Page 45 sur 82
					
				Re: Choix de l'emplacement du compteur ERDF
				Publié : 18 avr. 2014, 18:18
				par ericnoharet
				Bonjour,
Je ne sais pas si c'est pareil que pour le solaire photovoltaïque (je pense que oui il n'y a pas de raison)
Il est possible de ne mettre que l'interrupteur/sectionneur accessible. Etant sur un système dit à courant surveillé, le disjoncteur est seulement là pour la protection privée. (il n'est d'ailleurs pas plombé pour les réglages !)
Il n'est pas la pour limiter la puissance ni de sous-tirage ni d'injection.
Je vais présenter le dossier comme cela, je vous tiendrais au courant du retour.
Eric
			 
			
					
				compteur ice 4 q
				Publié : 11 juin 2014, 15:20
				par centalehydro
				Bonjour,
Je recherche une petite info concernant le compteur ice 4 q. En effet je voudrais savoir ou aller voir le réactif consommé et le réactif produit. A certaine puissance je suis consommateur de réactif et je voudrais pouvoir le rééquilibré en fin de mois, mai je ne sait pas ou aller voir sur le compteur ou je me situe. 
Pouvez vous m'indiquer le numéro de la rubrique sur le compteur.
Par avance merci.
centralehydro
			 
			
					
				Re: compteur ice 4 q
				Publié : 11 juin 2014, 17:10
				par HEPerrigny
				Bonjour.
Sauf si je me trompe de compteur (mais je ne crois pas), les codes des index sont les suivants :
Réactif produit : 150 - 151 - 152 en hiver et 153 - 154 en été
Réactif consommé : 140 - 141 - 142 en hiver et 143 - 144 en été.
Pour trouver le chiffre exact de début de mois à 02h00, taper 250 - 251 etc...
Espérant avoir été utile,
jan
			 
			
					
				Re: compteur ice 4 q
				Publié : 11 juin 2014, 18:30
				par PERRET
				Bonsoir,
Voici les paramètres des compteurs PME-PMI :
COMPTEUR PME-PMI.xls
ACE6000.pdf
Affichage des Paramètres Clients .pdf
Bonne lecture . . .
 
			
					
				Re: compteur ice 4 q
				Publié : 11 juin 2014, 20:10
				par centalehydro
				Merci pour ces infos je regarde cela demains et j'active mes batterie si je suis en moins.
Merci pour votre réactivité
centalehydro
			 
			
					
				Re: compteur ice 4 q
				Publié : 25 juin 2014, 11:27
				par Ticapix
				Doc ICE4Q.PDF
Ci-joint la doc ERDF du ICE4Q
 
			
					
				Re: Aide couplage réseau
				Publié : 02 juil. 2014, 08:54
				par jdhcq
				je viens de parcourir ce fil qui semble s appliquer a moi.
en ouvrant la plaque a borne de mon alternateur, j ai découvert que la platine de régulation de l’excitation
 était démontée. il me faut donc la remplacer.
ci dessous les caractéristiques de cet alternateur.
poujard 26 08 13 #1108.JPG
dans un autre fil, Perret parle d'avoir remis une régulation "ebay"  de type  gavr15 b.
http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f ... =330#p6482
pourrais je avoir son commentaire sur le choix de cette solution.  et est elle adaptée a mon alternateur?
qui a un courant d excitation max de 2.1A
que penser du GAVR8  
http://www.ebay.fr/itm/Universal-Automa ... 27cafda9a4 
dont les caractéristiques sont  3 A continu  et 5 ampéres pic
par ailleurs, DB nous a fait un rapport sur la mise en place d'un synchrocoupleurs  qui , selon mes souvenirs de vidéo   se couplait au réseau en  quelques secondes.
http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f ... leur#p9952
serait il possible de disposer  de la configuration de l armoire de commande afin de servir de base a une installation  avec injection reseau
encore merci a tous
jacques
 
			
					
				Re: Aide couplage réseau
				Publié : 03 juil. 2014, 10:04
				par dB-)
				Bonjour,
à priori, le GAVR8 doit convenir (mais peut être qu'à posteriori il ne conviendra pas  

 ) : vérifier bien sûr au préalable les isolations de bobinages, etc ...
Concernant le synchrocoupleur Enerdis dont voici la notice :
Enerdis notice synchrocoupleur.pdf
Je l'ai utilisé comme ci-dessous :
Extrait du schéma.png
D est le module de découplage, S est le synchrocoupleur : le contact du synchrocoupleur est simplement en série avec le contact Kd du module de découplage, pour commander la bobine du contacteur de puissance KM1.
Les impulsions d'ouverture et fermeture délivrées par les contacts KS1 et KS2 du synchrocoupleur sont reprises par l'automate, lequel gère l'ouverture de la turbine. Le fait de passer par l'automate m'a permis de différencier l'ouverture et la fermeture.
La rapidité du couplage dépend essentiellement des différents réglages : largeur et espacement des impulsions d'ouverture et fermeture de la turbine.
L'installation en question utilise une très ancienne turbine (plus de 100 ans !), qui ne ferme pas complètement : pour ralentir la turbine à vide (alternateur non couplé), j'utilise le temps de la synchronisation un ballast R1 constitué de 3 radiateurs 2 kW branchés en étoile.
dB-)
 
			
					
				Re: Aide couplage réseau
				Publié : 03 juil. 2014, 23:02
				par jdhcq
				merci encore Didier
juste un complément
comment se fait le contrôle d isolement
faut il un matériel spécial ou existe t il une procédure ...maison ???
merci
			 
			
					
				Re: Aide couplage réseau
				Publié : 04 juil. 2014, 09:24
				par dB-)
				Bonjour,
pour le contrôle d'isolement, j'utilise un Fluke 1507 qui permet de mesurer la résistance sous 50 V à 1000 V (donc à utiliser avec précautions en présence d'électronique)
Fluke 1507.jpg
Par curiosité, je compare souvent avec une mesure au multimètre classique, qui mesure sous quelques volts seulement, et à ce jour, je n'ai pas encore vu un isolement qui serait indiqué bon au multimètre classique, et mauvais au contrôleur d'isolement (mais je ne réalise que quelques mesures par an).
dB-)