Page 61 sur 80

Re: Norme harmoniques réseau

Publié : 22 mars 2017, 18:26
par Herv12
Le probleme, c'est que parfois un courant harmonique de rang élevé peut avoir une valeur non negligeable.

Vu vos symptomes vous êtes dans un cas de source faible imedance et peut être une resonnance comme l'ont décrit plusieurs intervenants.

Les consequences peuvent être facheuses comme dans cet exemple en P9. Heureusement que c'etais pas lors de la finale 1998...

Le courant harmonique se superpose à l'autre et le courant RMS qui va circuler dans le condensateur peut être nettement plus élevé que le courant nominal, d'ou la mise en garde. Vu la taille de votre installation il faut être prudent.
Dans le cas d'une résonnance, le le THD sur la tension ne permets pas d'estimer l'ampleur de la valeur RMS. Si vous avez une bonne pince amperemetrique, il faudrait mesurer le courant dans les capa et le comparer avec la valeur theorique qu'il devrait avoir.

Tiens, je vois votre signature, je suis passé juste a coté de chez vous hier soir!

Re: Norme harmoniques réseau

Publié : 22 mars 2017, 20:45
par Toubab
merci pour la réponse,

En effet, je n'ai pas d'ordre de grandeur pour comparer mais l'harmonique de rang 5 en courant vaut 7.5%, celui de rang 7 vaut 15%...

En tout cas la prochaine fois que tu passes dans les parages, il faut faire signe :-)

Re: Quel disjoncteur de branchement est homologué? (=AGCP)

Publié : 22 mai 2017, 12:41
par OK67
Bonjour,

Je dois choisir un disjoncteur de branchement. Sachant que mes deux génératrices fourniront 95 ampères, je souhaite partir sur un appareil type nsx 160 pour garder un peu de marge. Mais lequel choisir pour ne pas se tromper... je souhaite partir sur un matériel d'occasion étant donné ma faible production.
Que me conseillez vous???

Merci

Re: Quel disjoncteur de branchement est homologué? (=AGCP)

Publié : 22 mai 2017, 22:39
par dB-)
Bonsoir,

je vous conseille avant toute chose de scanner ou photographier les documents de votre belle turbine Voith et de nous en faire profiter ! :D

Voir ici !

Bonne soirée

dB-)

Re: Quel disjoncteur de branchement est homologué? (=AGCP)

Publié : 23 mai 2017, 20:23
par OK67
Bonsoir Didier,

Je ne sais pas si mes plans vont intéresser quelqu'un, car il s'agit de plans d'implantations propre au moulin avec les machines vue de l'extérieur. J'ai aussi des plans avec le génie civil. Et non de la mécanique proprement dite....
J'ai pris contact avec deux personnes en Allemagne afin d'obtenir les plans de la mecanique, j'attends une antworte!!

Bonne soirée!

Re: Quel disjoncteur de branchement est homologué? (=AGCP)

Publié : 23 mai 2017, 20:58
par moulino51
OK67 a écrit : Je ne sais pas si mes plans vont intéresser quelqu'un,
J'ai pris contact avec deux personnes en Allemagne afin d'obtenir les plans de la mecanique, j'attends une antworte!!

Toute documentation est bonne a partager, et si les défricheurs de ce forum n'avaient rien apportés, la bibliothèque du forum ne serait pas la mine d'or que tout le monde apprécie.

Pour ma part, je suis impatiens, car ma turbine "Voith" est totalement orpheline de toute documentation.

Grand merci d'avance.



TURPE 5

Publié : 07 juin 2017, 09:28
par HELIX
Bonjour,

ENEDIS m'informe que le turpe 5 remplacera le TURPE 4 à compter du 1 aout 2017.

Quels sont les les changements ?

On parle de" Hausse modérée " des tarifs ? Quels sont les nouveaux tarifs ?


Merci par avance pour vos informations.

quel coût mensuel pour un compteur EDF

Publié : 11 juil. 2017, 14:04
par nicoworld
bonjour,

je recherche les coûts des contrats au -dessus de 36kVA dans mon cas 64kvA, et impossible de trouver cela...

ceci afin d'avoir un prévisionnel au plus juste merci...

Re: quel coût mensuel pour un compteur EDF

Publié : 11 juil. 2017, 17:09
par didscho67
Bonjour Nico

Demande madame

Sandra.aurigas@es.fr
0388207265

Salutations

Re: quel coût mensuel pour un compteur EDF

Publié : 11 juil. 2017, 18:37
par PERRET
Bonjour,

Pour un " Tarif Jaune " (Puissance souscrite entre 36 et 250 kVA), le coût d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité (30 jours), facturé mensuellement par Enedis, est actuellement de :

- Composante de gestion : 29,12 € HT
- Composante de comptage : 33,64 € HT (si Enedis est propriétaire du comptage PME-PMI - cas le plus courant)
Soit 62,76 € HT mensuel.

Ce montant est fixe et ne dépend pas de la puissance souscrite.