Re: Génératrice couplé sur réseau EDF
Publié : 30 sept. 2011, 16:38
Bonjour à tous,
Un ami, très discipliné, un peu bricoleur, ne veux pas renvoyer d'électricité sur le réseau.
La solution est la confection d'un relai directionnel de puissance active avant (après) comptage.
Ce dernier va agir sur la commande des directrices - ou des pales sur une Kaplan - de façon à les refermer si retour d'énergie.
Si l'on est motivé, peut se réaliser facilement avec un vieux compteur électrique triphasé.
Ce modèle, réalisé réalisé avec un vieux (1930) compteur monophasé, est sensible. Le disque tourne et le contact est établi à partir d'un retour d'énergie de 5 W.
Il est possible de le rendre moins sensible en "graissant" les paliers avec de la graisse silicone.
Pour plus de libertés pour le branchement, faire actionner par le détecteur de proximité un petit relai, type "Européen" par exemple.
Lors d'un retour d'énergie :
Un contact - NF-, en série avec la commande "Niveau Haut", empêche les directrices de s'ouvrir, même si le niveau est haut.
Un autre contact - NO -, en parallèle avec la commande "Niveau Bas", fait refermer les directrices.
Ou l'on agit sur une entrée de l'automate, s'il y en a un.
A vos tournevis . . .
Un ami, très discipliné, un peu bricoleur, ne veux pas renvoyer d'électricité sur le réseau.
La solution est la confection d'un relai directionnel de puissance active avant (après) comptage.
Ce dernier va agir sur la commande des directrices - ou des pales sur une Kaplan - de façon à les refermer si retour d'énergie.
Si l'on est motivé, peut se réaliser facilement avec un vieux compteur électrique triphasé.
Ce modèle, réalisé réalisé avec un vieux (1930) compteur monophasé, est sensible. Le disque tourne et le contact est établi à partir d'un retour d'énergie de 5 W.
Il est possible de le rendre moins sensible en "graissant" les paliers avec de la graisse silicone.
Pour plus de libertés pour le branchement, faire actionner par le détecteur de proximité un petit relai, type "Européen" par exemple.
Lors d'un retour d'énergie :
Un contact - NF-, en série avec la commande "Niveau Haut", empêche les directrices de s'ouvrir, même si le niveau est haut.
Un autre contact - NO -, en parallèle avec la commande "Niveau Bas", fait refermer les directrices.
Ou l'on agit sur une entrée de l'automate, s'il y en a un.
A vos tournevis . . .