Page 51 sur 80

Re: Vitesse génératrice asynchrone

Publié : 13 sept. 2018, 13:46
par toor
Mais tout a fait, le probleme n'est pas la.

J ai bien precisé :
reseau = L1 / L2 / L3
gene = l1g/ L2g /L3g
==> Tout est nominal

(Ce serait different si gene = L1g / L3g / L2g : ds ce cas les phases 2 et 3 sont inversees mais ce n est pas le propos)

En configuration normale, L1 et L1g ne sont pas en phase : faut-il les aligner (phase proche de 0) avant de coupler ?

Merci
toor

Re: Vitesse génératrice asynchrone

Publié : 13 sept. 2018, 17:06
par turbot
Bonjour,

Le synchro-coupleur concerne principalement les alternateurs (machines synchrones) car la vitesse de celles-ci est parfaitement synchrone avec le réseau.

Pour une génératrice asynchrone, il suffit juste de mesurer la vitesse de rotation et de réaliser le couplage lors de la montée en vitesse lorsque la vitesse de génératrice est légèrement inférieure à la vitesse de synchronisme (par exemple 980 tr/mn pour une VS de 1000 tr/mn). Il faut éviter le couplage au dessus de la vitesse de synchronisme qui va générer un à-coup plus important, la machine étant en accélération devra décélérer pour retrouver la vitesse de synchronisme. (Les déphasages, on les ignore, pour être poli !).

Pour s'assurer du sens de rotation de la géné, suivre la procédure de moulino51, une impulsion brève sur le contacteur de couplage.

Cdlt

Turbot

Re: Vitesse génératrice asynchrone

Publié : 13 sept. 2018, 17:55
par toor
C est exactement ce que j'avais compris d'pres les infos de Didier.
C est parfait
Merci Turbot.

Bonne fin de journee
toor

Re: Vitesse génératrice asynchrone

Publié : 13 sept. 2018, 18:23
par moulino51
Pour s'assurer du sens de rotation de la géné, suivre la procédure de moulino51, une impulsion brève sur le contacteur de couplage.
Merci Turbot, je n'ai justement répondu que sur la génératrice asynchrone (titre du sujet) maintenant si c'est du synchrone qui est utilisé, il faudrait le préciser.



Re: Vitesse génératrice asynchrone

Publié : 13 sept. 2018, 21:53
par turbot
Bonsoir,
Un autre détail important, il est préférable de désaccoupler l'arbre de la génératrice de l'ensemble multiplicateur/turbine avant de faire une impulsion brève sur le contacteur de couplage pour vérifier le sens de rotation de la géné.

Cdlt

Turbot

Re: Vitesse génératrice asynchrone

Publié : 14 sept. 2018, 17:43
par Herv12
Bonjour,
Pour limiter le choc de l'essai de sens, si la géné doit être couplée en triangle pour le fonctionnement normal, vous pouvez la coupler en etoile pour l'essai en respectant les indications de la plaque a bornes. En principe le sens de rotation est normallement le meme en triangle et en etoile (mettre le jeu de barres du bon coté).

Autre technique: recuperrer 3 résistances (radiateurs electriques) que vous mettez en série sur les trois phases entre entre le contacteur et la géné pour l'essai, puis les retirer sans mélanger les fils.

Perso mes machines ne craignent pas les chocs, leur taille ne perturbe pas bcp le réseau, alors je fais comme les autres! j'enfonce le contacteur avec le doigt et je relache... un peu bourrin, mais bon!


Pour la suite, afin d'eviter tout sinistre suite a une intervention sur l'installation electrique en amon (je suppose que vous faites de l'autoconso), vous pouvez placer dans l'armoire de la centrale une relais de surveillance d'ordre des phases.
Il existe des relais relativement bon marché qui surveillent l'ordre des phases, certains aussi la tension, ce qui peut faire office (en partie) de relais de découplage si vous n'avez rien d'autre (pas homologué, attention, mais mieux que rien).

contrôler sens de rotation génératrice asynchrone

Publié : 15 sept. 2018, 16:58
par duprat
bonjour
je dois changer une génératrice HS par une neuve (le différentiel entre le prix d'une neuve et le bobinage+roulements étant peu élevé) pouvez_vous me dire comment savoir avant la mise en production si la nouvelle génératrice tournera dans le bon sens par rapport au branchement de l'ancienne, je ne voudrais pas faire de bêtise lors de l'accouplement avec le réseau.
merci pour votre réponse
D.Duprat

Re: contrôler sens de rotation génératrice asynchrone

Publié : 15 sept. 2018, 17:36
par ericnoharet
Bonjour,

Le sujet viens d'être évoqué dans un autre message.

La solution dépend de la puissance.
En dessous de 100kw, un petit couplage bref en moteur vous donnera le sens de rotation.
Le mieux est de tester la génératrice seule, sans la transmission ni la turbine.

Éventuellement câbler en étoile si le fonctionnement normal est en triangle.

Au dessus de 100kw, une mesure avec les tensions rémanentes est plus prudente.
Ou un test avec des résistances de puissance en série avec les bobinages.

Eric

Re: contrôler sens de rotation génératrice asynchrone

Publié : 15 sept. 2018, 17:52
par Hugo
Bonjour,

Je sais qu'il existe des rotophases, pour savoir le sens de rotations (horaire ou anti-horaire).
Certaine pince multifonctions propose cette fonction.
Lorsque l'ordre des phases est respecter le sens de rotations doit être horaire.

Pour l’anecdote j'ai un ami après une coupure de courant a brancher un groupe électrogène triphasé sans regarder l'ordre des phases y a eu du dégât.
Hugo

Re: Vitesse et sens génératrice asynchrone

Publié : 15 sept. 2018, 23:55
par dB-)
Bonjour,

je viens de fusionner ici quelques sujets relatifs à la vitesse et au sens de rotation des génératrices asynchrones
Je sais qu'il existe des rotophases, pour savoir le sens de rotations (horaire ou anti-horaire).
Oui, il y a des petits appareils portatifs simples, comme celui-ci :

Fluke 9062.jpg
Fluke 9062 manuel.pdf

Acheté il y a quelques années, il permet de déterminer le sens de rotation des phases électriques (par branchement), et aussi (sans branchement) le sens de rotation du champ magnétique d'un moteur fonctionnant.

En pratique jamais utilisé !... je fais comme tout le monde : une impulsion de commande de 0.5 s sur la bobine du contacteur, qu'il y ait ou pas un multiplicateur (une installation normalement dimensionnée doit résister à un tel à-coup, si ça pète à cette occasion c'est je pense le signe d'un mauvais dimensionnement ou d'un défaut de montage)

PS : l'inversion de phases par Enedis lors d'une intervention serait une erreur énorme, et je n'ai jamais entendu parler d'un tel incident !

Bonne soirée

dB-)