Re: Problème de comptage

Publié : 29 avr. 2013, 21:04
par nico31
Il n'y a pas de feuilles ,et pas de variation de la chute
EDF vient lundi 6 mai pour paramètré le compteur

Re: Problème de comptage

Publié : 29 avr. 2013, 21:12
par ericnoharet
Bonjour,

Concernant la "perte" de puissance, c'est assez classique, il faut "un certain temps" pour que le niveau aval dans le canal monte et que le niveau amont baisse et se stabilise. Et donc que la hauteur de chute nette se stabilise.

Un cable est toujours un peu chaud, avec la section des cables, leur diametre et la longueur vous pouvez calculer leurs pertes qui se retrouvent en chaleur.

Danc ces "petites" puissances le cable est souvent surdimentionné et ne chauffe presque pas (mais toujours un peu)

Eric

Re: Problème de comptage

Publié : 30 avr. 2013, 13:29
par Herv12
Bonjour,
De toute façon, si vous perdiez une quantité importante d’énergie dans le câble, il prendrait feu assez rapidement, ça ne peut pas expliquer une telle baisse de du courant. Chez moi,je dois perdre a peu prés 5W/m de câble, ce qui suffit à le faire tiédir. L'énergie ne peut pas disparaitre comme ça.

Comme vous le fait remarquer Eric, la piste de l’établissement des niveaux amont et aval est probablement plus pertinente. Avez vous un automate qui contrôle la turbine pour adapter sa puissance au débit? Si oui vérifiez, c'est peut être lui qui agit pour maintenir le niveau amont et réduit la puissance.

Sinon, regardez la production (reel et VA) avec votre compteur (menu 4) au démarrage puis quand ça a chuté pour voir ce que ça fait.

Re: Problème de comptage

Publié : 25 mai 2013, 12:25
par nico31
Bonjour EDF est venu régler le compteur ,il n'y a pas de différence
Par contre après 24h la puissance est a 12kw et ne descent pas plus bas
Il faut se faire une raison
Leroy somer a eu raison de ne plus fabriquer de turbine c'est vraiment de la M.....

Re: Problème de comptage

Publié : 25 mai 2013, 13:38
par moulino51
nico31 a écrit :Bonjour EDF est venu régler le compteur ,il n'y a pas de différence
Par contre après 24h la puissance est a 12kw et ne descent pas plus bas
Il faut se faire une raison
Leroy somer a eu raison de ne plus fabriquer de turbine c'est vraiment de la M.....
+1 nico, cette turbine a toujours brillé par son mauvais rendement surtout si c'est une première génération a deux pales


Re: Problème de comptage

Publié : 25 mai 2013, 21:01
par nico31
4 pâles en alu

4 pâles ,mais taillées à la hache avec peu de forme

Re: Problème de comptage

Publié : 26 mai 2013, 09:33
par dB-)
Bonjour,

quel que soit le rendement de cette turbine, il y a quelque part une erreur dans les mesures électriques relevées au début du sujet : je ne vois pas comment on peut produire 17,5 kW avec 44 A par phase, 420 V entre phases, et un cos Phi de 0,79 :(

Il faudrait reprendre les mesures sur une heure ou deux, avec un bon analyseur / enregistreur triphasé
VIP System 3 Energy Analyzer.JPG
VIP System 3 Energy Analyzer b.JPG
Fluke 43B.JPG
dB-)

Re: Problème de comptage

Publié : 26 mai 2013, 10:35
par moulino51
dB-) a écrit :Bonjour,
quel que soit le rendement de cette turbine, il y a quelque part une erreur dans les mesures électriques relevées au début du sujet : je ne vois pas comment on peut produire 17,5 kW avec 44 A par phase, 420 V entre phases, et un cos Phi de 0,79 :(
Pour apporter ma petite contribution, chez moi je trouve les mêmes valeurs :
pour 12 Kw, j'ai 30 A a l'ampèremètre (pince sur un conducteur) pour 410 V et avec un cos phi de 0,75

30/12*17,5 = 43,74

Dans le cas de la turbine Sommer, l'ampèremètre est-il : en pince sur le fil, ou fixe sur le tableau ?



Re: Problème de comptage

Publié : 26 mai 2013, 22:04
par HGT
Bonsoir,

Pour l'ampérage, il faut voir ou est pris la mesure et ou sont placé les condensateurs .

Slts.

Re: Problème de comptage

Publié : 26 mai 2013, 22:23
par nico31
image.jpg
Pour les première mesure il me semble que c'est au démarrage pendant les premières heures (il me semble a vérifier)
Pour le cos c'était une supposition
J'ai comparé l'amperemetre de l'armoire avec une pince ampère métrique il y a 1A de différence voici la photo de mon armoire ,je n'ai pas vu de Condo