Bonsoir,
les petits API avec entrées en 240 Vac sont à mon avis moins polyvalents que les modèles DC, leur intérêt est qu'ils n'ont pas besoin d'une alimentation 24 Vdc ... J'en ai un qui gère depuis des années un éclairage de garage, avec plusieurs boutons poussoirs et quelques petites fonctions spéciales bien pratiques (je me suis un peu amusé):
- un appui on allume
- un appui on éteint (jusque là rien d'extraordinaire
)
- en cas d'oubli extinction automatique après 10 minutes
- si plusieurs appuis rapprochés sur un bouton pour allumer, on empile plusieurs temporisations de 15 minutes
- un appui long donne 12 h d'éclairage ...
- et la gestion est légèrement différentes selon l'emplacement des boutons !
Sinon, on ne peut pas mettre en cascade de façon simple plusieurs CD 12 DC ... On pourrait s'amuser (?) à le faire en réalisant une carte spécifique qui discuterait avec chaque CD 12 via son connecteur de programmation, j'avais donné les informations sur le protocole dans différents sujets :
-
http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f=5&t=945&p=7300
-
http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f=10&t=128&p=510
-
http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f=5&t=1546
Le Millenium II était déjà bien pratique à l'époque, et son logiciel de programmation est ci-dessous :
M2_1.36.zip
Il permettait déjà via le module XC10 une connexion à un réseau TCP-IP (puis routeur-modem vers ADSL) ou à un modem filaire pour liaison RTC ou encore un modem radio pour une liaison 2G ...
2012-08-28-21h29m23.jpg
2012-08-28-21h32m10.jpg
L'usure de ces petits automates se fait essentiellement au niveau des relais de sortie : une première vérification sur un matériel d'occasion est de mesurer à l'ohmmètre l'isolement des contacts ouverts et la résistance des contacts fermés, après pour déterminer si la mécanique des relais est fatiguée, il faut un oscilloscope (rebondissements des contacts, étincelles, etc ...)
Un API qui approche les 10 ans d'utilisation peut aussi avoir des problèmes d'horloge ou peut être même perdre des paramètres (?) suite à l'usure de sa pile interne (Lithium)
Plus les problèmes ponctuels, comme avec ce M3 : j'ai branché à l'envers par étourderie un transformateur 230 V / 24 V, et donc au lieu d'envoyer du 24 V sur une entrée j'ai envoyé du 230 * 230 / 24 = 2 200 V !!
ça a fait "pop" , plus ouverture du disjoncteur de la maison, ...
2016-10-12-20h24m49.JPG
Après remplacement de la résistance brûlée, l'automate est reparti comme si de rien n'était !
Bonne soirée
dB-)