jejekart a écrit : ↑11 mars 2020, 08:26
Bonjour
Je ne suis pas tout a fais d’accord concernant les variateurs dégénératif.
En effet un certain nombre ne sont pas prévu pour la revente directe. Et aucun variateur n’est homologué pour assurer la protection de découplage.
Mais certain constructeur on bien au catalogue des variateur qui sont prévu pour la revente.
Il sont souvent appeler AFE.
Il y en a beaucoup d’utiliser pour les éolienne (je ne pense pas que L’énergie de celle-ci est utiliser par les consommateurs voisin)
Il permette de renvoyer le courant avec un cos FI de 1 le paramètre n’est pas modifiable. Et le taux d’harmonique est inférieur a 5% et il régule une fréquence de 50 Hz comme demander dans les cahiers des charges.
Bonjour, je crois qu'il y a une incompréhension de votre part sur la définition de l’appellation AFE
AFE (Active Front End) est une solution permettant de limiter les harmoniques présentes dans les systèmes de contrôle des moteurs et de par son architecture matricielle, permet la régénération quadratique. Ce n'est pas un critère, mais une définition technique. On retrouve cette solution par exemple chez Schneider, Rockwell, Danfoss ABB etc....
Son but est de répondre a des applications nécessitant un niveau d’harmoniques très bas, à forte inertie et dynamique importante, et a des applications sur réseaux instables (variation de tension importante), le tout en phase active du variateur.
Également, pour un fabricant, cela permet de répondre favorablement a la norme internationale 519-1992 - IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems et ensuite de proposer une solution technique a la classification IE3.
A partir du 1er Janvier 2015, en industriel, le rendement minimal IE 3 est obligatoire pour les machines entre 7,5 et 375 kW (ou rendement IE2 pour les machines équipées d’un variateur de vitesse)
l'installation de variateurs Q4 est une solution de mise à jour industrielle avec des moteurs déjà en place pour réduire l'impact énergétique d'une usine, car il s’agit bien, la, d 'une solution industrielle à la base.
Ensuite, il est possible d'utiliser cette technologie quadratique pour produire du courant, sous de multiples conditions comme décrites dans les messages précédents et surtout avec un fabricant qui engage son variateur comme capable de faire du régénératif à 100 % du temps et la ce n'est plus un argument de commercial, ça devient une contrainte technique. Pour avoir rencontré la R&D d'un fabricant français proche, il y a peu de temps pour un projet de 250 Kw, cet engagement n'est pas si simple à tenir du coté technique, mais possible. Il est conditionné à des critères d'entrée fixés au projet et à une très bonne étude en amont, sinon, ce sera un fiasco de façon quasi-certaine.
Ps : prenons un exemple, si après une longue discussion avec vos voisins de palier, vous utilisez un ascenseur pour descendre avec Bernard Pivot et Danièle Cogis , outre le fait que ce petit voyage puisse être intéressant d'un point de vue culturel et dont la discussion puisse sembler désuète a certains, vous produisez majoritairement du courant pour votre co-propriété, car aujourd'hui, quasiment toutes les cages d’ascenseurs sont équipées de Q4.
Bonne journée