Bonsoir,
je vais changer mes condos qui ont 10 ans
10 ans ça n'est pas énorme pour des condensateurs, avant de tout changer j'essaierais de savoir ce qui s'est passé dans la centrale voisine : vétusté, mauvais dimensionnement, matériel inadapté, pollution du réseau, fausse manœuvre, etc ... Par exemple un réseau pollué peut véhiculer des harmoniques ou pics de tensions qui vont progressivement détériorer les condensateurs, à ce moment il faut choisir des modèles renforcés, ou même ajouter des selfs de filtrage.
il est quand même intéressant d'être au plus prés d'un cos phi de 1
Les câbles qui vont vers la génératrice ont leur cos Phi (que l'on ne peut pas changer pour une génératrice asynchrone ni pour un PMG, mais que l'on peut ajuster à la source avec un alternateur bobiné), les câbles des condensateurs ont leur cos Phi aussi, et après "mélange" les câbles qui vont vers le réseau ont un cos Phi corrigé. Un cos Phi proche de 1 permet de transporter plus de puissance dans des câbles donnés.
Mais il faut voir aussi son contrat de raccordement (CARDI) :
- dans certains cas, en petite puissance, il n'y a aucune contrainte de cos Phi, donc on ne compense même pas, le réseau fournit le réactif.
- dans d'autres cas il ne faut pas consommer plus de "tant" de réactif, donc on compense jusqu'à telle valeur
- mais maintenant de plus en plus souvent, ERDF demande au producteur de
fournir du réactif, avec un "gabarit" sur les 4 quadrants, en dehors duquel on est pénalisé
ils sont NON automatique (pas besoin pour les centrales en BT)
La contrainte ERDF ci-dessus est valable aussi en raccordement basse tension, donc il est plus pratique de choisir une compensation automatique. Les nouveaux modules Schneider spécifiques injection (petite hydro, éolien, cogénération) affichent directement la tangente, ce qui est pratique.
capture d'écran
Bizarre, une génératrice qui produit du courant en dessous de sa vitesse de synchronisme ?
le rendement devient catastrophique dès qu'on produit 43 kW
C'est juste le cos Phi qui devient catastrophique à 20% de charge, le rendement lui devient juste "très mauvais"
Si j'installe des condos ..... combien je vais gagner en puissance ?
Rien, on ne gagne aucune puissance active en installant des condensateurs : la puissance active (les kW rémunérés par EDF) est uniquement produite par l'entraînement de la génératrice (par la turbine). Les condensateurs n'apportent que de la puissance réactive, qui n'est pas rachetée par EDF. (ERDF demande de plus en plus à ce qu'on fournisse du réactif, si vous ne le faites pas vous payez des pénalités, et si vous le faites vous n'êtes pas rémunéré).
Des condos automatiques sont plus chers, est-ce que ça vaut le coup de les installer
Tout dépend du CARDI, de l'amplitude de variation de débit du cours d'eau, et de la vitesse de cette variation. Sur certains sites de montagne, avec des centrales en cascade ou chacun veut être dans le créneau horaire intéressant, les débits peuvent varier rapidement et de façon importante ... Tout le monde n'est pas sur place non plus, nombre de micro-centrales tournent sans aucun personnel, et là une compensation automatique est indispensable. De toutes façons ces systèmes se banalisent, ne sont pas très coûteux, et protègent les condensateurs (un déclenchement / ré-enclenchement manuel rapide est très mal apprécié)
dB-)