Page 62 sur 68
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Publié : 12 juin 2023, 08:25
par dB-)
Bonjour,
en effet ça ne semble pas être un phénomène naturel ...
Peut-être une centrale qui travaille en éclusée, ou un problème de capteur de niveau de la station hydrologique (déjà vu sur une station qui avait subi une crue), ou encore un prélèvement agricole, ou pour alimenter un canal VNF, etc ..
Bonne journée
dB-)
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Publié : 12 juin 2023, 09:15
par ericnoharet
Bonjour,
Cela arrive souvent a un débit particulier sur certaines régulations.
Il y a aussi le type de turbine qui influe.
Et si il y a deux turbines, il est parfois difficile de caller une régulation quand on est à la limite entre une est deux turbines.
Mais normalement on trouve toujours une solution. Encore faut-il avoir un retour quand cela ne fonctionne pas bien...
Eric
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Publié : 13 juin 2023, 17:03
par ls32
bonjour,
le problème c'est pour réguler avec ces creux.
on est a 3 ou 4m3 et on descend a 0.5m3 d'un coup.
a chaque fois ça "décroche" sur puissance minimum, ça deviens énervant ...pour être poli!
en dessous de 10KW je temporise 45minutes l’arrêt malgré le niveau bas mais ce n'est pas une solution.
j'envisage de récupérer en direct les données du site vigicrue sur la supervision pour savoir si c'est réellement une baisse ou seulement un creux pour éviter l’arrêt a chaque creux.
il y a un retard d'environ 1 heure entre vigicrue et la centrale, j'ai le temps d'anticiper...
il n'y a pas moyen de se plaindre a la police de l'eau ou demander des explications au moins?
ces creux se retrouvent également a 20KM apres la centrale mais ils sont minimisés.
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Publié : 13 juin 2023, 22:20
par dB-)
Bonsoir,
les conflits entre moulins ou centrales en cascade ou en parallèle sont fréquents : partage de l'eau, éclusées, heures de travail différentes, ..
Essayez de remonter le cours d'eau et de déterminer l'origine de ces variations, il y a peut-être une régulation à améliorer !
Bonne soirée
dB-)
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Publié : 14 juin 2023, 08:15
par ericnoharet
Bonjour,
Même avis que Didier.
Si vous pouvez remonter le cours d'eau et parler directement à la personne qui cause le trouble, ce sera bien mieux que passer par la police.
Votre voisin appréciera !
D'autant plus qu'il ne s'est sûrement pas aperçu du soucis.
Et si il a besoin de conseils pour la régulation, on peut aider.
Eric
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Publié : 23 sept. 2023, 22:07
par dB-)
Bonsoir,
pour une toute petite installation hydroélectrique ne produisant que quelques kW à partir d'une roue à aubes, j'ai réalisé dernièrement un petit coffret de "puissance" et régulation avec un automate Crouzet M3 XD26S et un petit écran CTP107-E.
Surprise au moment de commander les composants, le câble Crouzet 88970102 pour la liaison RS232 "SLin Slout" de l'automate est soit indisponible, soit vendu maintenant près de 160 € H.T. !! alors que c'est juste un morceau de câble blindé à 4 conducteurs, d'environ 1 m, avec d'un coté une prise vers le M3, comportant deux optocoupleurs, et de l'autre coté une prise DB9 : prix de fabrication probable dans les 5 € soit une marge de 3200 %
Pour information, le câble Schneider SR2 CBL01 est quasiment identique au Crouzet, et se trouve à environ 50 € en Europe ..j'en ai donc approvisionné quelques uns, il faut juste couper un rebord du connecteur au couteau pour qu'il s'adapte bien au M3.
Dans quasiment tous les cas, je coupe ensuite la prise RS232 DB9 moulée, prévue pour une connexion sur un PC mais qui ne convient pas pour un écran, et je la remplace par une prise DB9 avec un petit bornier à vis, très pratique pour expérimenter et s'adapter aux différents équipements : écrans HMI CTP107 ou 110 ou de différents constructeurs, cartes perso, ..
2021-02-20-16h10m03 b.jpg
2023-07-11-17h44m06 b.jpg
2023-07-11-17h45m07 b.jpg
2023-07-11-17h45m42 b.jpg
2023-07-11-17h46m02 b.jpg
2023-09-20-18h57m26 b.jpg
2023-09-20-18h57m47 b.jpg
2023-09-23-12h27m15 b.jpg
2023-09-23-12h27m21 b.jpg
2023-09-23-12h29m10 b.jpg
2023-09-23-12h29m12 b.jpg
2023-09-23-12h30m02 b.jpg
2023-09-23-12h30m11 b.jpg
M3 SLin SLout dB-).pdf
Bonne soirée
dB-)
Capteur de distance
Publié : 15 oct. 2023, 21:43
par ericnoharet
Bonjour,
J'ai aperçu sur des photos du forum des capteurs de distance sans contacts.
C’était pour la mesure de la position des pales de roue kaplan.
Suite à la défaillance du capteur potentiométrique de mon installation, je cherche à le remplacer.
(il a été effleuré par la chute d'un IPN de 300kg !)
Et si la solution de mesure sans contact est fiable, je choisirais bien cette solution.
Je suis preneur de retour d’expérience et références sur ce type de capteurs.
Et encore merci à Didier pour le retour d’expérience ci-dessus. Cela peut servir.
Bonne journée
Eric
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Publié : 16 oct. 2023, 23:11
par dB-)
Bonsoir,
j'utilise des capteurs de distance à ultrasons pour la mesure de la position des pales depuis 2010, sans aucune défaillance à ce jour :
2023-10-16_223038.png
2023-10-16_223106.png
2023-10-16_223121.png
2023-10-16_223128.png
PS : hélas, ces capteurs ne résistent pas non plus à la chute d'un IPN de 300 kg
Bonne soirée
dB-)
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Publié : 17 oct. 2023, 11:41
par ericnoharet
Bonjour,
Merci pour cette réponse bien documentée.
A priori ces capteurs ne sont même pas sensibles aux toiles d'araignées à voir la dernière photo.
Merci encore
Bonne journée
Eric
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Publié : 20 oct. 2023, 19:24
par Jiem
Bonsoir,
Super photos merci DB !
Petite question : les joints tournants sont-ils de la marque Deublin ?
Merci et bonne soirée
Jiem