Re: TURBINE KAPLAN DOUBLE ACTION
Publié : 15 août 2018, 08:33
Bonjour,
je ne vais pas polémiquer pendant des heures, on n'est pas d'accord, point !
Juste quelques remarques :
Donc partir dans des gros travaux et grosses dépenses juste à partir d'un débit estimé "au jugé" , ça me surprend un peu...
Plus des condensateurs ..., alors que l'alternateur existant n'en avait pas besoin
Je suis certain qu'il y avait moyen de trouver où était la (les) perte(s) de rendement (je verrais déjà bien le palier à glaces + l'excitation + la conjugaison), et d'y remédier, tout en gardant cette belle installation, mais comme on dit, ça ne nous regarde pas
Bonne journée
dB-)
je ne vais pas polémiquer pendant des heures, on n'est pas d'accord, point !
Juste quelques remarques :
Je connais plusieurs centrales qui sont équipées à 3 ou 4 fois le module, et le CA annuel est alors réalisé sur quelques mois ... Ici, la remise en état de la seconde turbine améliorerait encore le productible.C'est pourquoi je préfère avoir du matos pour 1500l/s à 100% de charge sur 90% de l'année.
Bon, là il y a vraiment un problème , un rendement eau > électricité de 0.5 est très médiocre, et surprenant avec cette belle installation, mais il y avait sûrement moyen d'analyser et de trouver la (les) cause (s). Avec ces anciens alternateurs, une première petite amélioration est déjà de déconnecter l'excitatrice et de la remplacer par un AVR, beaucoup plus performant et sobre.lorsque ça tournait à plein régime: 70kW / 76kW au meilleur des cas sous 3000l/s dispo sous 5m de chute.
Ça aurait été bien de faire tourner l'installation en régime stabilisé, et de mesurer le débit (on a aujourd'hui quantités de techniques pour mesurer avec précision), plus la hauteur de chute nette, la puissance électrique, et la température des différents éléments (notamment température d'entrée et sortie d'huile de refroidissement du palier à glaces, et estimation du débit d'huile, pour estimer les pertes de ce palier par échauffement . A ce propos, la présence d'un serpentin de refroidissement d'huile trempant dans l'eau est surprenante, comme s'il fallait évacuer plusieurs kW, ce qui n'est normalement pas le cas avec un palier bien conçu (coin d'huile) et des glaces en bon état. Peut être quelque chose à creuser de ce cotéCa c'est le principal problème, c'est au jugé avec la personne qui connait sur place depuis des années.
Donc partir dans des gros travaux et grosses dépenses juste à partir d'un débit estimé "au jugé" , ça me surprend un peu...
Je pense que c'est le bon terme, quand un arbre vibre en tournant, il y a des zones avec très peu d'excentration ("nœuds") et des zones avec beaucoup d'excentration ("ventres"). Ça se joue sur quelques mm, mais on les visualise facilement avec un stroboscope, ou on peut aussi les localiser en touchant l'arbre avec un morceau de bois...c'est quoi le "ventre"?
Pour un arbre de diamètre donné et de longueur libre donnée (entre deux paliers) on peut calculer la vitesse de rotation critique (ou fréquence critique) pour laquelle les vibrations sont maximales, en général on cherche à s'éloigner au maximum de cette vitesse et de ses multiples !C'est quoi la fréquence critique?
occasion si possible en 1500l/s sous 5m
Une turbine Kaplan DR prenant 1 500 l/s sous 5 m ne tournera pas à 1 000 tr/min, mais plutôt dans les 600 tr/min (roue de 590, Ns dans les 650), donc c'est parti pour un multiplicateur à courroie ...j'ai déjà le moteur de remplacement en stock avec ces condensateurs en 1020tr/400V
Plus des condensateurs ..., alors que l'alternateur existant n'en avait pas besoin
Je suis certain qu'il y avait moyen de trouver où était la (les) perte(s) de rendement (je verrais déjà bien le palier à glaces + l'excitation + la conjugaison), et d'y remédier, tout en gardant cette belle installation, mais comme on dit, ça ne nous regarde pas
Bonne journée
dB-)