Page 43 sur 80
Re: QUALITE RESEAU ERDF
Publié : 21 janv. 2014, 17:16
par From
Bonjour,
Je peux répondre sur un point : la compensation financière par ERDF.
Dans un cas analogue de perte d'exploitation suite à la carbonisation du disjoncteur de production en raison d'un défaut de montage ( par ERDF) ayant entraîné un arc électrique, je me suis retrouvé plusieurs jours à l'arrêt. Il y a bien en pareil cas des compensation prévues, mais je n'en ai jamais vu la couleur, malgré trois ans de baston, car j'avais décidé d'aller jusqu'au bout. La seule chose que j'ai obtenue est une reconnaissance de responsabilité de leur part, mais n'amenant pas de compensation. Un seul exemple pour illustrer la difficulté du chantier : j'ai eu 7 interlocuteurs différents( sans parler des experts mandatés par ERDF) à qui j'ai du expliquer le cas à chaque fois ("je ne suis pas au courant, je reprends le dossier").
Dans votre cas, il va falloir démontrer qu'ERDF est bien responsable par exemple de la chute de l'arbre sur votre ligne ( défaut d'entretien par exemple) et chiffrer votre perte pour toutes les coupures excédant celles qui sont tolérées contractuellement . Sachant que tout est contestable, et contesté, si j'étais vous je ne lancerais les hostilités que si quelques jours d’arrêt correspondent à à une perte financière significative, sinon laissez tomber, vous allez perdre du temps et donc de l'argent.
Bonne journée
F
Re: QUALITE RESEAU ERDF
Publié : 21 janv. 2014, 17:44
par segretain
Bonjour,
Le nombre de défaut entrainant un déclanchement est fonction du type de protection que vous avez.
Avec une protection 2.1 et 2.2 (livraison en BT puissance inférieure à 250 kW) on déclenche sur défaut +/- 0,5 Hz et sur +/- x% de la tension nominale du réseau.
Pour une livraison en HT le type de protection est 1.1 on déclenche sur défaut de : composante homopolaire, min max de tension et de fréquence mais cette fois le déclenchement est temporisé. Donc si le défaut est fugitif il n’y aura pas de déclanchement pour cette instalation.
Salutations Frédéric.
Re: Aide couplage réseau
Publié : 12 avr. 2014, 19:13
par roland
bonsoir
voila un peu de nouvelle et une petite viste rapide du site , on va commencer par les vestiges d'époques , ou la site produisait des feuilles de papier
la Papeterie de Framont , la ligne de production
092.JPG
091.JPG
090.JPG
et la meule a bois entrainée par les turbines
075.JPG
074.JPG
pour la partie MT et armoire de couplage et comptage
086.JPG
087.JPG
088.JPG
passons a la partie production électrique
Re: Aide couplage réseau
Publié : 12 avr. 2014, 19:21
par roland
re
les turbines et alternateur , dans un état
plus aucun euros pour l'entretien du site , juste les dépannages pour refaire tourner , vraiment dommage
mais bon , c'est un choix
076.JPG
077.JPG
Arrivé des 2 chutes d'environ 75/80m
081.JPG
083.JPG
079.JPG
078.JPG
Re: Aide couplage réseau
Publié : 12 avr. 2014, 20:58
par roland
bonsoir
et voila nouvelle casse , coté excitation , plus moyen de démarrer :o pour cause
072.JPG
détérioration plateau diodes tournantes , :roll: visserie de blocage de l'accouplement retrouvé dans de la limaille d'alu de l'accouplement
069.JPG
contrôle bobinage induit excitation ok
073.JPG
reste plus qu'a réparer le circuit imprimé et remplacer les diodes et les vis de connexion , en espérant quelle redémarre après cela
Re: Aide couplage réseau
Publié : 12 avr. 2014, 21:49
par ericnoharet
Bonsoir,
Merci d'avoir pris le temps de nous faire ce petit reportage photo, on aime bien sur ce forum.
Eric
Re: Aide couplage réseau
Publié : 13 avr. 2014, 07:39
par dB-)
Bonjour,
merci pour les photos, très intéressantes !
Je verrais bien pour commencer un bon nettoyage de tout ce local, puis un coup d'antirouille et de peinture sur les différents éléments, éclairage, carrelage, ...
Et aussi séparer en deux la commande commune des injecteurs des deux Pelton, remplacer le vénérable régulateur hydraulique par un groupe hydraulique et vérins, avec rappel gravitaire, une petite armoire avec automate, supprimer le multiplicateur de vitesse et passer en entraînement direct, passer en H07, etc ... Dommage, on ne peut pas séparer en deux l'arbre des turbines à cause du palier commun et du manque de place, ça aurait permis d'utiliser deux petites génératrices au lieu d'une seule, et de mieux exploiter les petits débits.
Pour le circuit imprimé et son redresseur triphasé (6 diodes, une face du C.I. pour le + et une pour le -), il serait prudent de choisir un support renforcé, type FR4 en 2.4 mm, et du cuivre en 70 µ d'épaisseur, étamé ensuite.
Bonne réparation !
dB-)
Re: Aide couplage réseau
Publié : 13 avr. 2014, 09:52
par roland
dB-) a écrit :Bonjour,
supprimer le multiplicateur de vitesse et passer en entraînement direct, passer en H07, etc ...
dB-)
:roll: Tu peux étoffer?? pourquoi supprimer le multiplicateur ? se qui veux dire remplacer l'alternateur car j'ai plus la démultiplication en tête
pour la partie H07 , c'est pas déjà le cas ? la partie comptage a été remplacé début d'année , 2 compteurs , un pour la vente , 1 pour l'achat ?
Effectivement un bon coup de nettoyage et peinture ferait du bien a ce site , mais comme le fondateur du projet est décédé depuis des années , la gestion est passée de main en main dans la famille sans autre intérêt que la vente de courant , même si cette centrale a perdu, au fil des années , plus de 50% de sa capacité :x
Re: Aide couplage réseau
Publié : 13 avr. 2014, 10:00
par roland
http://dbhsarl.eu/forum/download/file.p ... &mode=view
083.JPG
pour la commande des injecteurs , c'est pas la commande commune que les pilotes , mais un volant a l'arrière des coudes des conduits d'arrivées
La commande commune , activé par le régulateur hydraulique OU ET un motoréducteur , ne fait que fermer le déflecteur, le dosage se fait encore manuellement selon le niveau des étangs, un coup je ferme d'un tours ou deux , un coup j'ouvre
de quoi s'occuper un peu
Re: Aide couplage réseau
Publié : 14 avr. 2014, 06:23
par dB-)
Bonjour,
bon, moi ce que j'en dis, c'est juste d'après les photos et ce n'est que mon point de vue personnel
- l'alternateur Unelec AT 315 est un 1500 tr/min, d'environ 300 kVA, sans bagues ni balais, auto amorcé et régulé, service continu
- il est à ma connaissance plus utilisé sur des groupes électrogènes que sur des turbines
- 1500 tr/min je trouve que c'est beaucoup pour une installation de cette taille !
- le multiplicateur semble avoir un rapport d'environ 3, les turbines doivent tourner aux alentours de 500 tr/min
- donc dans le domaine des alternateurs bobinés, ou des PMG, ou des génératrices asynchrones
- c'est une installation qui a le mérite de tourner, simplement je pense qu'elle pourrait être révisée et améliorée !
dB-)