Re: Choix point de livraison

Publié : 30 avr. 2016, 20:03
par PERRET
Bonjour,

La liaison sectionneur - disjoncteur ne doit pas dépasser 3 m (C15-100)

Ce disjoncteur (CCPI) a pour but de protéger la ligne de raccordement (si plus de 3 m ) entre ce disjoncteur et l'armoire de puissance.
Il assurera également la protection différentielle.

En faire l'impasse risque de poser problème avec l'organisme de contrôle et de là avec l'obtention du certificat Consuel qui vous sera demandé par ERDF pour la mise en service sous tension de votre installation.

Ne pas oublier l'arrêt d'urgence, en principe sur l'armoire BT.

Re: Choix point de livraison

Publié : 30 avr. 2016, 22:34
par ericnoharet
Bonsoir,
Le ccpi est matérialisé par des fusibles qui protègent la ligne.
L'interrupteur sectionneur permet de séparer l'installation.

L'AGCP est la protection de l'installation est des personnes.

Il peut être loin de l'interrupteur sectionneur.

Eric

Re: Choix point de livraison

Publié : 01 mai 2016, 13:37
par HEPerrigny
Bonjour.

Merci pour tous ces compléments d'information.

Dans le dernier message, il est écrit que le disjoncteur (protection de l'installation et des personnes) peut être loin su sectionneur ERDF, alors qu'un peu plus haut, on cite la norme C15-100 qui stipule que cette distance ne doit pas excéder 3 mètres.

C'est moi qui ai mal compris ?

jan

Re: Choix point de livraison

Publié : 01 mai 2016, 19:15
par zib01
Bonjour
Dans le dernier message, il est écrit que le disjoncteur (protection de l'installation et des personnes) peut être loin su sectionneur ERDF, alors qu'un peu plus haut, on cite la norme C15-100 qui stipule que cette distance ne doit pas excéder 3 mètres.
Vu ce qu'il y a d’écrit ci dessous il y a confusion entre CCPI ( fusibles qui servent à proteger le reseau en cas de probleme chez le client et a mettre hors tension l'instalation uniquement accessible par erdf ) et l'AGCP (disjoncteur qui sert à proteger l'instalation et les personnes)
Ce disjoncteur (CCPI) a pour but de protéger la ligne de raccordement (si plus de 3 m ) entre ce disjoncteur et l'armoire de puissance.
Il assurera également la protection différentielle.

Re: Choix point de livraison

Publié : 01 mai 2016, 19:23
par zib01
Ah oui j'ai oublié la frontière entre la norme C15-100 et C14-100 et le milieu de AGCP donc borne aval de AGCP (disjonteur) instalation interieur norme C15-100 et borne amont AGCP , compteur ,CCPI norme C14-100

Re: Choix point de livraison

Publié : 03 mai 2016, 21:23
par zib01
Ah oui j'ai oublié la frontière entre la norme C15-100 et C14-100 et le milieu de AGCP donc borne aval de AGCP (disjonteur) instalation interieur norme C15-100 et borne amont AGCP , compteur ,CCPI norme C14-100
Bonjour j'avais pas vu le debut du sujet ce que j'ai cité c'est pour le tarif bleue maxi 36 kw
Pour le tarif jaune agcp fait partit de l'instalation intérieur et appartient au client

ERDF Change de nom

Publié : 02 juin 2016, 22:42
par moulino51
Image
Source




Re: ERDF Change de nom

Publié : 03 juin 2016, 08:10
par From
Formidable dis donc ! Enfin de l'argent bien utilisé .
C'est avec joie que je verrai augmenter le TURPE pour modestement participer au financement de cette évolution indispensable.

Re: ERDF Change de nom

Publié : 03 juin 2016, 19:09
par pierre
Bonjour
C est la CRE (ou bruxelles) qui a obligé ERDF à changer de nom.
Le changement de logo l'année dernière ne leur avait pas suffit.

Re: ERDF Change de nom

Publié : 03 juin 2016, 21:01
par Pascal70
Et si vous saviez combien coûte cette plaisanterie........