessous de 250. J'ai pile un contrat de 250, donc j'en ai un dommage! Au bout de 48 heures de coupure réseau il faut recharger ses batteries... Coupure de plus de 50s, il faut appeler erdf pour pouvoir redémarrer. Une 2ième ligne de tel.....Pour un appareil qui n'a aucun intérêt, qui en plus fonctionne aléatoirement (si pb ligne tel, ou pb de connexion... en 1 an deux tentatives de connexion, 2 échecs).
J'ai eu vent que bientôt, toutes les centrales devront en être équipé, peu importe la puissance! Il faut s'y opposer! :oops:
Mais bon il est quand même joli dans son écrin en inox poli! Ça brille!

Cordialement
Fabien

Re: Protection de découplage numérique

Publié : 23 nov. 2012, 12:02
par ericnoharet
Bonjour,

Merci de l'info Fabien

Pour le DEIE, contrat de 270KW (optimiste) donc obligatoire. Meme si je confirme que cela ne fonctionne pas bien et que c'est cher et contraignant (2 DEIE en exploitation sur une centrale solaire et une eolienne).
C'est hors sujet, mais j'ai mis du photovoltaique pour la sauvegarde des batteries de l'eolienne, ça fonctionne bien.

Eric

Re: Protection de découplage numérique

Publié : 24 nov. 2012, 17:48
par HELIX
Bonjour,

Je dispose d'une "vielle" protection de découplage (ALSTHOM) avec protection de fréquence.
J'envisage de faire une rénovation pour contrat H07.

L'installation d'une protection de découplage "numérique" est elle obligatoire ?



Salutations.

Re: Protection de découplage numérique

Publié : 24 nov. 2012, 17:53
par Fatterock
Bonsoir tout le monde et encore merci pour les réponses !! ERDF me l'impose avec mon card-i et c'est un protection de type H3 qui est sur ma convention d'exploitation... Mon contrat H 07 est de 250 kW