Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

colmont
Membre
Messages : 148
Inscription : 23 sept. 2010, 19:12

Re: coût d'un raccordement au réseau site éloigné

Message par colmont »

Merci de vos avis,en effet la tarification de la prestation semble correcte. Je n'ai vu personne sur site pour une eventuelle
prise de mesures. Au jour d'aujourd'hui,il est tellement plus simple de se fier au gps,calculs informatiques,etc.... on gagne du temps certe mais les surprises viendront,en l'occurrence la non prise en consideration de la geologie du site.
Et dans ce cas tout le monde paye aussi par soucis d'efficacité ultra rapide. ( faudrait des radars aussi pour verballiser
les excès dont les sous traitants font les frais). S'il n'y avait pas de plan bis ou de voies de delestage,nous ne serions
plus francs de France. Bonne soirée et merci encore.
DPM
Membre
Messages : 664
Inscription : 02 juil. 2012, 12:41

Re: coût d'un raccordement au réseau site éloigné

Message par DPM »

colmont a écrit :,soit 56,27 euros/m HT. Je sais que le prix n'est pas negociable,mais vous seble t il
exagéré,pour ceux qui ont eu affaire à une demande equivalente.
c'est le prix au linéaire de la tranchée demandée dans ma PTF... cela correspondrait aux frais forfaitaires nationaux de prestations pour un zonage rural le moins contraignant d'après ERDF. Devant mes demandes complémentaires, ils m'ont indiqué que pour eux avec un forfait, les chantiers se compensaient l'un l'autre...je n'y croyais pas trop mais ce coût identique en est la preuve. Pour info, ma tranchée se situe dans l'accotement en terre d'un chemin communal... autrement dit , beaucoup plus simple que le vôtre apparemment donc quand vous vous raccorderez, pensez à moi car je vous aurai "subventionné"... ;)
colmont
Membre
Messages : 148
Inscription : 23 sept. 2010, 19:12

Re: coût d'un raccordement au réseau site éloigné

Message par colmont »

Merci dpm,j'aurai preferé que vous m'exposiez le cas inverse,j'aurai été plus tranquille quand au fait qu un reajustement est tjrs possible par rapport au travail effectué. Par exemple,je lis dans leur proposition au paragraphe: conditions préalables à la realisation des travaux, "l absence d'entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles
qui retarderaient l'execution des travaux". Je me pose la question: est ce que le fait de "tomber sur du granit ou du rocher peut etre consideré comme une entrave? auquel cas cela peut il entrainer une majoration du devis? D'un autre coté,il leur appartient de faire une etuide sur site,et comme vous le dite s'agit il d'un forfait general. La surprise peut etre de taille. Enfouissement dans le rocher sur 150 metres.... aie aie aie,j'ai mal aux dents!!!
DPM
Membre
Messages : 664
Inscription : 02 juil. 2012, 12:41

Re: coût d'un raccordement au réseau site éloigné

Message par DPM »

une PTF signée engage les parties. Comme tout devis, l'entreprise émettrice ne peut par la suite invoquée une majoration car en tant que professionnel elle est sensée avoir établi le devis avec une étude sérieuse. etrange que le technicien d'ERDF ne soit pas venu sur le terrrain, en ce qui me concerne, on a vu ensemble l'emplacement des tranchées et du transfo) avant même la venue du chargé d'affaires ERDF
Pour moi, ils se couvrent s'ils ne tenaient pas les délais de 27 semaines. Les termes "d'entrave à l'approvisionnement" correspondent à un retard indépendant de leur volonté de la fourniture de matériel (ERDF n'a par exemple aucun transfo en stock, chaque transfo est fabriqué à la demande et c'est très long - 3 mois en moyenne-) et les termes "circonstances imprévisibles" les désengagent d'aléas d'intempéries par exemple)
Pour info, j'ai appris que les tarifications ERDF de prestations allaient être modifiées début octobre (mais votre PTF tient 3 mois)
colmont
Membre
Messages : 148
Inscription : 23 sept. 2010, 19:12

Re: coût d'un raccordement au réseau site éloigné

Message par colmont »

Merci,je vous tiendrai au courant de la suite des evenements
jdhcq
Membre
Messages : 42
Inscription : 12 août 2013, 08:27
Localisation : region de reims moulin en indre et loire

schema unifilaire

Message par jdhcq »

bonjour
dans le cadre du dépot de dossier auprès d edf, il est demandé un schéma unifilaire

peu coutumier de ce document, quelqu'un aurait il un exemple de ce qui et demandé?

en ce qui me concerne, la centrale fait moins de 36kva, automate millenium, génératrice Leroy Sommer,
turbine axe horizontale sous bâche.

peut etre qu l un d entre vous dispose de ce genre de document sur lequel je m appuierai pour adapter a mon cas

cordialement
Jacques
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4356
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: schema unifilaire

Message par dB-) »

Bonjour,

ci-joint 3 exemples, peut-être pas exemplaires :) , mais acceptés les 3 par ERDF ...
Schéma unifilaire N°1.pdf
Schéma unifilaire N°2.pdf
Schéma unifilaire N°3.pdf
A ma connaissance, ERDF et EDF demandent maintenant systématiquement un inverseur de source, comme sur le schéma 3 :

- turbine arrêtée : les auxiliaires doivent être alimentés par le compteur de soutirage
- turbine en marche : les auxiliaires doivent être alimentés par la génératrice

Cordialement

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: schema unifilaire

Message par ericnoharet »

Bonjour,

Ci-dessous un schéma pour une centrale en 20KV, mais à partir du trait rouge, c'est tout pareil.
Il suffit de mettre la protection de découplage "GTE" sous le compteur

Il n'est pas obligatoire d'avoir un inverseur de source, il suffit d'avoir un compteur double sens (c'est toujours le cas) et de prendre un abonnement de sous-tirage pour ce compteur (PDL). (PDL = point de livraison)
L'inverseur de source n'est obligatoire que si l'on veut éviter un double contrat et profiter du "compteur" habitation.

Eric

schema unifilaire pour forum.jpg
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
jdhcq
Membre
Messages : 42
Inscription : 12 août 2013, 08:27
Localisation : region de reims moulin en indre et loire

Re: schema unifilaire

Message par jdhcq »

merci a tous les deux
ces schemas sont clairs et vont etre adaptés au moulin Poujard

vraiment ce site est une mine

merci encore
Jacques
dch27
Membre
Messages : 231
Inscription : 19 nov. 2014, 22:09
Localisation : Normandie - Eure

Re: schema unifilaire

Message par dch27 »

Bonsoir
Pour une petite installation 10/12Kw prévue dans le courant de l'année avec un alternateur PMG, je ne suis pas du tout sûr de pouvoir réaliser avec succès et à temps le parcours administratif DDT/Onema/DREAL/CODOA/EDF/ERDF !!!
Dans l'attente de ce contrat de connexion réseau et de l'installation définitive de production, je voudrais pouvoir faire le chauffage en autoconsommation. Pour cela j'envisage un contacteur inverseur de source ( genre Schneider Electric LC2D32 ou équivalent ) pour commuter les organes de chauffage soit sur le réseau (en soutirage) soit sur l'alternateur ( en autoconsommation) quand le moulin fonctionne.
Question: faut il relier les neutres en permanent et commuter uniquement les phases L1/L2/L3 (donc 3 poles) ou faut il commuter les neutres et les phases (donc 4 poles) ce qui maintient un isolement total des 2 reseaux ?
Je penche plutôt pour les neutres reliés en permanence, ce qui établit une référence réseau unique sur l'installation....mais je me dis que peut être les disjoncteurs différentiels vont faire la danse ? Qu'en pensez vous ?
dch
Répondre